Thread Content
ค่าที่วัดได้จากพารามิเตอร์การผลิตบางตัวมีความผันผวนสูง และอาจมีลักษณะเป็นการผันผวนแบบวนรอบด้วย ซึ่งความผันผวนดังกล่าวยากที่จะขจัดออกไปได้ แล้ว DCS หรือเครื่องมือวัดอื่นๆ ในปัจจุบันมีฟังก์ชันในการแสดงค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่หรือไม่? เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วงหลายสิบวินาที หรือหลายนาที? หากเป็นไปได้ จะสามารถควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ผ่านวงจรควบคุมอัตโนมัติได้หรือไม่?
DCS ที่เคยเห็นมายังไม่สามารถแสดงในลักษณะนั้นได้ หากจะทำได้ก็ต้องเป็นโมดูลที่พัฒนาขึ้นมาใหม่
ฉันคิดว่าน่าจะทำโดยการสร้างโปรแกรมขึ้นมานะ ไม่แน่ใจว่าที่พูดมาถูกหรือเปล่า
หากเป็นความผันผวนของค่าที่วัดได้ในวงจรควบคุม ก็สามารถขจัดความผันผวนนี้ได้โดยการปรับแต่ง PID ส่วนกรณีที่คุณกล่าวมานั้นถือเป็นสภาวะการทำงานที่ไม่เสถียร ดังนั้นเครื่องมือวัดจึงควรวัดค่าที่แท้จริงออกมา ไม่ควรให้ DCS เป็นผู้ขจัดความผันผวนนี้ เพราะจะก่อให้เกิดข้อมูลที่ผิดพลาด และส่งผลกระทบต่อการควบคุมกระบวนการผลิต
ดูเหมือนว่าความผันผวนในการวัดบางอย่างนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และไม่สามารถขจัดออกได้ ซึ่งในแง่ของกระบวนการผลิตแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ เช่น การวัดอัตราการไหลของไอน้ำที่อยู่ในสภาพอิ่มตัว ก็มักจะมีความผันผวนในค่าการวัดได้ง่าย ส่วนระดับของของเหลวที่มีการเคลื่อนไหวก็อาจทำให้ค่าการวัดระดับของของเหลวมีความผันผวนได้เช่นกัน แต่ความผันผวนเหล่านี้ก็สร้างปัญหาให้กับระบบควบคุมอัตโนมัติได้มาก ดังนั้นผมจึงคิดว่าอาจใช้ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่มาแทนค่าการวัดโดยตรงเพื่อใช้ในการควบคุมได้. ขออธิบายหน่อยนะครับ ผมทำงานด้านกระบวนการผลิต ไม่ใช่ด้านเครื่องมือวัดครับ
งั้นคุณก็แค่ปรับค่าที่กำหนดของตัวควบคุมใหม่ก็ได้ โดยให้วงจรควบคุมใช้ค่าเฉลี่ยของความผันผวนเป็นค่าที่กำหนดไว้นั่นเอง
ดูเหมือนว่าน่าจะแสดงผลได้ แต่การควบคุมด้วยตัวเองยังไม่ชัดเจน