Thread Content
มีการใช้ไอน้ำเพื่อให้ความร้อนแก่เครื่องมือวัดที่อยู่ในสถานที่จริง วาล์วสำหรับน้ำเข้าและน้ำออกถูกเปิดทั้งหมด มีท่อสำหรับระบายน้ำอยู่หลังเครื่องระบายน้ำ หากปิดวาล์วน้ำเข้าแล้วเปิดท่อสำหรับระบายน้ำไว้สักครู่ ก็จะมีน้ำร้อนไหลออกมา หากปิดวาล์วน้ำออกแล้วเปิดท่อสำหรับระบายน้ำไว้สักครู่ ท่อก็จะอุ่นขึ้น แต่หากเปิดวาล์วน้ำเข้าและน้ำออกพร้อมกันเป็นเวลาหลายชั่วโมง ท่อ 。 。 。 เพื่อนๆ ที่ชอบเดินทางทางทะเลมีใครเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างไหม? หรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไอน้ำในการให้ความร้อนด้วยหรือเปล่าครับ? หรือว่าเป็นเพราะผมเข้าใจเรื่องนี้ไม่ถ่องแท้พอกันแน่? ขอบคุณทุกท่านมากค่ะ!
ท่อน้ำกลับอุดตันแล้ว. หรือวาล์วยังไม่เปิด.
ตัวกรองน้ำอาจอุดตันได้ นอกจากนี้ ความดันในท่อน้ำกลับอาจสูงเกินไป และความดันของไอน้ำที่ใช้ในการให้ความร้อนอาจไม่เพียงพอที่จะผลักดันน้ำค้างให้เข้าสู่ท่อน้ำกลับได้
ดูเหมือนว่าแรงดันกดของน้ำความชื้นจะสูงเกินไป
เป็นท่อใหม่หรือเปล่า? ฉันคิดว่าน่าจะเป็นเพราะตัวกรองน้ำมันอุดตัน ลองถอดออกมาตรวจสอบดูดีกว่า.
วาล์วกันน้ำหยดเสียแล้ว ทำให้มีน้ำค้างในท่อมากเกินไป
อาจเป็นเพราะท่อสำหรับรับน้ำกลับมีความสูงมากเกินไป ทำให้มีแรงดันไม่เพียงพอ น้ำจึงค้างอยู่ในท่อนั้นตลอดเวลา ส่งผลให้ทางเดินน้ำอุดตัน
โดยรวมแล้ว ระหว่างน้ำที่ไหลเข้ากับน้ำที่ไหลออกนั้นไม่มีความแตกต่างของความดัน ส่งผลให้น้ำที่ไหลออกช้า หรืออาจไม่ไหลออกเลย อีกสาเหตุหนึ่งก็คือวาล์วของท่อน้ำกลับเปิดอยู่ในระดับที่แคบเกินไป ทำให้น้ำไม่สามารถไหลกลับมาได้อย่างรวดเร็ว
ข้อกล่าวอ้างที่ว่าแรงดันของน้ำที่เกิดจากการควบแน่นไอน้ำนั้นไม่เพียงพอที่จะผลักดันน้ำควบแน่นให้กลับเข้าสู่ถังฟลัชได้~
ตรวจสอบว่าตัวกรองน้ำมีการอุดตันหรือไม่ และตรวจสอบค่าที่ตั้งไว้ของตัวกรองน้ำว่ามีปัญหาหรือไม่ด้วย. หากค่าความดันสูงเกินไป วาล์วกันน้ำก็ไม่ให้น้ำผ่านได้เช่นกัน