เจ้าของกระทู้เป็นคนดูแลด้านการผลิต ไม่มีความรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบ DCS มีปัญหากับเครื่องวัดค่าที่สามารถส่งข้อมูลระยะไกลได้สองครั้ง หลังจากตรวจสอบพบว่าเป็นเพราะชิ้นส่วนภายในเสียหาย ฉันเห็นว่าในตู้ที่ใส่การ์ดมีฝุ่นเยอะมาก คิดว่าน่าจะเป็นเพราะการระบายความร้อนไม่ดี จึงทำให้การ์ดเกิดข้อผิดพลาด จึงขอให้ช่างมาทำความสะอาดฝุ่นในตู้นั้น แต่ช่างกลับบอกว่ายุ่งเกินไป ให้ใช้เครื่องเป่าลมร้อนเป่าฝุ่นออกก็พอแล้ว มีข้อกำหนดและมาตรฐานอะไรบ้างสำหรับการบำรุงรักษา DCS และตู้ใส่การ์ด? แค่ใช้ไดร์เป่าผมเพื่อเป่าฝุ่นออกก็พอแล้วเหรอ? กรุณาขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวัดด้วยครับ ขอบคุณ!
Reply #22016-11-24
แต่ละผู้ผลิต DCS ก็มีเงื่อนไขในการบำรุงรักษาที่เฉพาะเจาะจง โดยพูดให้ถูกต้องก็คือ อุณหภูมิและความชื้นไม่ควรสูงเกินไป เพื่อให้การ์ดสามารถทำงานได้อย่างปกติ นอกจากนี้ หากการ์ดมักเกิดปัญหาบ่อยๆ ก็ควรตรวจสอบดูว่าแรงดันไฟฟ้ามีความเสถียรหรือไม่
Reply #32016-11-24
ขอบคุณผู้ดูแลสำหรับคำตอบค่ะ! :จับมือ:จับมือ:จับมือ
Reply #42016-11-24
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย budaoweng123 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2016 เวลา 10:24 ก่อนอื่นจะต้องให้แน่ใจว่าอุณหภูมิและความชื้นในห้องเก็บอุปกรณ์อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด หากมีฝุ่น ก็ควรปรับอุณหภูมิในห้องเก็บตู้ให้ต่ำลงก่อน. รอให้ซ่อมแซมเสร็จก็ค่อยทำความสะอาดฝุ่นให้ห นอกจากนี้ อย่าใช้เครื่องเป่าผมด้วย เพราะมันจะปล่อยลมร้อนออกมา หากคุณควบคุมไม่ได้ ก็อาจทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้ อีกทั้งกำลังของมันก็น้อยเกินไป ทำให้ปริมาณลมที่ได้ไม่เพียงพอด้วย. ควรซื้อเครื่องเป่าผมแบบพกพามาใช้จะดีที่สุด มีขายอยู่ใน Taobao ด้วย.
Reply #52016-11-24
ขอบคุณไห่ยูที่ช่วยตอบคำถามนะ! :handshake:handshake เวลาทำความสะอาดฝุ่น จำเป็นต้องถอดชิ้นส่วนการ์ดออกด้วยหรือไม่? หรือจะเอาไดร์เป่าผมมาเป่าที่ตู้ใส่ชิ้นส่วนโดยตรงดีล่ะ? ผมลองหาข้อมูลดูแล้ว พบว่าตอนทำความสะอาดฝุ่นนั้นจำเป็นต้องปิดไฟก่อน และมีขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน งานนี้น่าจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้านเครื่องมือวัดใช่ไหมครับ? เป็นไปไม่ได้ที่จะให้ใครก็ได้มานั่งสูดลมอย่างง่ายๆ แล้วจะพอ.
Reply #62016-11-24
ควรปิดไฟของระบบก่อน แล้วถอดการ์ดออกมาทำความสะอาด คุณใช้ DCS ของบริษัทไหนครับ? หากต้องการความสะดวก และมีงบประมาณเพียงพอ ก็สามารถพิจารณาให้ผู้ผลิต DCS เป็นผู้ตรวจสอบได้ครับ. พวกเขาไม่เพียงแต่ทำความสะอาดฝุ่นเท่านั้น แต่ยังทำการปรับแต่งการ์ด IO และทำการทดสอบระบบอีกด้วย
Reply #72016-11-25
การบำรุงรักษาทั่วไปก็คือการรักษาระดับอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องให้แรงดันไฟฟ้าคงที่ด้วย
Reply #82016-11-25
ควรตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นในห้องเก็บตู้สวิตช์ทุกวัน ตรวจสอบว่าเครื่องปรับอากาศทำงานได้ตามปกติหรือไม่ และควรทำความสะอาดฝุ่นอย่างสม่ำเสมอด้วย
Reply #92016-11-25
หากสะดวก ควรมีการตรวจสอบเป็นประจำด้วย

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.