Thread Content
บริษัทของเรามีถังอิเล็กโทรไลต์สำหรับกระบวนการใช้คลอรีน 2 เครื่อง โดยมีกำลังการผลิตรวม 5 ตันต่อปี นอกจากนี้ยังมีเครื่องกังหันและเครื่องอัดไฮโดรเจนอีก 1 เครื่องต่อ 1 ถังอิเล็กโทรไลต์ โดยแต่ละถังมีระบบปรับกระแสไฟฟ้าในตัวด้วย อยากถามว่า มีบริษัทไหนบ้างที่มีอุปกรณ์คล้ายกับของเราหรือไม่? และเป็นไปได้หรือไม่ที่ถังอิเล็กโทรไลต์หนึ่งเครื่องจะขัดข้อง แต่อีกเครื่องหนึ่งยังคงทำงานต่อไปได้ โดยที่อีกเครื่องหนึ่งไม่ขัดข้องเนื่องจากความแตกต่างของความดัน? เนื่องจากเรายังไม่เคยเจอสถานการณ์ที่แบตเตอรี่เซลล์เดียวดับลงมาก่อน ดังนั้นคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากปัญหาของหม้อแปลงไฟฟ้าเท่านั้น ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์มาแบ่งปันขั้นตอนการจัดการให้ฟังครับ ขอบคุณค่ะ!
ข้อแรกที่สามารถยืนยันได้ก็คือ ในระหว่างการทำงานของแบตเตอรี่ ระบบล็อกการทำงานโดยใช้ความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้านั้นจำเป็นต้องถูกใช้งานอย่างแน่นอน เมื่อความแตกต่างของความดันถึงค่าที่กำหนดไว้สำหรับการป้องกัน ก็จะเกิดการทำงานของระบบป้องกัน ทำให้เครื่องแปลงไฟฟ้าหยุดทำงาน และการหยุดทำงานของเครื่องแปลงไฟฟ้านี้ก็จะทำให้เครื่องอัดไฮโดรเจนและเครื่องอัดคลอรีนหยุดทำงานไปด้วย ในทางกลับกัน หากการดับของเซลล์ไฟฟ้าไม่เกิดจากความแตกต่างของแรงดัน แต่เกิดจากความผิดปกติของหม้อแปลงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ก็สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เซลล์ไฟฟ้าอีกเซลล์หนึ่งดับลงได้ โดยการปรับแต่งค่าแรงดันให้เหมาะสมในทันที ตราบใดที่ค่าแรงดันยังไม่ถึงระดับที่กำหนดไว้สำหรับการป้องกัน มีการจัดการกับสถานการณ์ลักษณะนี้มาแล้วสองครั้ง ได้แก่ 1. ปรับสมดุลความดันของก๊าซคลอรีนให้เหมาะสมโดยเร็ว 2. ปรับตำแหน่งของวาล์วควบคุมท่อก๊าซไฮโดรเจน เพื่อควบคุมปริมาณก๊าซไฮโดรเจนที่ส่งออกมา วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ระบบหยุดทำงานได้ แน่นอนว่าสิ่งนี้ต้องอาศัยการบังคับบัญชาที่ถูกต้อง รวมถึงความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพจากทีมงานในแต่ละตำแหน่งด้วย
ขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับ ได้เรียนรู้แล้ว!
ตราบใดที่สามารถควบคุมได้อย่างเหมาะสม และทุกฝ่ายประสานงานกันอย่างดี โดยปกติแล้วก็จะไม่มีการหยุดทำงานทั้งหมด
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nanren2 เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2016 เวลา 08:29 ในระบบที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากการหลอมไฟฟ้าสองเครื่อง หากเครื่องหนึ่งหยุดทำงาน และมีการลดโหลดลง 50% โดยปกติแล้วจะไม่สามารถกู้คืนการทำงานของเครื่องนั้นได้อีก! แน่นอนว่ามีบริษัทผู้ผลิตบางแห่งที่ใช้ถังเก็บก๊าซไฮโดรเจนเพื่อควบคุมระบบการผลิตก๊าซไฮโดรเจนโดยตรง ส่วนก๊าซคลอรีนนั้นจะถูกควบคุมความดันที่ผิดปกติด้วยระบบปิดกั้นน้ำทั้งด้านบวกและด้านลบ ทำให้ความดันในการทำงานอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งก็มีโอกาสที่จะสามารถแก้ไขสถานการณ์นี้ได้! แต่ละบริษัทมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน วิธีการจัดการกับสถานการณ์ผิดปกติก็แตกต่างกันไป ดังนั้นผลลัพธ์ก็จะแตกต่างกันออกไปด้วย! ดูเหมือนจะตอบผิดประเด็นไปหน่อย ขอโทษด้วยครับ!