Thread Content
ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหน่อยครับ. วิธีคำนวณปริมาณน้ำดับเพลิงสำหรับสถานีจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในรูปแบบขวด (ที่อยู่ใกล้กับร้านค้าของผู้ใช้บริการ) คืออย่างไร? ฉันไม่สามารถหาข้อมูลที่แน่ชัดได้จาก “ข้อบังคับด้านการก่อสร้าง” และ “ข้อบังคับด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย” เลย หากพิจารณาตามมาตรฐานของคลังสินค้าประเภท A แล้ว ระบบน้ำดับเพลิงของเทศบาลก็คงไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องสร้างถังเก็บน้ำดับเพลิงขึ้นมา... บางครั้งก็เป็นคลังเก็บถังก๊าซระดับ III ซึ่งในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว จะมีการขายถังก๊าซขนาด 15 กิโลกรัมเพียงวันละสองสิบกว่าถังเท่านั้น ซึ่งก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนสามารถหยิบก๊าซมาใช้เองได้ ส่วนชุมชนเก่าๆ ก็อาจไม่มีถังเก็บน้ำดับเพลิงไว้ด้วยเช่นกัน ขอบคุณ!
สามารถอ้างอิงตามมาตรฐาน GB50974-2014 ว่าด้วยข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับระบบจ่ายน้ำดับเพลิงและก๊อกน้ำดับเพลิงได้ ซึ่งน่าจะช่วยคุณได้. http://wenku.baidu.com/link?url=IUedj7F5O2Zu0RJi2nF_5VCyL5keEPvH3Ge09CkpzveavN-I4-qca-ChRKTmiH3_HqbX5acufpEJ2DzhyPBNtq4jJbXDvd7yDDqUghJuEx3
ขอบคุณก่อนครับ/ค่ะ. ไม่มีประโยชน์เลย นี่ก็ไม่ใช่อาคารอุตสาหกรรม ใช้ไม่ได้หรอก.
สำหรับสถานการณ์จริงที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนด สามารถอ้างอิงจากข้อกำหนดที่คล้ายคลึงกันได้ หรือสามารถปรึกษาหน่วยงานกำกับดูแลในพื้นที่ได้เช่นกัน หากสถานที่ของคุณเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการของคลังสินค้าประเภท A แล้วล่ะก็ อาคารของคุณก็น่าจะไม่ผ่านเกณฑ์เช่นกัน ปกติแล้วปริมาณการขายก็ไม่มาก ดังนั้นก็ควรลดสินค้าคงคลังลง หรือไม่ก็อย่าเก็บสินค้าไว้ในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่ เพราะจะทำให้มีปัจจัยที่ไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น และมีความเสี่ยงสูงเกินไป