Thread Content
มีระบบระบายความร้อนแบบอากาศ ส่วนมอเตอร์นั้นเป็นมอเตอร์ที่มีการควบคุมความเร็วได เนื่องจากความต้องการในการใช้งาน จึงไม่อยากเปิด-ปิดซ้ำๆ ดังนั้น เมื่อทำงานโดยไม่มีภาระหนักเป็นเวลานาน กล่าวคือ เมื่อมอเตอร์ทำงาน ความถี่จะเป็นศูนย์ และใบพัดก็จะไม่หมุน! ขอถามว่า การอยู่ในสภาพนี้เป็นเวลานานจะส่งผลเสียต่อมอเตอร์หรือไม่ครับ?
คงไม่มีปัญหาอะไรมาก ตราบใดที่พัดลมขนาดเล็กด้านหลังยังทำงานอยู่
สิ่งสำคัญคือตัวอินเวอร์เตอร์ของคุณรองรับหรือไม่? ต้องลองดูก่อนถึงจะรู้.
ปั๊มโคลนของเรามีปัญหาตามที่คุณบอก โดยความเร็วในการทำงานของมอเตอร์ถูกตั้งไว้ที่ศูนย์ ทำให้มอเตอร์ไม่หมุน แต่ก็ยังมีเสียงบีบแตรดังอยู่ ซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรมาเป็นเวลานานแล้ว
อืม! เราก็ทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานเช่นกัน。 ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์แล้ว ยังไม่พบปัญหาอะไร ไม่แน่ใจว่าการทำแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่า
สวัสดี! ช่วงความถี่ของมอเตอร์ที่สามารถปรับได้นั้น โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 3–50 เฮิรตซ์ หรือ 5–50 เฮิรตซ์ ; โรงงานผลิตมอเตอร์ไม่อนุญาตให้ทำแบบนี้นะ แม้ว่าอาจจะไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าทำให้มอเตอร์เสียหาย โรงงานก็จะไม่รับผิดชอบในการดูแลหลังการขายหรอกนะ~~ จริงๆ แล้ว เมื่อใช้ความถี่ 5Hz การใช้พลังงานก็น้อยมากแล้ว ประมาณ 1/1000 ของกำลังไฟฟ้าที่กำหนดไว้เท่านั้นเอง~~
เพิ่มเติมอีกนิดครับ การปรับให้อยู่ที่ระดับ 50Hz ขึ้นไปก็ได้เช่นกัน แต่ปั๊มที่คุณใช้อาจต้องรับภาระที่มากเกินไป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการคำนวณดูก่อน~ สำหรับมอเตอร์แบบปรับความเร็วบางรุ่นนั้น จะมีพัดลมแยกต่างหาก ดังนั้นถ้ามอเตอร์ไม่หมุน ก็น่าจะไม่มีปัญหาครับ; แต่พัดลมของมอเตอร์ความถี่ไฟฟ้าบางรุ่นนั้นจะอยู่ติดกับแกนเดียวกัน (มีความเร็วหมุนที่สอดคล้องกัน) ส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันไม่ดีเลย~
ไม่ดีเลย ในเมื่อต้องทำงานเป็นเวลานาน ก็สามารถหยุดเครื่องได้ การควบคุมด้วยความถี่ไฟฟ้าก็สามารถใช้ในการเปิด-ปิดเครื่องได้เช่นกัน การที่คุณปล่อยให้เครื่องทำงานต่อเนื่องแบบนี้ไม่ดีเลย.
มอเตอร์ที่มีการปรับความถี่น่าจะไม่มีปัญหา แต่ถ้าใช้มอเตอร์ธรรมดาแบบนี้อาจทำให้การระบายความร้อนไม่ดีได้
หากพัดลมระบายความร้อนของมอเตอร์แบบปรับความเร็วได้ไม่มีปัญหา ก็น่าจะไม่มีอะไรน่ากังวล เพราะมันก็คือมอเตอร์แบบปรับความเร็วได้โดยตรงนั่นเอง.