สวัสดีครับ ท่านผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวัดทุกท่าน ผมมีคำถามอยากจะขอคำแนะนำจากทุกท่านครับ ในโรงงานผลิตปิโตรเคมีนั้น มักจะมีการใช้ระบบควบคุมแบบแบ่งช่วง เพื่อควบคุมวาล์วควบคุมสองตัวหรือมากกว่านั้นพร้อมกัน ผมอยากจะขอคำแนะนำว่าจุดแบ่งช่วงในการควบคุมแบบนี้นั้นกำหนดขึ้นได้อย่างไรครับ! ขอความกรุณาช่วยแนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆ!
เกี่ยวกับการกำหนดจุดควบคุมของวาล์วควบคุมในระบบควบคุมแบ่งช่วงนั้น ก่อนอื่นต้องพิจารณาว่าระบบควบคุมแบ่งช่วงนี้มีหน้าที่แก้ไขปัญหาอะไรบ้าง (เช่น การเพิ่มช่วงการควบคุมของวาล์วควบคุม การควบคุมของไหลชนิดต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการผลิต หรือมาตรการป้องกันความปลอดภัยบางอย่าง) นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงทิศทางการทำงานของวาล์วควบคุมทั้งสองตัว (เดินในทิศทางเดียวกันหรือตรงข้ามกัน) และความสามารถในการไหลของวาล์วควบคุมด้วย วาล์วควบคุมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การแบ่งจุดควบคุมที่จุดเดียว การแบ่งโดยที่วาล์วทั้งสองมีพื้นที่ครอบคลุมซ้อนกัน และการแบ่งโดยมีพื้นที่ว่างระหว่างวาล์วทั้งสอง เป็นต้น สำหรับกรณีที่วาล์วทั้งสองทำงานในทิศทางเดียวกัน การเลือกจุดควบคุมก็จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยเรื่องความราบรื่นของคุณสมบัติของวาล์วด้วยเช่นกัน
ส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่าการกำหนดจุดแบ่งขั้นตอนนั้นจำเป็นต้องอิงจากข้อกำหนดทางเทคนิคจริงๆ ไม่สามารถกำหนดได้แบบเหมารวมได้ ตัวอย่างเช่น สำหรับวาล์วควบคุมสองตัว บางกรณีจะมีจุดแบ่งการทำงานอยู่ที่ 50 ซึ่งทำให้วาล์วทั้งสองไม่สามารถทำงานพร้อมกันได้ แต่บางกรณีก็จะมีจุดแบ่งการทำงานสองจุด ซึ่งจะมีบริเวณที่ทับซ้อนกัน ทำให้วาล์วทั้งสองสามารถเปิดได้ในขนาดหนึ่งเดียวกัน
โดยปกติแล้ว สิ่งนี้จะถูกกำหนดโดยทีมงานด้านกระบวนการผลิต ไม่ใช่ทีมงานด้านเครื่องมือวัด
การควบคุมตามขั้นตอนเป็นแนวคิดที่มาจากสาขาวิชาการผลิต โดยจุดแบ่งขั้นตอนจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ จึงจำเป็นต้องอาศัยการพิจารณาควบคู่ไปกับกระบวนการผลิตด้วย ไปที่สถานที่จริงเพื่อทำการปรับแต่ง ณ จุดแบ่งช่วง
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย yunrun เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2020 เวลา 11:24 ในเรื่องการคำนวณจุดแบ่งเส้นทางนั้น ผมเคยอ่านบทความหนึ่งที่มีชื่อว่า “ถ้าไม่รู้วิธีคำนวณและกำหนดจุดแบ่งเส้นทาง ก็อย่ามาบอกว่าตัวเองเข้าใจเรื่องการควบคุมเส้นทาง” ในบทความนั้นมีวิธีการคำนวณด้วย แต่มันค่อนข้างซับซ้อน