Thread Content

โซ่คอมเพรสเซอร์ประกอบด้วยสามด้าน: 1. แรงดันน้ำมันหล่อลื่นคือสองในสาม ; 2.สัญญาณลูกโซ่ระบบซิส ; 3. สัญญาณหยุดฉุกเฉินของเครื่อง อยากจะถามว่าสัญญาณลูกโซ่ระบบซิสนี้หมายถึงอะไร?
Reply #22016-10-30
อาจจะ: การสั่นสะเทือนและการกระจัดของแบริ่ง ; การรั่วไหลของซีลแก๊สแห้งและสัญญาณประสานอื่นๆ
Reply #32016-10-30
ระบบ SIS เรียกอีกอย่างว่า Safety Instrumented Interlocking System SIS (Safety Instrumented System เรียกว่า SIS) ควรอ้างอิงถึงอินเตอร์ล็อคบางอย่างในโฟลว์กระบวนการ เช่น อินเตอร์ล็อคการไหลของไฮโดรเจนหมุนเวียนต่ำ-ต่ำ เป็นต้น
Reply #42016-10-30
แต่แรงดันน้ำมันหล่อลื่นต่ำก็อยู่ในระบบซิสด้วยเหตุใดจึงแสดงแยกกัน
Reply #52016-10-30
คอมเพรสเซอร์ที่คุณกำลังพูดถึงคือเครื่องไฮโดรเจนใหม่หรือเครื่องหมุนเวียนไฮโดรเจนหรือไม่? โดยทั่วไปคอมเพรสเซอร์ไฮโดรเจนแบบใหม่จะมีแรงดันน้ำมัน อุณหภูมิน้ำมัน แรงดันน้ำ อุณหภูมิแบริ่งของมอเตอร์ การหยุดฉุกเฉิน และเครื่องหมุนเวียนไฮโดรเจน สัญญาณห่วงโซ่ระบบซิสที่คุณกำลังพูดถึง ได้แก่ การเปิดช่องระบายอากาศฉุกเฉิน การรั่วไหลของซีลแก๊สแห้ง การสั่นของเพลา และการเคลื่อนตัวของเพลา ฯลฯ ซึ่งจะหยุดการทำงานของเครื่องหมุนเวียนไฮโดรเจนด้วย
Reply #62016-10-30
สิ่งสำคัญคือคำถามที่คุณถาม ฉันไม่ทราบการตั้งค่าระบบของคุณ การควบคุมหน่วยคอมเพรสเซอร์ของเราใช้ ITCC และชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้ IMCC ไม่ใช่ SIS ดังนั้นคำตอบสำหรับคุณจึงเป็นไปได้
Reply #72016-10-30
ในระบบยูนิตขนาดใหญ่ การกระจัด การสั่นสะเทือน ฯลฯ คือสภาวะที่ประสานกันของคอมเพรสเซอร์ของคุณ~~~~เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับยูนิต
Reply #82016-10-30
ฉันกำลังพูดถึงเครื่องจักรไฮโดรเจนตัวใหม่ และฉันไม่ได้ถามเกี่ยวกับสายโซ่เฉพาะ แต่สัญญาณสายโซ่น้องสาวนี้น่าจะอยู่ในหมวดหมู่ใด จะต้องแตกต่างจากแรงดันน้ำมันหล่อลื่นและสัญญาณหยุดฉุกเฉินของคอมเพรสเซอร์ แต่ไม่รู้ว่าอยู่ในหมวดใด
Reply #92016-10-30
เป็นสัญญาณหยุดฉุกเฉินที่กำหนดโดยระบบซิส คุณมีการสนับสนุนการดำเนินงานหรือไม่? นอกจากนี้ยังมีปุ่มหยุดฉุกเฉินบนส่วนรองรับ! เทียบเท่ากับสัญญาณปิดเครื่องในกรณีฉุกเฉิน!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.