Thread Content
หากจุดศูนย์ของวาล์วควบคุมแบบใช้ลมไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง จะสามารถเพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ขับเคลื่อนกับลำกล้องของวาล์วได้หรือไม่? ทำแบบนี้จะได้ผลหรือเปล่า?
ปิดไม่สนิทเหรอ? ตรวจสอบพารามิเตอร์การออกแบบและสภาวะการทำงานจริงดู หากความแตกต่างของความดันเมื่อปิดวาล์วเพิ่มขึ้น นั่นก็หมายความว่าแรงของสปริงไม่เพียงพอ วิธีที่คุณใช้นั้นแก้ปัญหาเรื่องจุดศูนย์ได้เท่านั้น แล้วเมื่อวาล์วเปิดเต็มที่ล่ะ แรงของแผ่นฟิล์มหรือกระบอกสูบจะยังเพียงพอหรือไม่
วาล์วควบคุมแรงดัน จุดศูนย์ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ตามความเข้าใจของผมก็คือ ไม่สามารถทำให้วาล์วเปิดสนิทได้ กล่าวคือ เมื่อแรงดันสัญญาณอยู่ที่ 4 มิลลิแอมป์ ลำกล้องของวาล์วจะไม่เคลื่อนขึ้นมาหมด ในกรณีนี้ วิธีแก้ไขทั่วไปก็คือการใช้คีมบิดลำกล้องของวาล์วให้ขึ้นมาอีกเล็กน้อย จากนั้นก็ลองสังเกตดูว่าเมื่อใช้กระแส 20 มิลลิแอมป์ วาล์วจะสามารถปิดสนิทได้หรือไม่ หากสามารถปิดสนิทได้ ก็ถือว่าพอใช้ได้แล้ว. หากวาล์วไม่สามารถปิดสนิทได้ และแกนวาล์วยังไม่ลงมาถึงจุดต่ำสุดที่ 20 มิลลิแอมป์-ชั่วโมง ในกรณีนี้ก็ใช้วิธีเดียวกัน คือใช้คีมบีบแกนวาล์วลงมาเล็กน้อย เพื่อให้สามารถปรับตำแหน่งแกนวาล์วได้ง่ายขึ้น โดยปกติแล้วจะปรับแกนวาล์วในขณะที่ยังไม่ปิดสนิท เพราะมิฉะนั้นจะบีบแกนวาล์วได้ยาก จากนั้นจึงสังเกตสภาพของวาล์วอีกครั้ง
คุณก็สามารถลองปิดมันขณะที่ไม่มีการใช้งานดูได้เช่นกัน หากสามารถปิดได้ ก็แสดงว่าความแตกต่างของความดันสูงเกินไป อาจเกิดจากการเลือกชนิดของวาล์วที่ไม่เหมาะสม หรือมีสิ่งอื่นมาขวางอยู่ภายในวาล์ว; หากยังปิดไม่ได้อยู่ ก็น่าจะเป็นปัญหาที่วาล์ว ลองเพิ่มระยะห่างระหว่างแกนวาล์วกับอุปกรณ์ควบคุมดูได้ หรืออาจเป็นปัญหาที่ตัวตั้งตำแหน่ง ก็ควรปรับแต่งตัวตั้งตำแหน่งใหม่อีกครั้ง
ได้สิ ความยาวของลูกสูบวาล์วสามารถปรับได้. ก่อนอื่นต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่ามันปิดสนิทจริงๆ หรือเปล่า ไม่ใช่เพราะความดันของแหล่งก๊าซ หรือค่าการวัดที่ผิดพลาด เป็นต้น
คุณต้องตรวจสอบก่อนว่าภายในวาล์วไม่มีสิ่งใดมาอุดตันอยู่จริงๆ ใช่ไหม
ปรากฏการณ์หนึ่ง มีสาเหตุ N ประการ{:3_55:}