การอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาที่ทำให้ค่าอุณหภูมิที่วัดได้จากที่วัดอุณหภูมิแบบ K-type สูงเกินไป

2016-11-01View Original

Thread Content

สวัสดีทุกคนครับ ช่วงนี้ผมเจอปัญหาแบบนี้กับอุปกรณ์เครื่องหนึ่งครับ โดยอุณหภูมิในสถานที่จริงอยู่ที่ 40 องศา แต่ค่าที่แสดงบนเครื่องควบคุมกลับอยู่ที่ประมาณ 120 องศา ผมพยายามส่งสัญญาณแบบอนาล็อกไปยังเครื่องควบคุมผ่าน Const316 ซึ่งการส่งสัญญาณก็เป็นไปได้ดี จากนั้นก็ใช้ 316 เพื่อตรวจสอบสัญญาณจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิ ซึ่งก็ได้อุณหภูมิประมาณ 40 องศาเช่นกัน ซึ่งถือว่าอยู่ในสภาพปกติ แต่เมื่อผมเชื่อมต่อสายของเซ็นเซอร์อุณหภูมิกลับเข้าไปใหม่ ค่าที่แสดงบนเครื่องควบคุมก็ยังคงอยู่ที่ 120 องศาเหมือนเดิมครับ หลังจากเปลี่ยนที่วัดอุณหภูมิ สัญญาณอุณหภูมิก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเป็น “ความผิดพลาดของที่วัดอุณหภูมิแบบทีอาร แล้วคำถามก็คือ สาเหตุของความเสียหายของที่วัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเปิลนี้คืออะไรกันแน่? โดยทั่วไป หากมีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อที่ไม่ดี หรือส่วนประกอบภายในเสียหาย ค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะต่ำกว่าค่าจริง หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันไฟฟ้าขึ้นลง หรืออาจเกิดสภาวะวงจรขาดได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับที่วัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเปล์นี้ก็คือ แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจริงๆ หากจุดที่ทำการวัดมีสัญญาณรบกวน สัญญาณก็ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงเช่นกัน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ปรากฏการณ์นี้จะยังคงเกิดขึ้นต่อไปแม้ว่าจะเปลี่ยนที่วัดอุณหภูมิไปแล้วก็ตาม ดังนั้น ผมจึงสงสัยว่าอาจเป็นเพราะส่วนกลางของที่ตรวจจับอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเปิลมีการเชื่อมต่อกับเปลือกภายนอก ทำให้ความสามารถในการแพร่กระจายของอิเล็กตรอนเปลี่ยนไป ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากการสัมผัสของเทอร์โมคัปเปิลเพิ่มขึ้น และทำให้ค่าอุณหภูม ไม่ทราบว่าทุกคนเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างไหมครับ? นี่คือสาเหตุที่ฉันสงสัยอยู่หรือเปล่า? หรือมีสาเหตุอื่นอีกไหม? หวังว่าจะได้รับคำแนะนำจากท่าน ขอบคุณมาก!
Reply #22016-11-01
ถ้าการที่ส่วนที่ใช้วัดอุณหภูมิของเทอร์โมคัปเปลอร์สัมผัสกับท่อป้องกัน จะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นล่ะก็ แล้วเทอร์โมคัปเปลอร์แบบมีฝาครอบนี้จะมีประโยชน์อะไรกันล่ะ~~ ดังนั้นฉันเลยคิดว่าในเทอร์โมคัปเปลอร์ที่มีปัญหานี้ คงมี “ผีน้อย” อาศัยอยู่ และมันกำลังแกล้งคุณอยู่สินะ:lol:lol
Reply #32016-11-01
แปลกจังเลย อุณหภูมิภายนอกอุปกรณ์จะส่งผลกระทบด้วยหรือเปล่า? ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีเหตุผลที่ค่าที่แสดงจะเป็น 120°C หรอก. ถ้าเกิดการขาดวงจรขึ้น ค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะหายไปโดยสิ้นเชิง
Reply #42016-11-02
คุณคิดมากเกินไป อุณหภูมิสูงกว่าเดิม นั่นหมายความว่าแรงดันไฟฟ้าที่ปลายทั้งสองสูงกว่าเดิม ส่วนเหตุผลที่มันสูงขึ้นนั้น ก็บอกได้แค่ว่าเซ็นเซอร์มีปัญหาเท่านั้น
Reply #52016-11-02
ลองวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าระหว่างสายไฟกับเปลือกหุ้มดูนะ หรือจะวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าระหว่างขั้วบวกหรือขั้วลบของสายไฟกับเปลือกหุ้มก็ได้ เพราะอาจมีโอกาสที่ค่าความต้านทานไฟฟ้าจะลดลงได้.
Reply #62016-11-15
ฉันก็สงสัยเหมือนกันว่า ทำไมถึงได้ค่าที่อยู่ในเกณฑ์ปกติล่ะ. ที่อุณหภูมิวัดของเตาเคลือบแก้ว อุณหภูมิรอบๆ อยู่ที่ 40 องศา ส่วนจุดนี้เป็นจุดกลาง จึงสามารถเชื่อได้ว่าค่านี้คือค่าที่วัดได้จริง
Reply #72016-11-15
ฉันเองก็ไม่เข้าใจสาเหตุเหมือนกัน ถึงได้มาพูดคุยกับทุกคน
Reply #82016-11-15
ใช่เลย สิ่งที่แปลกก็คืออุณหภูมิของมันกลับสูงขึ้นนั่นเอง. ถ้าเปิดวงจรโดยตรงก็ง่ายแล้วล่ะ. มองทะลุได้ในพริบตา อุณหภูมิภายนอกอุปกรณ์อยู่ที่ประมาณ 40 องศา โดยรอบมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอยู่มากมาย ซึ่งสามารถใช้เพื่อวัดอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมได้
Reply #92016-11-15
แล้วก็เกิดคำถามขึ้นมาว่า: 1. ตัวเซ็นเซอร์ของที่อุณหภูมิไม่มีอยู่ในตัวเซ็นเซอร์เอง ดังนั้นจึงสามารถตัดความเป็นไปได้ที่จะเป็นปัญหาจากตัวเซ็นเซอร์ของที่อุณหภูมิได้; 2. หากเป็นปัญหาที่ช่องควบคุม ก็สามารถใช้เครื่องสร้างสัญญาณเพื่อจำลองค่าอุณหภูมิ หรือเปลี่ยนไปใช้ที่อุณหภูมิวัดแบบเธอร์โมคัปเปิลอีกตัวหนึ่ง วิธีทั้งสองนี้ก็จะช่วยยืนยันได้ว่าช่องนั้นยังใช้งานได้ดีอยู่ ; 3. ให้เปลี่ยนที่วางของเซ็นเซอร์ไฟฟ้าความร้อนที่มีปัญหานี้ไปไว้ที่ช่องอื่น แต่ค่าที่แสดงที่จุดวัดนั้นก็ยังคงอยู่ที่ประมาณ 120 องศาเหมือนเดิม
Reply #102016-11-15
นั่นคือความคิดของฉัน และฉันก็อยากจะพิสูจน์สมมติฐานของตัวเองด้วย. น่าเสียดายที่ลูกศิษย์คนน้อยเอาที่วัดอุณหภูมิไปทิ้งไว้ในกองขยะ พอจะไปหาอีกครั้งก็หาไม่เจอแล้ว ปรากฏการณ์แปลกประหลาดนี้จึงกลายเป็นปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบไปในที่สุด
Reply #112016-11-15
ปัญหาเกี่ยวกับวัสดุของที่อ่านค่าอุณหภูมิ มีสิ่งสกปรก/สารปนเปื้อนมากเกินไป

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.