Thread Content
การเลือกใช้แผ่นฟลังช์นั้นต้องอยู่ตามมาตรฐาน JB/T81-94 ปัจจุบันมีแผ่นฟลังช์ที่มีค่า PN1.0 และ PN1.6 สำหรับขนาด DN80 นั้น ระยะห่างระหว่างรูสำหรับติดตั้งสกรูจะเท่ากัน ดังนั้นจึงสามารถนำมาเชื่อมต่อกันได้ แต่แผ่นฟลังช์ที่มีค่า PN1.0 จะมีรูสำหรับสกรู 4 รู ส่วนแผ่นฟลังช์ที่มีค่า PN1.6 จะมีรูสำหรับสกรู 8 รู ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการตรวจรับงานในสถานที่ การเชื่อมต่อแบบนี้ (จำนวนรูสำหรับสลักเกลียวไม่เท่ากัน) จะใช้งานได้หรือเปล่า? มีมาตรฐานที่คล้ายกันให้ดูได้ไหม? ขอบคุณ!
ไม่เคยเห็นที่มีระดับแรงดันต่างกันแล้วยังถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันมาก่อนเลย. ไปดูมาตรฐานการสร้างท่อส่งกันเถอะ.
การใช้งานอุปกรณ์ท่อที่มีความดัน 1.0 MPa และ 1.6 MPa ร่วมกันนั้น สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ต่ำที่สุดเท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ แรงดันที่ใช้ในการออกแบบระบบท่อของคุณคือ 1.0 MPa ถ้าบอกว่าคุณออกแบบท่อที่มีความดัน 1.0 MPa มาเอง ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่อนุมัติให้คุณหรอก. ฉันบอกได้แค่ว่าเขาชอบหาข้อผิดพลาดในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ. แต่ถ้าข้อกำหนดในการออกแบบคือ 1.6 Mpa การไม่ยอมรับผลงานก็สมเหตุสมผล (อันที่จริงแล้ว ในการใช้งานจริง หากไม่มีข้อกำหนดที่เข้มงวดนัก อุปกรณ์ที่มีความดัน 1.0 MPa เช่น ฟลังก์ และวาล์ว ก็สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้) )
มีข้อกำหนดอยู่ สำหรับการเชื่อมต่อด้วยแฟลงก์ในระดับที่แตกต่างกัน โดยสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ แต่ต้องทำตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้
มาตรฐาน GB-50235-2010 ว่าด้วยข้อกำหนดสำหรับการก่อสร้างระบบท่อโลหะในอุตสาหกรรม ข้อ 7.3 เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับแผ่นฟลันจ์
ฟลังก์ที่มีระดับความดันต่างกันนั้นไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ ไม่ว่าคุณจะตรวจสอบตามมาตรฐานใดก็ตาม ผลลัพธ์ก็จะเหมือนกันเสมอ เปลี่ยนมาใช้แบรนด์เดียวกันเถอะ ไม่มีทางที่ผู้ควบคุมงานจะยอมให้ติดตั้งแบบนี้หรอก. 。 。
อย่ามาหลอกลวงกันเลยนะ อย่ามาแสดงท่าทีโง่ๆ เพื่อหลอกฝ่ายผู้ว่าจ้างในสถานที่จริงเลย ฟลังก์ที่มีมาตรฐานต่างกันนั้น ห้ามนำมาใช้ร่วมกันเด็ดขาด.
เอ่อ ก็แค่อยากถามว่า นี่เป็นข้อบังคับหรือเปล่าครับ? ไม่รู้จริงๆ