Thread Content
บริษัทมีเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้น้ำที่มีอุณหภูมิประมาณ 120°C เพื่อใช้ในการให้ความร้อน แต่เนื่องจากโหลดการทำงานเพิ่มขึ้น ทำให้การให้ความร้อนไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงมีการเปิดวาล์วควบคุมเพื่อปล่อยไอน้ำที่มีความดัน 10 กิโลกรัมออกมา หลังจากนั้นปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นก็ลดลง ดังนั้นจึงมีการปรับตำแหน่งวาล์วควบคุมให้สูงขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถให้ความร้อนได้อยู่ดี จึงมีการเพิ่มปริมาณไอน้ำเพื่อช่วยในการให้ความร้อน แต่ผลลัพธ์ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร มีใครมีคำแนะนำว่าควรทำอย่างไรบ้างไหมครับ? ขอบคุณ!
หากปริมาณน้ำที่ควบแน่นจากอุณหภูมิสูงเพียงพอ ก็สามารถเพิ่มพื้นที่ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน หรือต่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเข้าด้วยกันได้
ขอบคุณครับ ช่วงนี้จะต้องซ่อมแซมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนดูว่าหลังจากซ่อมแล้วจะมีผลลัพธ์อย่างไรบ้าง
เห็นได้ชัดว่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนมีขนาดเล็กเกินไป
ตามที่เจ้าของโพสต์อธิบายไว้ อุปกรณ์ที่ใช้น้ำร้อนที่อุณหภูมิ 120 องศาเดิมนั้นไม่สามารถตอบสนองเกณฑ์ที่กำหนดได้ แม้จะเปลี่ยนมาใช้ไอน้ำก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการให้ความร้อนได้ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้เลยว่าการออกแบบอุปกรณ์ตั้งแต่แรกนั้นมีปัญหาอยู่แล้ว และแน่นอนว่าพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความร้อนนั้นไม่เพียงพออย่างแน่นอน ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้บ่อยมาก โดยเฉพาะในโรงงานขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเจียงซู เจ้อเจียง และชานตง ซึ่งหลายครั้งการออกแบบระบบต่างๆ ก็ทำกันไปตามความคิดเห็นส่วนตัว โดยอาจมีการคำนวณค่ากระแสไฟฟ้าเพื่อประมาณการพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความร้อนเท่านั้น วิธีแก้ไขคือการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ หากค่าตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น ค่าแรงดันที่ลดลงยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ก็สามารถใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบอนุกรมตามที่กล่าวถึงในชั้น 2 ได้เช่นกัน