Thread Content
สวัสดีทุกคนครับ ช่วงนี้ผมเจอปัญหาแบบนี้กับอุปกรณ์เครื่องหนึ่งครับ โดยอุณหภูมิในสถานที่จริงอยู่ที่ 40 องศา แต่ค่าที่แสดงบนเครื่องควบคุมกลับอยู่ที่ประมาณ 120 องศา ผมพยายามส่งสัญญาณแบบอนาล็อกไปยังเครื่องควบคุมผ่าน Const316 ซึ่งการส่งสัญญาณก็เป็นไปได้ดี จากนั้นก็ใช้ 316 เพื่อตรวจสอบสัญญาณจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิ ซึ่งก็ได้อุณหภูมิประมาณ 40 องศาเช่นกัน ซึ่งถือว่าอยู่ในสภาพปกติ แต่เมื่อผมเชื่อมต่อสายของเซ็นเซอร์อุณหภูมิกลับเข้าไปใหม่ ค่าที่แสดงบนเครื่องควบคุมก็ยังคงอยู่ที่ 120 องศาเหมือนเดิมครับ หลังจากเปลี่ยนที่วัดอุณหภูมิ สัญญาณอุณหภูมิก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเป็น “ความผิดพลาดของที่วัดอุณหภูมิแบบทีอาร แล้วคำถามก็คือ สาเหตุของความเสียหายของที่วัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเปิลนี้คืออะไรกันแน่? โดยทั่วไป หากมีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อที่ไม่ดี หรือส่วนประกอบภายในเสียหาย ค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะต่ำกว่าค่าจริง หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันไฟฟ้าขึ้นลง หรืออาจเกิดสภาวะวงจรขาดได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับที่วัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเปล์นี้ก็คือ แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจริงๆ หากจุดที่ทำการวัดมีสัญญาณรบกวน สัญญาณก็ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงเช่นกัน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ปรากฏการณ์นี้จะยังคงเกิดขึ้นต่อไปแม้ว่าจะเปลี่ยนที่วัดอุณหภูมิไปแล้วก็ตาม ดังนั้น ผมจึงสงสัยว่าอาจเป็นเพราะส่วนกลางของที่ตรวจจับอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเปิลมีการเชื่อมต่อกับเปลือกภายนอก ทำให้ความสามารถในการแพร่กระจายของอิเล็กตรอนเปลี่ยนไป ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากการสัมผัสของเทอร์โมคัปเปิลเพิ่มขึ้น และทำให้ค่าอุณหภูม ไม่ทราบว่าทุกคนเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างไหมครับ? นี่คือสาเหตุที่ฉันสงสัยอยู่หรือเปล่า? หรือมีสาเหตุอื่นอีกไหม? หวังว่าจะได้รับคำแนะนำจากท่าน ขอบคุณมาก!
ถ้าการที่ส่วนที่ใช้วัดอุณหภูมิของเทอร์โมคัปเปลอร์สัมผัสกับท่อป้องกัน จะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นล่ะก็ แล้วเทอร์โมคัปเปลอร์แบบมีฝาครอบนี้จะมีประโยชน์อะไรกันล่ะ~~ ดังนั้นฉันเลยคิดว่าในเทอร์โมคัปเปลอร์ที่มีปัญหานี้ คงมี “ผีน้อย” อาศัยอยู่ และมันกำลังแกล้งคุณอยู่สินะ:lol:lol
แปลกจังเลย อุณหภูมิภายนอกอุปกรณ์จะส่งผลกระทบด้วยหรือเปล่า? ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีเหตุผลที่ค่าที่แสดงจะเป็น 120°C หรอก. ถ้าเกิดการขาดวงจรขึ้น ค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะหายไปโดยสิ้นเชิง
คุณคิดมากเกินไป อุณหภูมิสูงกว่าเดิม นั่นหมายความว่าแรงดันไฟฟ้าที่ปลายทั้งสองสูงกว่าเดิม ส่วนเหตุผลที่มันสูงขึ้นนั้น ก็บอกได้แค่ว่าเซ็นเซอร์มีปัญหาเท่านั้น
ลองวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าระหว่างสายไฟกับเปลือกหุ้มดูนะ หรือจะวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าระหว่างขั้วบวกหรือขั้วลบของสายไฟกับเปลือกหุ้มก็ได้ เพราะอาจมีโอกาสที่ค่าความต้านทานไฟฟ้าจะลดลงได้.
ฉันก็สงสัยเหมือนกันว่า ทำไมถึงได้ค่าที่อยู่ในเกณฑ์ปกติล่ะ. ที่อุณหภูมิวัดของเตาเคลือบแก้ว อุณหภูมิรอบๆ อยู่ที่ 40 องศา ส่วนจุดนี้เป็นจุดกลาง จึงสามารถเชื่อได้ว่าค่านี้คือค่าที่วัดได้จริง
ฉันเองก็ไม่เข้าใจสาเหตุเหมือนกัน ถึงได้มาพูดคุยกับทุกคน
ใช่เลย สิ่งที่แปลกก็คืออุณหภูมิของมันกลับสูงขึ้นนั่นเอง. ถ้าเปิดวงจรโดยตรงก็ง่ายแล้วล่ะ. มองทะลุได้ในพริบตา อุณหภูมิภายนอกอุปกรณ์อยู่ที่ประมาณ 40 องศา โดยรอบมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอยู่มากมาย ซึ่งสามารถใช้เพื่อวัดอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมได้
แล้วก็เกิดคำถามขึ้นมาว่า: 1. ตัวเซ็นเซอร์ของที่อุณหภูมิไม่มีอยู่ในตัวเซ็นเซอร์เอง ดังนั้นจึงสามารถตัดความเป็นไปได้ที่จะเป็นปัญหาจากตัวเซ็นเซอร์ของที่อุณหภูมิได้; 2. หากเป็นปัญหาที่ช่องควบคุม ก็สามารถใช้เครื่องสร้างสัญญาณเพื่อจำลองค่าอุณหภูมิ หรือเปลี่ยนไปใช้ที่อุณหภูมิวัดแบบเธอร์โมคัปเปิลอีกตัวหนึ่ง วิธีทั้งสองนี้ก็จะช่วยยืนยันได้ว่าช่องนั้นยังใช้งานได้ดีอยู่ ; 3. ให้เปลี่ยนที่วางของเซ็นเซอร์ไฟฟ้าความร้อนที่มีปัญหานี้ไปไว้ที่ช่องอื่น แต่ค่าที่แสดงที่จุดวัดนั้นก็ยังคงอยู่ที่ประมาณ 120 องศาเหมือนเดิม
นั่นคือความคิดของฉัน และฉันก็อยากจะพิสูจน์สมมติฐานของตัวเองด้วย. น่าเสียดายที่ลูกศิษย์คนน้อยเอาที่วัดอุณหภูมิไปทิ้งไว้ในกองขยะ พอจะไปหาอีกครั้งก็หาไม่เจอแล้ว ปรากฏการณ์แปลกประหลาดนี้จึงกลายเป็นปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบไปในที่สุด
ปัญหาเกี่ยวกับวัสดุของที่อ่านค่าอุณหภูมิ มีสิ่งสกปรก/สารปนเปื้อนมากเกินไป