แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวางสายไฟในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด

2016-12-14View Original

Thread Content

①เห็นข้อความในคู่มือการออกแบบระบบจ่ายไฟสำหรับอุตสาหกรรมและงานพลเรือน เล่มที่ 3 ระบุไว้ว่า ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด ควรใช้ท่อเหล็กกล้าที่ผ่านการเคลือบด้วยสังกะสีร้อนสำหรับใส่สายไฟ อยากทราบแหล่งที่มาของข้อกำหนดนี้ครับ มีใครรู้บ้างไหม? ②อีกอย่างหนึ่งคือ ทำไมการเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับอุปกรณ์ถึงจำเป็นต้องใช้สายยางที่มีความยืดหยุ่นด้วยล่ะ? ถ้าไม่ใช้สายยางแบบนั้น แล้วเชื่อมต่อสายไฟโดยตรงจากช่องวางสายไฟเข้าไปยังอุปกรณ์ได้เลยไม่ได้เหรอ? มีแหล่งอ้างอิงที่เป็นทางการไหม?
Reply #22016-12-14
มาตรฐานของคุณน่าจะเป็นมาตรฐานเก่าอยู่ คุณสามารถตรวจสอบดูได้ว่ามาตรฐานที่คุณใช้อยู่นั้นอ้างอิงมาจากมาตรฐานเก่า GB50058-92 หรือไม่ ส่วนมาตรฐานใหม่อย่าง GB50058-2014 หรือ GB3836.15-2000 นั้น ไม่ได้กำหนดให้ต้องมีการหุ้มสายไฟด้วยท่อ แต่ถ้าไม่มีการหุ้มสายไฟด้วยท่อ สายไฟก็ควรมีมาตรการป้องกันคล้ายกับสายไฟที่มีการหุ้มด้วยเกราะป้องกัน
Reply #32016-12-18
ท่อสำหรับใส่สายไฟที่เคลือบด้วยสังกะสีนั้น มีไว้เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน (ไม่ให้มีสัญญาณรบกวนเข้ามา และไม่ให้สัญญาณรบกวนออกไป) รวมถึงเพื่อปกป้องสายไฟด้วย (ป้องกันการเกิดสนิม และป้องกันไม่ให้สายไฟขาด) นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับกราวด์ด้วย ดังนั้นเมื่อเชื่อมต่อท่อสำหรับใส่สายไฟด้วยสกรู ก็ห้ามใช้เทปพันสายโดยเด็ดขาด. นอกจากนี้ สามารถวางสายไว้ภายนอกเครื่องจักรได้ แต่ไม่ควรวางสายไว้ภายนอกบนรางสายไฟ ควรใช้ท่อที่เคลือบด้วยสังกะสีในการวางสายจากรางสายไฟไปยังบริเวณใกล้เครื่องจักรแทน สำหรับสายเคเบิลที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่มีการระเบิด จำเป็นต้องมีระดับการป้องกันอย่างน้อย IP54 เพื่อรองรับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอันตรายจากการระเบิด นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับความแข็งแรงของสายเคเบิลด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ท่อหุ้มสายหรือตัวเชื่อมต่อที่ทนทานต่อการระเบิดด้วย นอกจากนี้ ท่อสำหรับดึงสายไฟโดยทั่วไปมักไม่สามารถให้ระดับการป้องกันที่ต้องการได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเพิ่มกล่องปิดผนึกเพื่อป้องกันการระเบิดเข้ามาด้วย และเมื่อมีการวางท่อสำหรับดึงสายไฟจากบนลงล่าง ก็จำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องการป้องกันน้ำด้วยเช่นกัน
Reply #42016-12-19
วิธีการทำ: สำหรับสายไฟที่มีขนาด ≤50 มม. ควรเลือกอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดที่เหมาะสม เพื่อให้สายไฟมีมาตรฐาน EXDIICT2 นอกจากนี้ ทั้งสองปลายของสายไฟที่ผ่านท่อโลหะหรือท่อยืดหยุ่นแล้ว จำเป็นต้องใช้กาวป้องกันการระเบิดมาปิดผนึกไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระเบิดได้ สำหรับท่อเหล็กชุบสังกะสี จำเป็นต้องทาเจลนำไฟฟ้าก่อนที่จะนำมาเชื่อมต่อกัน สำหรับสายไฟที่มีขนาด 70 มม. โดยทั่วไปจะใช้ระบบบรรจุสายไฟในแทร็ก พร้อมติดตั้งสวิตช์แยกกระแสแบบกันระเบิด และท่อยืดหยุ่นกันระเบิด จากนั้นจึงนำสายไฟเข้าไปในกล่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ และปิดผนึกด้วยกาวกันระเบิด
Reply #52016-12-19
ถ้าไม่มีทางเลือกอื่น ก็ลองดูได้. ตัวอย่างเช่น การใช้สายไฟขนาดใหญ่ร่วมกับท่อเหล็กกล้าฉีดสังกะสีที่มีขนาด DN100 ขึ้นไป จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องรัศมีการโค้งของท่อมีค่ามากเกินไป และไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการติดตั้ง
Reply #62016-12-20
สามารถหาแหล่งอ้างอิงข้อกำหนด IP54 นี้ได้ไหม? ขอบคุณค่ะ
Reply #72016-12-26
สามารถดูกระทู้นี้เป็นแนวทางได้ที่ http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1641780&page=1#pid16998675

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.