จะจัดการกับการรั่วไหลของหม้อไอน้ำที่ใช้กำจัดความร้อนสูญเปล่าแบบแรงดันต่ำตัวแรกได้อย่างไร?

2016-11-24View Original

Thread Content

หม้อไอน้ำสำหรับกำจัดความร้อนที่มีแรงดันต่ำเครื่องแรกของโรงงานเรานั้น มีหน้าที่ผลิตไอน้ำที่มีแรงดัน 1.27 MPa ตอนนี้พบว่าถังที่ใช้เก็บของเสียมีการรั่วไหลแล้ว อยากถามว่าในโรงงานของทุกคนเคยเกิดปัญหาถังที่ใช้เก็บของเสียรั่วไหลมาก่อนไหมครับ? แล้วจะจัดการกับถังที่รั่วไหลนี้อย่างไรดี? ส่วนปริมาณ CO และ H2S ในไอน้ำที่เกิดจากถังที่ใช้เก็บของเสียนั้น ควรอยู่ในช่วงเท่าไหร่ถึงจะสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยครับ? ในไอน้ำที่เกิดจากหม้อไอน้ำที่ใช้งานไม่ได้แล้ว หากปริมาณ CO และ H2S สูงถึงระดับใด ก็จำเป็นต้องมีการซ่อมแซม
Reply #22016-11-24
สิ่งสำคัญคือต้องดูว่าไอน้ำที่เกิดจากหม้อไอน้ำที่ใช้แล้วนั้นจะถูกนำไปใช้ที่ไหน และจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุระเบิดได หากสามารถปล่อยให้มีแรงดันลบได้โดยไม่ส่งผลต่อการทำงานของระบบท่อไอน้ำ ก็สามารถดำเนินการได้
Reply #32016-11-25
อย่าให้จมลงไปสิ! ตอบให้ดีจะมีรางวัลใหญ่: D:D
Reply #42016-11-25
ทางเข้าน้ำของหม้อที่ใช้ไม่ได้นั้นอยู่ตรงไหนครับ? ส่วนกลางหรือส่วนล่างของหม้อที่ใช้แล้ว? มีช่องรับน้ำกี่ช่อง?
Reply #52016-11-26
ช่องรับน้ำเข้า อยู่ที่ก้นหม้อทิ้ง
Reply #62016-11-26
หากมีการรั่วไหล จำเป็นต้องซ่อมแซมทันที ไม่ว่าปริมาณการรั่วไหลจะมากหรือน้อยก็ตาม เพราะมิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการใช้งานไอน้ำได้
Reply #72016-12-05
เห็นด้วยกับข้อเสนอจากคนข้างบน: 1. การที่ก๊าซไวไฟรั่วเข้ามาในระบบไอน้ำ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความปลอดภัยในการซ่อมแซมระบบไอน้ำ; 2. ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการควบแน่นของระบบไอน้ำ ; 3. ทำให้ค่า pH ของระบบไอน้ำและของเหลวที่เกิดจากการควบแน่นลดลง
Reply #82016-12-05
หากพบปัญหาใดๆ ก็ต้องรีบจัดให้รถหยุดเพื่อตรวจสอบทันที มิฉะนั้นหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ก็จะถือเป็นความผิด และต้องรับผิดทางกฎหมาย
Reply #92016-12-06
ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการรั่วไหล ควรระบายไอน้ำที่เกิดขึ้นจากหม้อไอน้ำที่เสียหายออกทันที อย่าปล่อยให้ไอน้ำนั้นเข้าสู่ระบบหลักอีก พยายามแยกหม้อไอน้ำที่เสียหายออกมาก่อน แล้วเปลี่ยนท่อส่งไอน้ำใหม่ โดยต้องไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต พวกคุณรู้ได้อย่างไรว่าหม้อเสียแล้ว
Reply #102016-12-07
วิเคราะห์ปริมาณ CO ในไอน้ำที่อยู่ในสภาวะอิ่มตัวผ่านทางออนไลน์

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.