ความเข้าใจผิดข้อที่สอง

2016-12-14View Original

Thread Content

ความเข้าใจผิดข้อที่สอง: เมื่อมีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติในบริเวณหนึ่งๆ พื้นที่ใช้สอยสูงสุดที่อนุญาตให้มีได้ในแต่ละโซนป้องกันอัคคีภัยคือเท่าไร?   ดังที่แสดงในรูปด้านล่าง สมมติว่า Sa + Sb เป็นพื้นที่สูงสุดที่อนุญาตให้มีได้สำหรับแต่ละโซนป้องกันอัคคีภัย หากพื้นที่ที่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติอยู่คือ 2Sa พื้นที่ของโซนป้องกันอัคคีภัยนี้ก็สามารถเพิ่มขึ้นได้อีก Sa ตารางเมตร กล่าวคือ S = 2Sa + Sb และพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นมานี้ก็จำเป็นต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติเช่นกัน   ▲【ตัวอย่างที่ 6 จากหนังสือเรียนฉบับที่ 16】ในชั้นใต้ดินของอาคารหลังนี้ มีพื้นที่หนึ่งที่อยู่ในเขตป้องกันอัคคีภัย โดยไม่มีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ พื้นที่ดังกล่าวมีขนาด 200 ตารางเมตร แล้วพื้นที่ที่ควรมีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัตินั้น ควรมีขนาดไม่เกินกี่ตารางเมตร?   A. 600  B. 500  C. 700  D. 800
Reply #22016-12-14
ข้อเข้าใจผิดข้อที่สาม: ในกรณีใดบ้างที่พื้นที่แบ่งโซนป้องกันอัคคีภัยในห้างสรรพสินค้าหรือห้องจัดแสดงสินค้าสามารถมีขนาดสูงสุดได้ถึง 10,000 ตารางเมตร?   สำหรับห้องขายสินค้าหรือห้องจัดแสดงในอาคารที่มีระดับความทนไฟระดับ 1 หรือ 2 เมื่อมีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ พร้อมทั้งใช้วัสดุตกแต่งที่ไม่ลุกไหม้หรือลุกไหม้ยาก พื้นที่สูงสุดที่อนุญาตให้มีในแต่ละโซนป้องกันเพลิงไหม้ควรเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้: 1. หากอยู่ในอาคารสูง พื้นที่ดังกล่าวไม่ควรเกิน 4,000 ตารางเมตร ;   2 เมื่อติดตั้งในอาคารชั้นเดียว หรือติดตั้งไว้เฉพาะที่ชั้นล่างสุดของอาคารหลายชั้น พื้นที่ไม่ควรเกิน 10,000 ตารางเมตร ;   3 เมื่อติดตั้งในพื้นดินหรือกึ่งใต้ดิน ไม่ควรมีขนาดเกิน 2000 ตารางเมตร   เมื่อห้างสรรพสินค้าที่มีหลายชั้นมีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ พร้อมทั้งใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่ลุกไหม้หรือลุกไหม้ยาก พื้นที่สูงสุดที่อนุญาตให้มีในแต่ละโซนป้องกันอัคคีภัยก็ควรคำนวณตามตาราง 5.3.1 ของ “ข้อบังคับการก่อสร้าง” เฉพาะในกรณีที่ห้องขายสินค้าหรือห้องจัดแสดงอยู่ในอาคารชั้นเดียว หรืออยู่เฉพาะที่ชั้นล่างของอาคารหลายชั้นเท่านั้น พื้นที่สูงสุดที่อนุญาตให้มีในแต่ละโซนป้องกันอัคคีภัยจะอยู่ที่ 10,000 ตารางเมตร   ▲【ข้อสอบจริงปี 2016 ข้อที่ 74】ห้างสรรพสินค้าที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีความสูงของอาคารอยู่ที่ 23.8 เมตร โดยชั้นใต้ดินชั้นที่ 1 ถึงชั้นบนดินชั้นที่ 5 เป็นพื้นที่สำหรับการค้า ส่วนชั้นใต้ดินชั้นที่ 2 เป็นลานจอดรถและห้องเก็บอุปกรณ์ อาคารนี้มีระบบสปริงเกอร์สำหรับดับเพลิงและระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังมีการใช้วัสดุที่ไม่ลุกไหม้ในการตกแต่งภายในอาคารอีกด้วย ในบรรดาวิธีการแบ่งพื้นที่เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ต่างๆ นั้น วิธีใดที่ผิดกันแน่?   ก. พื้นที่ใช้สอยของหน่วยป้องกันไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในชั้นล่างสุดของอาคารคือ 9900 ตารางเมตร
ข. พื้นที่ใช้สอยของหน่วยป้องกันไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในชั้นใต้ดินคือ 1980 ตารางเมตร
ค. พื้นที่ใช้สอยของหน่วยป้องกันไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในชั้นที่สองของอาคารคือ 4950 ตารางเมตร
Reply #32016-12-14
คำถามที่ตั้งไว้มีปัญหา ควรจะเป็นว่า Sa เป็นผู้กำหนดระบบสปริงเกอร์สำหรับดับเพลิงโดยอัตโนมัติ โดยพื้นที่สูงสุดที่อนุญาตให้มีในแต่ละโซนป้องกันอัคคีภัยคือ 2Sa + Sb 2Sa ควรมีระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงแบบอัตโนมัติด้วย
Reply #42016-12-14
อันแรก ให้เลือก 600 ใช่ไหมครับ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.