Thread Content
ควรมีวาล์วตัดการทำงานติดตั้งไว้ด้านหน้าและด้านหลังของวาล์วควบคุมแรงดันหรือไม่? หากไม่มีวาล์วดังกล่าว จะจัดการกับวาล์วควบคุมแรงดันในช่วงที่มีการซ่อมบำรุงได้อย่างไร?
ในถังที่มีแรงดันบางชนิด วาล์วความปลอดภัยจะถูกติดตั้งเข้าไปโดยตรงกับถัง โดยไม่มีการติดตั้งวาล์วตัดการทำงานไว้ระหว่างกลางเลย ในการตรวจสอบวาล์วความปลอดภัยประจำปี โดยทั่วไปก็จะทำขณะหยุดการผลิตเพื่อซ่อมบำรุง โดยการระบายสารที่อยู่ภายในถังออก หรือลดแรงดันให้กลับสู่ระดับปกติก็เพียงพอแล้ว
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการถังที่มีแรงดันกำหนดไว้ว่า ห้ามติดตั้งวาล์วไว้ด้านหน้าและด้านหลังของวาล์วความปลอดภัย หากพบว่ามีการติดตั้งวาล์วดังกล่าว จะต้องถูกปรับเงิน วิธีการของเราคือการเตรียมไว้ใช้งานแบบออฟไลน์ โดยจะนำออกมาตรวจสอบเมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลาตรวจสอบ หรือเมื่อพบปัญหาเฉพาะจุด จากนั้นจึงหยุดการใช้งานเพื่อซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ ——หากอุปกรณ์เสริมด้านความปลอดภัยมีปัญหา ก็ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ กล่าวกันว่า วาล์วความปลอดภัยที่มีแรงดันต่ำนั้น เมื่อทำงานแล้วมักจะไม่กลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิม ซึ่งถือเป็นปัญหาที่น่ากังวลพอสมควร
สามารถติดตั้งวาล์วความปลอดภัยได้สองตัว โดยหนึ่งตัวทำงานในขณะที่อีกตัวหนึ่งไม่ทำงาน ส่วนวาล์วตัดการทำงานที่อยู่ด้านหน้าวาล์วความปลอดภัยนั้น สามารถตั้งค่าให้อยู่ในสถานะเปิดหรือปิดได้
ปัจจุบันมักจะติดตั้งวาล์วคู่ โดยมีวาล์วสำหรับปิด-เปิดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมทั้งมีท่อสำรองด้วย
วาล์วความปลอดภัยสามารถตรวจสอบขณะใช้งานได้ โดยเพียงแค่ติดต่อสถาบันตรวจสอบพิเศษเพื่อยื่นคำขอก็ได้
มีข้อกำหนดว่าไม่อนุญาตให้ติดตั้งวาล์วควบคุมไว้ด้านหน้าและด้านหลังวาล์วความปลอดภัย แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีการติดตั้งวาล์วควบคุมไว้ด้านหน้าวาล์วความปลอดภัย เพื่อให้วาล์วนั้นเปิดอยู่ตลอดเวลา ส่วนด้านหลังวาล์วความปลอดภัยจะเป็นช่องระบายอากาศ ซึ่งไม่มีการติดตั้งวาล์วควบคุมไว้
กฎระเบียบมีข้อกำหนดแบบนี้หรือไม่? ยังไม่ทันสังเกตเลย ขอถ่ายภาพหน้าจอดูได้ไหมครับ?
วาล์วความปลอดภัย… ถ้าเพิ่มวาล์วเข้าไปด้านหน้าวาล์วความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง ก็ยังสามารถเรียกมันว่าวาล์วความปลอดภัยได้อยู่ แต่ระหว่างอุปกรณ์กับวาล์วความปลอดภัยนั้น ไม่ควรมีวาล์วอื่นๆ อยู่เลย หากวาล์วความปลอดภัยในบ้านใครสักคนทำงานบ่อยเกินไป ก็ควรตรวจสอบจากระบบการทำงานของอุปกรณ์ก่อน อย่าไปมองหาปัญหาที่วาล์วความปลอดภัยเลย วาล์วความปลอดภัยนั้นจะต้องมีการบันทึกข้อมูลไว้ที่แผนกความปลอดภัยเสมอ ไม่ใช่ว่าจะซ่อมแซมเมื่อไหร่ก็ได้ตามใจชอบ การดูแลรักษาวาล์วความปลอดภัยนั้นมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ พอถึงเวลาที่กำหนด แผนกความปลอดภัยก็จะเข้ามาตรวจสอบเอง จะสามารถเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อระบบมีความดันสูงเกินไปจนวาล์วความปลอดภัยไม่ทำงาน หรือแม้ในสภาวะความดันปกติวาล์วความปลอดภัยก็ยังทำงานอยู่