ท่านผู้เชี่ยวชาญทุกท่านครับ ผมมีปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณอัตราการไหลของน้ำในระบบน้ำหมุนเวียน อยากขอคำแนะนำจากทุกท่านครับ ขอบคุณมากครับ เมื่อทำการสถิติปริมาณน้ำในวงจรโดยรวม ก็เนื่องจากมีข้อมูลการออกแบบจำนวนมากสูญหายไป ที่หน้างานจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ำหมุนเวียนทั้งหมด มีคอยล์ระบายความร้อนบางตัวที่รู้เพียงพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความร้อนเท่านั้น โดยไม่มีพารามิเตอร์อื่นๆ สามารถคำนวณปริมาณน้ำที่ใช้ในระบบน้ำหมุนเวียนได้ไหมครับ? เมื่อมีเพียงพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความร้อน และความดันของน้ำในระบบหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณ 0.1 MPa จะสามารถประมาณการปริมาณน้ำที่ต้องใช้ในระบบหมุนเวียนได้อย่างไรกัน? ขอบคุณ!
ก็คือไม่มีข้อมูลอื่นเลย ตอนนี้ต้องคำนวณปริมาณน้ำที่ใช้ในระบบหมุนเวียนโดยรวมก่อน. เหลือแค่ตัวเลขของคอยล์ระบายความร้อนเหล่านี้ที่ยังคำนวณไม่ได้. อยากประมาณค่าโดยประมาณหน่อย
โดยทั่วไปแล้ว หากอุณหภูมิของน้ำที่ไหลกลับมาจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในอุปกรณ์หนึ่งๆ มีค่าเท่ากันทั้งหมด ดังนั้นสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีลักษณะเดียวกัน พื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความร้อนก็จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนั้น สำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ขาดข้อมูล ให้หาค่าปริมาณน้ำที่ใช้ในการหมุนเวียนสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีลักษณะเดียวกัน และมีพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ใกล้เคียงกัน จากนั้นนำค่าเหล่านั้นมาคำนวณตามอัตราส่วนที่เหมาะสม ใช้อัตราส่วนของพื้นที่การแลกเปลี่ยนความร้อนรวมของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนทั้งหมดที่มีอยู่ ต่อปริมาณน้ำที่ไหลเวียนรวม เพื่อทำการตรวจสอบ