Thread Content
ขอเสนอแนวคิดเบื้องต้นไว้ก่อน ขอให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้นนะครับ: การตรวจสอบอย่างครบถ้วน การปรับปรุงชั้นฉนวนของท่อ และสภาพของระบบทำความร้อนครับ. ท่อน้ำดับเพลิงที่มีขนาด 4 นิ้วหรือน้อยกว่า ก๊อกน้ำดับเพลิงบนพื้น อุปกรณ์ฉีดน้ำ/ล้างตาในสถานการณ์ฉุกเฉิน และท่อน้ำประปา ควรมีการป้องกันความร้อนที่เหมาะสม เช่น การห่อด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นๆ สำหรับท่อระบบสปริงเกลอร์ฉุกเฉิน/อุปกรณ์ล้างตาที่ยังไม่ได้รับการป้องกันความร้อน ควรระบายของเหลวออกทันทีหลังใช้งาน ส่วนท่อระบบสปริงเกลอร์ในถังเก็บสารต่างๆ ก็ควรระบายของเหลวออกให้หมดเท่าที่จะทำได้ และควรระบายน้ำออกจากมาตรวัดความดันด้วย เติมของเหลวป้องกันการแข็งตัวให้กับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ซีลปั๊ม อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของไอน้ำ รถยก และยานพาหนะอื่นๆ ระบบหมุนเวียนน้ำจำเป็นต้องถอดการเชื่อมต่อเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อระบายน้ำออก รวมถึงระบายน้ำจากหอหมุนเวียนน้ำและปั๊มด้วย รถยกและยานพาหนะต่างๆ ควรจอดไว้ภายในอาคาร เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำในแบตเตอรี่และน้ำมันดีเซลแข็งตัว ให้พนักงานดูแลรักษาความอบอุ่นเพื่อป้องกันการแข็งตัวของน้ำแข็ง และระมัดระวังพื้นผิวและบันไดที่อาจมีน้ำแข็งเกาะจนลื่นล้มได้! หลังจากการล้างถังเก็บน้ำแล้ว จำเป็นต้องทำความสะอาดท่อและถังเก็บน้ำในวันเดียวกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำแข็งซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการล้างถัง หลักการในการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทนต่ออุณหภูมิต่ำคือ ไม่ควรปล่อยให้ผลิตภัณฑ์อยู่นิ่งๆ ในท่อ วาล์ว หรืออุปกรณ์อื่นๆ เป็นเวลานานเกินไป เลือกใช้วิธีการอุ่น ดูดอากาศออก หรือทำให้อากาศหมุนเวียน เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์แข็งตัว สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบจุดหลอมเหลว สามารถนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปวางไว้ในสภาพแวดล้อมภายนอกที่ปลอดภัย เพื่อจำลองสภาพของผลิตภัณฑ์ในถังเก็บ ซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุมอุณหภูมิการใช้งานได้ ในช่วงฤดูหนาว ควรมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าวาล์วระบายอากาศฉุกเฉิน วาล์วระบายแรงดัน ช่องสำหรับวัดค่า/เก็บตัวอย่าง ช่องเข้าออกของถังเก็บสาร รวมถึงท่อส่งสารภายในและภายนอกถังนั้น มีการรั่วไหลหรือไม่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่อาจทำให้การปิดผนึกไม่แน่นพอ วาล์วมักจะแข็งตัวเนื่องจากความหนาวเย็น จำเป็นต้องใช้ไอน้ำเพื่อละลายมัน ไม่ควรพยายามเปิดวาล์วด้วยวิธีบังคับ เพราะอาจทำให้วาล์วเสียหายได้ ระบบบำบัดน้ำเสียก็เป็นอีกจุดที่ต้องให้ความสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดการแข็งตัวของน้ำ โดยเฉพาะบริเวณทางออกของปั๊ม ท่อระบายน้ำที่มีน้ำล้นออกมา ถังสำหรับอุปกรณ์ลอยตัวของน้ำ ถังสำหรับการตรวจวัดค่าน้ำแบบเรียลไทม์ และสายยางสำหรับสูบตัวอย่างน้ำ เป็นต้น หากใช้งานระบบไอน้ำไม่ได้ ท่อที่อยู่ด้านหลังวาล์วหลัก รวมถึงท่อสำหรับระบายน้ำ จะกลายเป็นท่อน้ำ จึงควรระบายน้ำออกให้หมด หรือทำการล้างท่อด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องป้องกันไม่ให้มีน้ำขังที่ชุดวาล์วควบคุมแรงดันไอน้ำ จนทำให้วาล์วเสียหายจากการแข็งตัวของน สำหรับพื้นที่อย่างห้องทำงาน อาคารปฏิบัติการ เป็นต้น ควรระบายน้ำออกจากผนังภายนอกให้เร็วที่สุด และควรใช้ทรายมาอุดที่มาตรวัดน้ำบนพื้นดินภายนอก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแตกเนื่องจากความหนาวเย็น
ระบบป้องกันการแข็งตัวของน้ำที่เราใช้นั้น ประกอบด้วยสายไฟที่ใช้ในการให้ความร้อน ชั้นป้องกันความร้อน ชั้นป้องกันอันตราย ชั้นฉนวนไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์สำหรับตรวจจับและสวิตช์ควบคุมอัตราการไหลของน้ำด้วย พิจารณาจากสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อตัดสินใจว่าจำเป็นต้องเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดหรือไม่