Thread Content
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 3.6.2: โรงงานและคลังสินค้าประเภท ก, ข, ค: 3 ชั่วโมง โรงงานและคลังสินค้าประเภท ดี อี: 2 ชั่วโมง ที่อยู่อาศัย: 2 ชั่วโมง อาคารสาธารณะ: อาคารพาณิชย์ อาคารนิทรรศการ และอาคารที่มีหน้าที่หลากหลายในอาคารสูง รวมถึงอาคารที่ใช้เพื่อกิจกรรมทางการเงินและการค้าที่มีความสูงมากกว่า 50 เมตร ห้องสมุด คลังหนังสือ อาคารเก็บเอกสารสำคัญ อาคารวิจัย และโรงแรมระดับหรู ให้กำหนดเวลาป้องกันไว้ที่ 3 ชั่วโมง ส่วนอาคารสาธารณะอื่นๆ ให้กำหนดเวลาป้องกันไว้ที่ 2 ชั่วโมง อาคารใต้ดิน สถานีรถไฟใต้ดิน และโรงจอดรถ: 2 ชั่วโมง โครงสร้างป้องกันภัยจากการโจมตีทางอากาศ: โครงสร้างที่มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร จะต้องมีระยะเวลาการป้องกันอยู่ที่ 2 ชั่วโมง ส่วนโครงสร้างที่มีพื้นที่ใช้สอยน้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร จะต้องมีระยะเวลาการป้องกันอยู่ที่ 1 ชั ข้อกำหนดด้านการป้องกันอัคคีภัย 3.6.4: เวลาที่น้ำสำหรับป้องกันอัคคีภัยและน้ำสำหรับระบายความร้อนใช้ในการป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารนั้น จะต้องไม่น้อยกว่าค่าความทนทานต่อไฟของผนังบริเวณที่มีการติดตั้งน้ำดังกล่าว “มาตรฐานการออกแบบระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงอัตโนมัติ” ข้อ 5.0.11 หากไม่มีข้อกำหนดอื่นในมาตรฐานนี้ ระยะเวลาที่ระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงอัตโนมัติควรทำงานต่อเนื่องนั้น ควรกำหนดให้ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ตามระยะเวลาที่เพลิงยังคงลุกไหม้อยู่
ระยะเวลาที่เกิดเพลิงไหม้ในสถานที่ทั่วไป
ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันนะครับ ปีนี้ผมสอบเกี่ยวกับระยะเวลาในการทำงานของระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงด้วยครับ
ขอบคุณที่แบ่งปันครับ. ปีนี้อัตราการผ่านเป็นยังไงบ้าง