ควรมีวาล์วตัดการทำงานติดตั้งไว้ด้านหน้าและด้านหลังของวาล์วควบคุมแรงดันหรือไม่? หากไม่มีวาล์วดังกล่าว จะจัดการกับวาล์วควบคุมแรงดันในช่วงที่มีการซ่อมบำรุงได้อย่างไร?

2016-11-28View Original

Thread Content

ควรมีวาล์วตัดการทำงานติดตั้งไว้ด้านหน้าและด้านหลังของวาล์วควบคุมแรงดันหรือไม่? หากไม่มีวาล์วดังกล่าว จะจัดการกับวาล์วควบคุมแรงดันในช่วงที่มีการซ่อมบำรุงได้อย่างไร?
Reply #22016-11-28
ในถังที่มีแรงดันบางชนิด วาล์วความปลอดภัยจะถูกติดตั้งเข้าไปโดยตรงกับถัง โดยไม่มีการติดตั้งวาล์วตัดการทำงานไว้ระหว่างกลางเลย ในการตรวจสอบวาล์วความปลอดภัยประจำปี โดยทั่วไปก็จะทำขณะหยุดการผลิตเพื่อซ่อมบำรุง โดยการระบายสารที่อยู่ภายในถังออก หรือลดแรงดันให้กลับสู่ระดับปกติก็เพียงพอแล้ว
Reply #32016-11-28
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการถังที่มีแรงดันกำหนดไว้ว่า ห้ามติดตั้งวาล์วไว้ด้านหน้าและด้านหลังของวาล์วความปลอดภัย หากพบว่ามีการติดตั้งวาล์วดังกล่าว จะต้องถูกปรับเงิน วิธีการของเราคือการเตรียมไว้ใช้งานแบบออฟไลน์ โดยจะนำออกมาตรวจสอบเมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลาตรวจสอบ หรือเมื่อพบปัญหาเฉพาะจุด จากนั้นจึงหยุดการใช้งานเพื่อซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ ——หากอุปกรณ์เสริมด้านความปลอดภัยมีปัญหา ก็ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ กล่าวกันว่า วาล์วความปลอดภัยที่มีแรงดันต่ำนั้น เมื่อทำงานแล้วมักจะไม่กลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิม ซึ่งถือเป็นปัญหาที่น่ากังวลพอสมควร
Reply #42016-11-28
สามารถติดตั้งวาล์วความปลอดภัยได้สองตัว โดยหนึ่งตัวทำงานในขณะที่อีกตัวหนึ่งไม่ทำงาน ส่วนวาล์วตัดการทำงานที่อยู่ด้านหน้าวาล์วความปลอดภัยนั้น สามารถตั้งค่าให้อยู่ในสถานะเปิดหรือปิดได้
Reply #52016-11-29
ปัจจุบันมักจะติดตั้งวาล์วคู่ โดยมีวาล์วสำหรับปิด-เปิดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมทั้งมีท่อสำรองด้วย
Reply #62016-12-03
วาล์วความปลอดภัยสามารถตรวจสอบขณะใช้งานได้ โดยเพียงแค่ติดต่อสถาบันตรวจสอบพิเศษเพื่อยื่นคำขอก็ได้
Reply #72016-12-20
มีข้อกำหนดว่าไม่อนุญาตให้ติดตั้งวาล์วควบคุมไว้ด้านหน้าและด้านหลังวาล์วความปลอดภัย แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีการติดตั้งวาล์วควบคุมไว้ด้านหน้าวาล์วความปลอดภัย เพื่อให้วาล์วนั้นเปิดอยู่ตลอดเวลา ส่วนด้านหลังวาล์วความปลอดภัยจะเป็นช่องระบายอากาศ ซึ่งไม่มีการติดตั้งวาล์วควบคุมไว้
Reply #82016-12-21
กฎระเบียบมีข้อกำหนดแบบนี้หรือไม่? ยังไม่ทันสังเกตเลย ขอถ่ายภาพหน้าจอดูได้ไหมครับ?
Reply #92016-12-21
วาล์วความปลอดภัย… ถ้าเพิ่มวาล์วเข้าไปด้านหน้าวาล์วความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง ก็ยังสามารถเรียกมันว่าวาล์วความปลอดภัยได้อยู่ แต่ระหว่างอุปกรณ์กับวาล์วความปลอดภัยนั้น ไม่ควรมีวาล์วอื่นๆ อยู่เลย หากวาล์วความปลอดภัยในบ้านใครสักคนทำงานบ่อยเกินไป ก็ควรตรวจสอบจากระบบการทำงานของอุปกรณ์ก่อน อย่าไปมองหาปัญหาที่วาล์วความปลอดภัยเลย วาล์วความปลอดภัยนั้นจะต้องมีการบันทึกข้อมูลไว้ที่แผนกความปลอดภัยเสมอ ไม่ใช่ว่าจะซ่อมแซมเมื่อไหร่ก็ได้ตามใจชอบ การดูแลรักษาวาล์วความปลอดภัยนั้นมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ พอถึงเวลาที่กำหนด แผนกความปลอดภัยก็จะเข้ามาตรวจสอบเอง จะสามารถเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อระบบมีความดันสูงเกินไปจนวาล์วความปลอดภัยไม่ทำงาน หรือแม้ในสภาวะความดันปกติวาล์วความปลอดภัยก็ยังทำงานอยู่

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.