เครื่องวัดระดับน้ำแบบเรดาร์รุ่น 5300 ใช้สำหรับวัดความสูงของถังที่มีความสูง 11 เมตร เมื่อระดับน้ำในถังสูงขึ้นถึง 60% จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันโดยไม่มีจุดที่แน่นอน และหลังจากนั้นระดับน้ำก็จะคงที่ไว้ จนกระทั่งระดับน้ำสูงขึ้นถึงจุดนั้นจริงๆ จึงจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง แต่ปัญหานี้ก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ดี ตัวอย่างเช่น เมื่อระดับของของเหลวอยู่ที่ 61% ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันไปอยู่ที่ 65% และคงที่อยู่ในระดับนั้น จนกระทั่งระดับของของเหลวสูงกว่า 68% หลังจากนั้นระดับของของเหลวก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามปกติเป็นเวลาหนึ่ง และเมื่อระดับของของเหลวอยู่ที่ 68% อีกครั้ง ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันไปอยู่ที่ 76% และคงที่อยู่ในระดับนั้นอีกครั้ง เพื่อแก้ไขปัญหานี้ จึงมีการนำเรดาร์อีกตัวที่อยู่ในสภาพปกติมาใช้แทน แต่ก็ยังพบปัญหาเดิมอยู่ดี หลังจากเปลี่ยนช่องสำหรับการใช้งานการ์ด DCS แล้ว ปัญหาก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ดี มีใครที่มีความรู้สูงกว่าช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับ!
จากสถานการณ์ของคุณ ทั้งเรดาร์และช่องสำหรับใส่การ์ดต่างๆ ก็ได้มีการเปลี่ยนไปหมดแล้ว ส่วนเครื่องวัดระดับของของเหลวก็มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD เช่นกัน เมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้น ให้ตรวจสอบดูว่าค่าที่แสดงบนหน้าจอนั้นตรงกับค่าที่ DCS แสดงอยู่หรือไม่ และตรวจสอบด้วยว่ามีแหล่งรบกวนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อกับกราวด์นั้นเป็นไปอย่างปกติหรือไม่ เนื่องจากคุณได้มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ไปหมดแล้ว แต่ก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้น ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าปัญหาน่าจะไม่เกิดจากฮาร์ดแวร์
ต้องตรวจสอบข้อมูลบางอย่าง กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับ ประการแรก คือการติดตั้งท่อนำคลื่นหรือไม่ และมีขนาดของท่อนำคลื่นเท่าไร ประการที่สอง คือความสูงของถัง โดยวัดจากระดับฟลังก์สำหรับติดตั้งเครื่องมือวัดไปจนถึงก้นถัง ประการที่สาม คือความยาวของสายไฟ โดยต้องดูว่ามีการตัดสายไฟที่โรงงานผลิตสายไฟหรือไม่ และความยาวของสายไฟนั้นน้อยกว่าความสูงของถังหรือไม่
ติดตั้งหัวเรดาร์ใกล้กับช่องรับของเหลว ทำให้เกิดความผันผวนสูง แนะนำให้เปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้ง
วิเคราะห์โดยอาศัยข้อมูลกราฟประวัติ DCS \ การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง \ สื่อในกระบวนการผลิต
ท่อนำคลื่นขนาด DN100 ความสูงของถังคือ 11.3 เมตร ความยาวของสายเคเบิลคือ 11 เมตร ระยะห่างจากก้นท่อนำคลื่นไปยังก้นถังคือ 30 เซนติเมตร ส่วนด้านล่างของสายเคเบิลมีวงแหวนสำหรับยึดตำแหน่ง โดยทั้งหมดอยู่ภายในท่อนำคลื่น
จากการประเมินเบื้องต้น ปัญหาหลักยังคงเป็นเรื่องของท่อนำคลื่น ระบบเรดาร์นี้ถูกใช้งานมานานแค่ไหนแล้ว? หากเวลาผ่านไปนาน แนะนำให้ล้างทำความสะอาดท่อนำคลื่นด้วย
อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น หากท่อนำคลื่นหรือสายเคเบิลมีคราบสกปรก ก็ควรตรวจสอบด้วย นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบการเชื่อมต่อกราวด์ของสายเคเบิล และตรวจสอบสภาพการعزلของสายเคเบิลด้วย.
ใช้มาเพียงครึ่งปีเท่านั้น ท่อนำคลื่นถูกเชื่อมติดอยู่ภายในถัง จึงไม่สามารถทำความสะอาดได้ สื่อที่ใช้ในการวัดคือผลิตภัณฑ์เอทิลเบนซีนที่มีคุณภาพดี ซึ่งมีความสะอาดมาก เอทิลเบนซีนเป็นตัวทำละลาย ดังนั้นจึงไม่มีโอกาสที่ท่อนำคลื่นจะสกปรกได้ การป้องกันสัญญาณรบกวนของสายเคเบิลก็ดีเช่นกัน หากนำสายเคเบิลเรดาร์ที่มีคุณภาพดีอีกเส้นมาเชื่อมต่อกับเรดาร์ตัวนี้ ปัญหาก็ยังคงเหมือนเดิม
สายเคเบิลหรือท่อนำคลื่นที่สกปรกก็ไม่ใช่ปัญหา ท่อนำคลื่นมีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่ก็ยังใช้ได้อยู่ เป็นแบบนี้มาตลอดเลยหรือว่าเพิ่งจะเป็นแบบนี้? โถมีความสูงมากเกินไป ส่วนเชือกก็มีความยาวมากเช่นกัน ฉันคิดว่ามีโอกาสสูงที่เชือกจะไปชนกับผนังของท่อนำคลื่นตรงบริเวณกลาง หรืออาจอยู่ใกล้ผนังมากเกินไป แม้ว่าจะมีวงแหวนสำหรับจัดตำแหน่งอยู่ที่ด้านล่าง แต่เนื่องจากเชือกมีความยาวมาก ก็ยังมีโอกาสที่เชือกจะไปชนผนังได้อยู่ดี หากเจออุปสรรค สัญญาณโลหะจะแข็งแกร่งมาก และจะติดอยู่ที่ตำแหน่งนี้เมื่อระดับของของเหลวต่ำ แต่ถ้าระดับของของเหลวสูงกว่านี้ ก็อาจทำงานได้ตามปกติ ในกรณีนี้ แนะนำให้ใช้วัสดุ PTFE ในการสร้างวงแหวนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 100 เล็กน้อย เพื่อนำไปติดตั้งบนเชือก โดยแนะนำให้ติดตั้งทุกๆ 2 เมตร และควรใช้วัสดุที่ไม่ใช่โลหะ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยากับสารต่างๆ ถ้าสามารถถอดเรดาร์ออกได้ คุณก็ลองดูได้ เช่น หากตอนนี้ระดับของของเหลวอยู่ที่ 7 เมตร ให้หมุนฟลังก์ของเรดาร์เปลี่ยนมุมดู หากระดับของของเหลวไม่อยู่ที่ 7 เมตรอีกต่อไป ก็แสดงว่ามีปัญหาตรงนี้แหละ หากมีอุปกรณ์ควบคุมแบบมือถือของ Emerson ก็สามารถตรวจสอบได้ว่าความเข้มของสัญญาณกลับจากระดับของของเหลวที่อยู่ในสภาพติดขัดนั้นเท่าไร หากค่าความเข้มของสัญญาณสูง ก็อาจบ่งชี้ถึงปัญหานี้ได้เช่นกัน โดยค่าความเข้มของสัญญาณจะแสดงเป็น XXXX mV หากมากกว่า 3000 ก็ถือว่าสูงมากแล้ว ผมคิดว่า 80% น่าจะเป็นปัญหานี้แหละ คุณลองดูได้นะ แม้ว่าจะไม่ใช่ก็ตาม การเพิ่ม “จิงจงหวัน” เข้าไปก็ไม่มีอันตรายอะไร สักวันหนึ่งก็ต้องเจอปัญหานี้อยู่ดี. น่าจะใช้งานได้ตามปกติแล้ว หากทำแบบนี้แล้วยังไม่ดี ก็ต้องดูรูปคลื่นโดยละเอียด ซึ่งต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนดูแล พวกจอบเครื่อง ทำให้ฉันเหนื่อยตายเลย