ความเข้าใจผิดข้อที่สอง: เมื่อมีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติในบริเวณหนึ่งๆ พื้นที่ใช้สอยสูงสุดที่อนุญาตให้มีได้ในแต่ละโซนป้องกันอัคคีภัยคือเท่าไร? ดังที่แสดงในรูปด้านล่าง สมมติว่า Sa + Sb เป็นพื้นที่สูงสุดที่อนุญาตให้มีได้สำหรับแต่ละโซนป้องกันอัคคีภัย หากพื้นที่ที่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติอยู่คือ 2Sa พื้นที่ของโซนป้องกันอัคคีภัยนี้ก็สามารถเพิ่มขึ้นได้อีก Sa ตารางเมตร กล่าวคือ S = 2Sa + Sb และพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นมานี้ก็จำเป็นต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติเช่นกัน ▲【ตัวอย่างที่ 6 จากหนังสือเรียนฉบับที่ 16】ในชั้นใต้ดินของอาคารหลังนี้ มีพื้นที่หนึ่งที่อยู่ในเขตป้องกันอัคคีภัย โดยไม่มีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ พื้นที่ดังกล่าวมีขนาด 200 ตารางเมตร แล้วพื้นที่ที่ควรมีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัตินั้น ควรมีขนาดไม่เกินกี่ตารางเมตร? A. 600 B. 500 C. 700 D. 800
ข้อเข้าใจผิดข้อที่สาม: ในกรณีใดบ้างที่พื้นที่แบ่งโซนป้องกันอัคคีภัยในห้างสรรพสินค้าหรือห้องจัดแสดงสินค้าสามารถมีขนาดสูงสุดได้ถึง 10,000 ตารางเมตร? สำหรับห้องขายสินค้าหรือห้องจัดแสดงในอาคารที่มีระดับความทนไฟระดับ 1 หรือ 2 เมื่อมีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ พร้อมทั้งใช้วัสดุตกแต่งที่ไม่ลุกไหม้หรือลุกไหม้ยาก พื้นที่สูงสุดที่อนุญาตให้มีในแต่ละโซนป้องกันเพลิงไหม้ควรเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้: 1. หากอยู่ในอาคารสูง พื้นที่ดังกล่าวไม่ควรเกิน 4,000 ตารางเมตร ; 2 เมื่อติดตั้งในอาคารชั้นเดียว หรือติดตั้งไว้เฉพาะที่ชั้นล่างสุดของอาคารหลายชั้น พื้นที่ไม่ควรเกิน 10,000 ตารางเมตร ; 3 เมื่อติดตั้งในพื้นดินหรือกึ่งใต้ดิน ไม่ควรมีขนาดเกิน 2000 ตารางเมตร เมื่อห้างสรรพสินค้าที่มีหลายชั้นมีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ พร้อมทั้งใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่ลุกไหม้หรือลุกไหม้ยาก พื้นที่สูงสุดที่อนุญาตให้มีในแต่ละโซนป้องกันอัคคีภัยก็ควรคำนวณตามตาราง 5.3.1 ของ “ข้อบังคับการก่อสร้าง” เฉพาะในกรณีที่ห้องขายสินค้าหรือห้องจัดแสดงอยู่ในอาคารชั้นเดียว หรืออยู่เฉพาะที่ชั้นล่างของอาคารหลายชั้นเท่านั้น พื้นที่สูงสุดที่อนุญาตให้มีในแต่ละโซนป้องกันอัคคีภัยจะอยู่ที่ 10,000 ตารางเมตร ▲【ข้อสอบจริงปี 2016 ข้อที่ 74】ห้างสรรพสินค้าที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีความสูงของอาคารอยู่ที่ 23.8 เมตร โดยชั้นใต้ดินชั้นที่ 1 ถึงชั้นบนดินชั้นที่ 5 เป็นพื้นที่สำหรับการค้า ส่วนชั้นใต้ดินชั้นที่ 2 เป็นลานจอดรถและห้องเก็บอุปกรณ์ อาคารนี้มีระบบสปริงเกอร์สำหรับดับเพลิงและระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังมีการใช้วัสดุที่ไม่ลุกไหม้ในการตกแต่งภายในอาคารอีกด้วย ในบรรดาวิธีการแบ่งพื้นที่เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ต่างๆ นั้น วิธีใดที่ผิดกันแน่? ก. พื้นที่ใช้สอยของหน่วยป้องกันไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในชั้นล่างสุดของอาคารคือ 9900 ตารางเมตร
ข. พื้นที่ใช้สอยของหน่วยป้องกันไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในชั้นใต้ดินคือ 1980 ตารางเมตร
ค. พื้นที่ใช้สอยของหน่วยป้องกันไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในชั้นที่สองของอาคารคือ 4950 ตารางเมตร
คำถามที่ตั้งไว้มีปัญหา ควรจะเป็นว่า Sa เป็นผู้กำหนดระบบสปริงเกอร์สำหรับดับเพลิงโดยอัตโนมัติ โดยพื้นที่สูงสุดที่อนุญาตให้มีในแต่ละโซนป้องกันอัคคีภัยคือ 2Sa + Sb 2Sa ควรมีระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงแบบอัตโนมัติด้วย
อันแรก ให้เลือก 600 ใช่ไหมครับ