ควรเชื่อมต่อสายดินและสายหุ้มของเครื่องวัดอัตราการไหลของมวลอย่างไร?

2016-11-27View Original

Thread Content

มิเตอร์วัดอัตราการไหลจะถูกติดตั้งไว้บนท่อ โดยตัวมิเตอร์เองควรจะเชื่อมต่อกับสายดินผ่านท่อด้วย แต่เนื่องจากท่อมีความยาวมาก จึงไม่มีใครรู้ว่าจะมีการเชื่อมท่อหรือไม่ และถ้ามีการเชื่อมจริง ก็อาจทำให้อุปกรณ์วัดค่าเสียหายได้เช่นกัน ถ้าอยากไม่ใช้ท่อสำหรับการต่อสายดิน จะแยกออกจากท่อได้อย่างไร? ทั้งตัวส่งสัญญาณและเซ็นเซอร์ของเครื่องวัดอัตราการไหลนั้นมีสลักบัดกรีสำหรับต่อกับวงจรกราวด์ เรามักจะนำปลายสายที่ใช้สำหรับการป้องกันสัญญาณมาต่อกับสลักบัดกรีนั้น เพื่อให้เกิดการกราวด์ ส่วนอีกปลายหนึ่งก็ปล่อยไว้โดยไม่มีการต่ออะไร ไม่ทราบว่าวิธีนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ?
Reply #22016-11-28
เรื่องนี้ฉันไม่เคยสังเกตมาก่อนเลย ด้านล่างมี ** อยู่นะ ไปเรียนรู้กันเถอะ*
Reply #32016-11-28
หากติดตั้งเครื่องวัดต่างๆ ไว้ก่อนแล้วจึงทำการเชื่อมโลหะ ก็มีโอกาสสูงที่เครื่องวัดเหล่านั้นจะเสียหาย ไม่เพียงแต่เครื่องวัดอัตราการไหลเท่านั้น แต่เครื่องวัดอื่นๆ ก็อาจเสียหายได้เช่นกัน; เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับวิธีการต่อสายดิน โดยมาตรวัดจะไม่อนุญาตให้ต่อเครื่องเชื่อมเข้าด้วยกัน แนะนำให้เตรียมส่วนประกอบสั้นๆ ตามข้อกำหนดของเครื่องวัดอัตราการไหลไว้ก่อน เมื่อการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดเสร็จสิ้น การเป่าลมในท่อเสร็จสิ้น และการทดสอบความดันเสร็จสิ้นแล้ว จึงค่อยติดตั้งเครื่องมือวัดต่างๆ หากทำไม่ได้ ก็มีโอกาสสูงที่เศษโลหะจากการเชื่อมจะเข้าไปในเครื่องมือวัด และทำให้อุปกรณ์วัดเสียหายได้ ไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้น… ส่วนเรื่องการต่อสายดินนั้น ก็แค่ต่อสายดินเข้ากับบอดี้ของเครื่องมือ หรือใช้สลักเกลียวในการเชื่อมต่อก็ได้ โดยปกติแล้วผมจะไม่ใช้วิธีการบีบสายดินหรอก……
Reply #42016-11-28
ก่อนอื่น เราจะทำให้สายที่ใช้ในการป้องกันนั้นแขวนอยู่กลางอากาศที่ด้าน DCS โดยไม่มีการเชื่อมต่อใดๆ เปลือกนอกไม่ได้รับการต่อสายไฟโดยตรงที่จุดทำงาน และก็ไม่รู้ด้วยว่าเครื่องเชื่อมไฟฟ้าจะทำให้อุปกรณ์วัดค่าเสียหายได้หรือไม่

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.