หากจุดศูนย์ของวาล์วควบคุมแบบใช้ลมไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง จะสามารถเพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ขับเคลื่อนกับลำกล้องของวาล์วได้หรือไม่

2016-11-04View Original

Thread Content

หากจุดศูนย์ของวาล์วควบคุมแบบใช้ลมไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง จะสามารถเพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ขับเคลื่อนกับลำกล้องของวาล์วได้หรือไม่? ทำแบบนี้จะได้ผลหรือเปล่า?
Reply #22016-11-04
ปิดไม่สนิทเหรอ? ตรวจสอบพารามิเตอร์การออกแบบและสภาวะการทำงานจริงดู หากความแตกต่างของความดันเมื่อปิดวาล์วเพิ่มขึ้น นั่นก็หมายความว่าแรงของสปริงไม่เพียงพอ วิธีที่คุณใช้นั้นแก้ปัญหาเรื่องจุดศูนย์ได้เท่านั้น แล้วเมื่อวาล์วเปิดเต็มที่ล่ะ แรงของแผ่นฟิล์มหรือกระบอกสูบจะยังเพียงพอหรือไม่
Reply #32016-11-04
วาล์วควบคุมแรงดัน จุดศูนย์ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ตามความเข้าใจของผมก็คือ ไม่สามารถทำให้วาล์วเปิดสนิทได้ กล่าวคือ เมื่อแรงดันสัญญาณอยู่ที่ 4 มิลลิแอมป์ ลำกล้องของวาล์วจะไม่เคลื่อนขึ้นมาหมด ในกรณีนี้ วิธีแก้ไขทั่วไปก็คือการใช้คีมบิดลำกล้องของวาล์วให้ขึ้นมาอีกเล็กน้อย จากนั้นก็ลองสังเกตดูว่าเมื่อใช้กระแส 20 มิลลิแอมป์ วาล์วจะสามารถปิดสนิทได้หรือไม่ หากสามารถปิดสนิทได้ ก็ถือว่าพอใช้ได้แล้ว. หากวาล์วไม่สามารถปิดสนิทได้ และแกนวาล์วยังไม่ลงมาถึงจุดต่ำสุดที่ 20 มิลลิแอมป์-ชั่วโมง ในกรณีนี้ก็ใช้วิธีเดียวกัน คือใช้คีมบีบแกนวาล์วลงมาเล็กน้อย เพื่อให้สามารถปรับตำแหน่งแกนวาล์วได้ง่ายขึ้น โดยปกติแล้วจะปรับแกนวาล์วในขณะที่ยังไม่ปิดสนิท เพราะมิฉะนั้นจะบีบแกนวาล์วได้ยาก จากนั้นจึงสังเกตสภาพของวาล์วอีกครั้ง
Reply #42016-11-04
คุณก็สามารถลองปิดมันขณะที่ไม่มีการใช้งานดูได้เช่นกัน หากสามารถปิดได้ ก็แสดงว่าความแตกต่างของความดันสูงเกินไป อาจเกิดจากการเลือกชนิดของวาล์วที่ไม่เหมาะสม หรือมีสิ่งอื่นมาขวางอยู่ภายในวาล์ว; หากยังปิดไม่ได้อยู่ ก็น่าจะเป็นปัญหาที่วาล์ว ลองเพิ่มระยะห่างระหว่างแกนวาล์วกับอุปกรณ์ควบคุมดูได้ หรืออาจเป็นปัญหาที่ตัวตั้งตำแหน่ง ก็ควรปรับแต่งตัวตั้งตำแหน่งใหม่อีกครั้ง
Reply #52016-11-04
ได้สิ ความยาวของลูกสูบวาล์วสามารถปรับได้. ก่อนอื่นต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่ามันปิดสนิทจริงๆ หรือเปล่า ไม่ใช่เพราะความดันของแหล่งก๊าซ หรือค่าการวัดที่ผิดพลาด เป็นต้น
Reply #62016-11-06
คุณต้องตรวจสอบก่อนว่าภายในวาล์วไม่มีสิ่งใดมาอุดตันอยู่จริงๆ ใช่ไหม
Reply #72016-11-06
ปรากฏการณ์หนึ่ง มีสาเหตุ N ประการ{:3_55:}

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.