Thread Content
พารามิเตอร์การออกแบบในตอนแรกคือ ความดันสุทธิของพัดลมอยู่ที่ 10 KPA–12 KPA โดยจุดเข้าของพัดลมจะเชื่อมต่อกับบรรยากาศภายนอก มีตัวลดเสียงอยู่ตรงกลางก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับจุดเข้าของพัดลม ส่วนท่อที่อยู่ด้านหลังจุดออกของพัดลมนั้น มีความดันลดลง 500 PA ปัจจุบันมีเครื่องวัดความดันติดตั้งอยู่ที่จุดออกของพัดลม แต่เมื่อเปิดช่องระบายอากาศของพัดลมให้เต็มที่ เครื่องวัดความดันก็แสดงค่าเพียง 3 KPA เท่านั้น นอกจากนี้มอเตอร์ยังมีกระแสไฟฟ้าสูงเกินไปอีกด้วย ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดครับ? ขอบคุณ!
มีเครื่องวัดอัตราการไหลอยู่ที่ท่อออกของพัดลมหรือไม่? หากแรงดันในระบบท่อส่งออกต่ำ แรงดันที่ปลายทางก็จะไม่เพียงพอ และปริมาณลมที่ไหลออกมาก็จะมากเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ ส่งผลให้แรงดันที่ปลายทางต่ำลง และทำให้มอเตอร์มีกระแสไฟฟ้ามากเกินไป
ผมก็บอกเจ้าของไปในลักษณะเดียวกัน แต่เจ้าของไม่ยอมเชื่อ บอกว่าถึงแม้ว่าด้านหลังจะไม่มีแรงดันกดดันอะไร แต่ที่ออกมาจากใบพัดของผมก็ต้องมีแรงดันอยู่ที่ 10 kpa… ไม่ว่าจะอธิบายยังไงก็ไร้ประโยชน์ สุดท้ายก็ต้องให้พวกเขาปิดวาล์วที่ออกมานั้นให้แคบลงเท่านั้น.
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sifangok เมื่อวันที่ 11-12-2016 เวลา 11:10 ไม่ทราบว่าคุณใช้เครื่องวัดความดันแบบไหน และเครื่องวัดความดันที่ใช้สำหรับวัดความดันของพัดลมนั้นถูกติดตั้งผิดตำแหน่งหรือเปล่า เพราะโดยพื้นฐานแล้ว เครื่องวัดความดันสำหรับวัดความดันของอากาศที่มีอัตราการไหลสูงแต่ความดันต่ำนั้นจำเป็นต้องมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างออกไป ในการวัดความดันรวมของพัดลม ควรติดตั้งมาตรวัดความดันไว้ที่ทั้งด้านทางเข้าและด้านทางออก เพราะความแตกต่างของความดันระหว่างทั้งสองด้านนี้แหละคือความดันรวม การวัดเฉพาะความดันที่ด้านทางออกเพียงอย่างเดียวจะสามารถหาความดันรวมของพัดลมได้อย่างไร? ค่าแรงดันบวกของสินค้านำเข้าโดยทั่วไปจะเป็นค่าลบ
ที่ปากทางเข้ามีตัวลดเสียง คุณสามารถตรวจสอบค่าแรงดันที่สูญเสียไปจากตัวลดเสียงได้ สมมติว่าค่านั้นคือ 1 พันปาสกาล ส่วนท่อที่ปลายทางมีแรงดันลดลง 500 ปาสกาล ดังนั้นคุณจำเป็นต้องบวกค่า 1500 ปาสกาลเข้าไปในค่าแรงดันที่มาตรวัดแรงดันที่ปลายทาง ตอนนี้แรงดันของคุณยังต่ำเกินไป ทำให้ปริมาณการไหลสูงเกินไป การปิดวาล์วให้แน่นขึ้นก็เป็นทางออกได้ แต่คุณต้องคำนึงถึงแรงต้านของตัวลดเสียงด้วยเมื่อคำนวณด้วย
เจ้าของไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ ถ้าด้านหลังไม่มีแรงดัน (เช่น ต่อกับบรรยากาศภายนอก) ก็แปลกแล้วล่ะถ้าที่ช่องออกของพัดลมจะมีแรงดัน คุณควรอธิบายหลักการทำงานของพัดลมให้เจ้าของอาคารเข้าใจด้วย.