Thread Content
หลังจากที่หน่วยปั๊มน้ำแต่ละเครื่องเริ่มทำงานแล้ว ควรรีบบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในรายงานการทำงานประจำวันโดยเร็ว สำหรับระบบที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องนำข้อมูลการทำงานของปั๊มแต่ละตัวในแต่ละวันมาเก็บไว้ในระบบจัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ด้วย สังเกตว่ามีเสียงหรือการสั่นสะเทือนผิดปกติจากเครื่องยนต์หรือไม่ เมื่อปั๊มน้ำทำงานตามปกติ ชุดเครื่องจักรควรมีสภาพสงบ และเสียงที่เกิดขึ้นควรเป็นเสียงที่สม่ำเสมอ ไม่มีการหยุดชะงัก เสียงและการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติมักเป็นสัญญาณเตือนว่าปั๊มน้ำกำลังมีปัญหา เมื่อพบสถานการณ์เช่นนี้ ควรหยุดเครื่องทันทีเพื่อตรวจสอบ ควรตรวจสอบอุณหภูมิของแบริ่งในเครื่องยนต์ รวมถึงปริมาณน้ำมันด้วย อุณหภูมิของแบริ่งควรอยู่ในระดับที่ไม่เกินอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมประมาณ 30°C ถึง 40°C โดยอุณหภูมิสูงสุดไม่ควรเกิน 75°C หากไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิ ก็สามารถใช้มือสัมผัสดูได้ โดยอาศัยประสบการณ์ในการตัดสินใจ หากรู้สึกว่ามือร้อนมาก ก็ควรหยุดเครื่องเพื่อตรวจสอบ เครื่องจักรรุ่นใหม่ใช้บราเก็ตที่มีการหล่อลื่นด้วยไขมัน โดยควรเปลี่ยนน้ำมันครั้งแรกหลังจากที่เครื่องจักรทำงานไปแล้วประมาณ 80–100 ชั่วโมง หลังจากนั้นควรเปลี่ยนน้ำมันทุกๆ 2,400 ชั่วโมง (หากใช้สารหล่อลื่นประเภทโมลิบดีนัมไดไซไลด์ ก็สามารถยืดระยะเวลาการเปลี่ยนน้ำมันออกไปได้อีกเท่าตัว) สำหรับบราเก็ตที่ใช้น้ำมันหล่อลื่นแบบเคมี ควรเปลี่ยนน้ำมันทุกๆ 240 ชั่วโมง และควรตรวจสอบระดับน้ำมันให้อยู่ระหว่างเส้นบอกระดับน้ำมันอยู่เสมอ หากระดับน้ำมันต่ำกว่าที่กำหนด ก็ควรเติมน้ำมันเข้าไปทันที ระดับการหยดน้ำของกล่องบรรจุวัสดุนั้น โดยปกติแล้วควรควบคุมให้น้ำหยดลงมาทีละหยดเท่านั้น ไม่ควรหยดติดต่อกันเป็นเส้น กล่าวคือ ควรมีอัตราการหยดน้ำประมาณ 20–150 หยดต่อนาที. ปริมาณน้ำที่ไหลออกสามารถควบคุมได้โดยการปรับความแน่นของแผ่นอัดวัสดุ ระวังอย่ากดแรงเพียงด้านเดียว เพื่อป้องกันไม่ให้ซีลและแผ่นกดเสียหาย ควรตรวจสอบน็อตยึดต่างๆ บนคัพเลิลและเครื่องจักรเป็นประจำ หากพบว่ามีการเคลื่อนที่หรือหลวม ก็ควรแก้ไขและขันให้แน่นทันที สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเข็มบนหน้าปัดให้ดี เมื่อทำงานได้ตามปกติ ตำแหน่งของเข็มบนหน้าปัดควรจะอยู่นิ่งๆ ที่ตำแหน่งหนึ่ง หากเข็มของเครื่องมือวัดมีการเปลี่ยนแปลงหรือกระตุกอย่างรุนแรง ควรรีบหาสาเหตุโดยทันที ตัวอย่างเช่น หากค่าที่แสดงบนมาตรวัดความดันสุญญากาศเพิ่มขึ้น อาจเป็นเพราะช่องทางสำหรับดูดน้ำถูกอุดตัน หรือระดับน้ำในแหล่งน้ำลดลง ส่วนหากค่าที่แสดงบนมาตรวัดความดันเพิ่มขึ้น อาจเป็นเพราะช่องทางสำหรับส่งน้ำถูกอุดตัน และหากค่าที่แสดงบนมาตรวัดความดันลดลง อาจเป็นเพราะมีอากาศรั่วเข้ามาในระบบท่อดูดน้ำ หรืออาจเป็นเพราะความเร็วในการหมุนของใบพัดลดลง หรือใบพัดถูกอุดตันก็ได้ สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า ควรสังเกตค่าที่แสดงบนมิเตอร์กระแสไฟฟ้าว่ามีค่าเกินกว่ากระแสไฟฟ้าที่มอเตอร์รองรับหรือไม่ หากกระแสไฟฟ้ามากเกินไปหรือน้อยเกินไป ควรหยุดมอเตอร์เพื่อตรวจสอบโดยทันที สำหรับชุดปั๊มขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ หรือใช้มอเตอร์ที่มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำมัน จำเป็นต้องรักษาให้ทางน้ำและทางน้ำมันสามารถไหลผ่านได้อย่างราบรื่น หากระบบระบายความร้อนมีปัญหา ควรหยุดการทำงานของปั๊มทันทีเพื่อซ่อมแซม ควรสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในบ่อดูดน้ำด้วย หากระดับน้ำในบ่อดูดน้ำต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้ ควรปิดเครื่องจักรไปหนึ่งหรือสองเครื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปรากฏการณ์การกัดกร่อนของใบพัดเครื่องจักร โดยทั่วไปแล้ว ปริมาณน้ำเสียจากเมืองมักจะน้อยในช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเวลา 8 โมงเช้า จึงควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ สำหรับหน่วยปั๊มน้ำที่ไม่มีระบบป้องกันความหนาวเย็น ในช่วงฤดูหนาวเมื่อไม่มีการใช้งานปั๊มน้ำ ควรระบายน้ำที่ค้างอยู่ในปั๊มออกมาจากจุดที่มีสกรูปิดอยู่ด้านล่างของปั๊ม เพื่อป้องกันไม่ให้ปั๊มแตกเนื่องจากความหนาวเย็น แม้จะไม่ได้ใช้ปั๊มน้ำเป็นเวลานาน ก็ควรระบายน้ำที่สะสมอยู่ออกด้วย เว็บไซต์อุตสาหกรรมปั๊มของจีน ในฐานะศูนย์อีคอมเมิร์ซสำหรับบริษัทที่มีตัวตนจริงแห่งแรกในเมืองซื่อจื่อ ได้คัดเลือกและสนับสนุนบริษัทผลิตปั๊มในท้องถิ่นให้สร้างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อให้สามารถทำการซื้อขายแบบ B2B ผ่านอินเทอร์เน็ตได้สำหรับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ปั๊มทั้งหมด
นี่คือการให้ความสำคัญกับการจัดการในชีวิตประจำวันที่สถานที่เกิดเหตุ และไม่ควรละเลยตั้งแต่ต้นทางด้วยเช่นกัน; นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานด้วย เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบของพวกเขา ; หากพิจารณาในแง่ของการจัดการฟังก์ชันการทำงาน ก็จะเห็นได้ว่า หากต้องการให้ปั๊มแบบสกรูผลิตในประเทศสามารถใช้งานได้นาน 12 ปีโดยไม่เสียหาย ก็จำเป็นต้องใส่ใจและพยายามอย่างมาก