เกี่ยวกับปัญหาการป้องกันสัญญาณในสายสัญญาณ

2016-10-06View Original

Thread Content

ขอถามผู้เชี่ยวชาญหน่อยครับ สำหรับสายสัญญาณที่มีการป้องกันด้วยตะแกรงนั้น ควรต่อขั้วลงดินที่ทั้งสองปลายเมื่อไหร่ดีครับ? แล้วถ้ามีตะแกรงป้องกันสองชั้นล่ะ ควรต่อขั้วลงดินอย่างไรดี? ในสายไฟมีกี่กลุ่มของสายไฟกันแน่? โดยแต่ละกลุ่มจะมีการหุ้มด้วยตะแกรงทองแดง และชั้นนอกสุดก็มีตะแกรงทองแดงหุ้มอยู่รอบๆ กลุ่มสายไฟทั้งหมด แล้วตะแกรงป้องกันชั้นนอกสุดนั้นควรต่อขั้วลงดินที่ทั้งสองปลาย ส่วนตะแกรงป้องกันของแต่ละกลุ่มสายไฟนั้นควรต่อขั้วลงดินที่ปลายเดียวใช่ไหมครับ?
Reply #22016-10-07
การป้องกันสัญญาณรบกวนแบบสองชั้นนั้นแตกต่างกัน โดยการต่อสายกราวด์ที่ปลายเดียวจะช่วยป้องกันประจุสถิตได้ ส่วนการต่อสายกราวด์ที่ทั้งสองปลายจะช่วยป้องกันสัญญาณรบกวนจากแม่เหล็กไฟฟ้าได้!
Reply #32016-10-09
ลวดพลังงานกระแสสลับถือเป็นสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าหรือไม่ การต่อขั้วลงดินแบบเดี่ยวมีผลต่อการรบกวนของสายไฟกระแสสลับหรือไม่?
Reply #42016-10-09
ขอถามหน่อยครับ ว่าตัวกรองสัญญาณแบบสองชั้นนั้น จะมีการต่อสายดินที่ปลายเดียวกันทั้งหมดหรือ
Reply #52016-10-10
ให้ผม ผู้เชี่ยวชาญปลอมในวงการเครื่องมือวัดคนนี้ อธิบายให้ฟังนะครับ. ทำไมถึงไม่สามารถต่อขั้วไฟฟ้าทั้งสองด้านเข้าด้วยกันได้ล่ะ? เพราะแรงดันไฟฟ้าอาจแตกต่างกัน ซึ่งจะทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสายหุ้ม แล้วนั่นก็จะยิ่งเพิ่มการรบกวนไปอีกไม่ใช่เหรอ? ; 2. การป้องกันแบบสองชั้นจำเป็นต้องมีการต่อสายให้เชื่อมกับพื้นดินที่ปลายเดียวด้วย ; 3. หน้าที่ของชั้นป้องกันคือการลดการรบกวนจากไฟฟ้าสถิต ไม่ใช่การรบกวนจากสนามแม่เหล็ก หากมีการรบกวนจากสนามแม่เหล็กจริงๆ การใช้วิธีต่อสายกราวด์เพื่อป้องกันก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้
Reply #62016-10-10
การป้องกันนั้นจะทำโดยการต่อสายไฟให้มีจุดต่อกับ DCS เพียงข้างเดียวเท่านั้น หากต่อสายไฟให้มีจุดต่อทั้งสองข้าง ก็จะเกิดความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้า ซึ่
Reply #72016-10-10
ไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่ำแทบไม่มีการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนไฟฟ้าแรงดันสูงก็น่าจะมีการรบกวนน้อยเช่นกัน สิ่งที่ก่อให้เกิดการรบกวนทางสนามแม่เหล็กได้ง่ายคือสายไฟที่มีการเปลี่ยนความถี่ ส่วนการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าจากความถี่มาตรฐานนั้นน่าจะมีน้อยมาก อีกทั้งสายไฟสามเส้นนั้นมีการจัดเรียงในลักษณะตัว “พี” ซึ่งช่วยให้สามารถลดผลกระทบจากสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นระหว่างกันได้
Reply #82016-10-10
สายหุ้มฉนวนจะถูกต่อกราวด์ไว้ที่ด้านเดียว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้า สายเคเบิลบางชนิดมีโครงสร้างแบบหน้าจอหลักแยกเป็นหน้าจอย่อย แต่ก็ยังต้องนำมารวมกันเพื่อทำการต่อสายกราวด์ไว้ที่ด้านเดียว โดยปกติแล้วจะมีการต่อสายกราวด์ไว้ที่ด้านของตู้เครื่องจักร ส่วนด้านที่อยู่ในสถานที่ติดตั้งนั้น จะต้องหุ้มชั้นฉนวนไว้ให้ดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการต่อสายกราวด์ผิดพลาด
Reply #92016-10-14
จอหลักกับจอย่อยที่ถูกรวมเข้าด้วยกันนั้น ต้องต่อสายกราวด์เข้าด้วยกันไหม?
Reply #102016-10-15
ตามข้อกำหนดในหัวข้อที่ 11 ของมาตรฐาน SH 3164-2012 “มาตรฐานการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับระบบเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี” กำหนดให้ทั้งสองปลายของฉนวนหุ้มสายไฟต้องมีการต่อสายลงดิน ส่วนฉนวนหุ้มด้านในนั้นให้มีการต่อสายลงดินเพียงด้านเดียวเท่านั้น หน้าจอภายนอกสามารถเป็นกล่องรองรับสาย ท่อสำหรับวางสายไฟ ชั้นป้องกันสายไฟ (มีชั้นป้องกันคลื่นรบกวน) หรือหน้าจอสำหรับสายไฟหลายเส้น (มีการแบ่งหน้าจอออกเป็นส่วนๆ) นอกจากนี้ยังสามารถเป็นหน้าจอภายนอกสำหรับสายไฟที่มีชั้นป้องกันสองชั้นได้อีกด้วย ; หน้าจอภายในสามารถเป็นได้แก่: กล่องที่มีช่องสำหรับวางสาย, ชั้นป้องกันสายไฟ, ชั้นป้องกันของสายไฟที่มีเปลือกหุ้ม, สายไฟที่มีหลายเส้นใย, หน้าจอภายใน (สายไฟที่มีชั้นป้องกันสองชั้น) ; แต่มีข้อกำหนดว่า หน้าจอภายนอกกับหน้าจอภายในจะต้องแยกออกจากกัน โดยไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้. ในข้อกำหนด “SH 3521-2013 มาตรฐานเทคนิคสำหรับการก่อสร้างระบบเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี” ข้อ 9.4.1 ก็กำหนดให้สายไฟแบบหลายเส้นนั้นต้องมีการต่อสายกับพื้นดินที่ทั้งสองปลาย ส่วนสายไฟที่มีเส้นเดียวนั้นให้มีการต่อสายกับพื้นดินที่ปลายเดียวเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว สายไฟหลายเส้นที่มีอยู่ในสถานที่นั้นไม่สามารถใช้สำหรับการแยกสัญญาณระหว่างหน้าจอหลักกับหน้าจอย่อยได้ ดังนั้นหน้าจอหลักจึงถูกต่อสายกราวด์เข้ากับหน้าจอภายในด้วยเช่นกัน ส่วนกล่องรองนั้นทำหน้าที่เป็นจุดต่อสายไฟกับพื้นดินที่ทั้งสองข้างข

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.