โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย liaifeng เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2018 เวลา 12:20 โรงงานของเรามีความดันในการออกแบบหม้อไอน้ำจากความร้อนส่วนเกินอยู่ที่ 0.75 Mpa ส่วนความดันในการใช้งานอยู่ที่ 0.5 Mpa โดยมีการใช้ฟอสเฟตโซเดียมไตรนาตรีเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ น้ำที่นำมาใช้เป็นน้ำที่มีความอ่อน และมีการกำจัดออกซิเจนออกไปด้วย ในปัจจุบัน ค่าความเป็นด่างโดยรวมหลังจากเติมสารเคมีแล้วยังคงอยู่ที่ 24 มิลลิโมล/ลิตร ส่วนค่าฟอสเฟตไตรโซเดียมก็ไม่ลดลงแม้จะหยุดการเติมสารนี้ไปแล้ว ส่วนการระบายน้ำเสียนั้น แม้จะเปลี่ยนจากการระบายวันละครั้งเป็นวันละสามครั้ง ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ส่วนค่าความนำไฟฟ้านั้นอยู่ที่ประมาณ 6500 ก่อนหน้านี้ไม่ได้เติมสารเคมี หลังจากเติมสารเคมีในปี 2016 ก็เป็นแบบนี้มาตลอด ไม่รู้จะแก้ยังไง?
พวกคุณนำน้ำที่ได้จากการควบแน่นมาใช้ซ้ำหรือเปล่า? คุณภาพของน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเป็นอย่างไรบ้าง?
มีอะไรหลุดไปหรือเปล่า หรือเป็นปัญหาเรื่องน้ำ
น้ำที่เกิดจากการควบแน่นถูกรีไซเคิล แต่ปริมาณน้ำที่ใช้เติมมีเพียง 0.58 เท่านั้น
ค่าการนำไฟฟ้าสูงถึง 6500 แล้ว ยังมีการรั่วไหลอยู่อีกเหรอ? สูงขนาดนั้นเลยเหรอ? ในน้ำ
ให้ปรับระดับของของเหลวในถังไอน้ำให้สูงขึ้นก่อน จากนั้นจึงทำการขจัดของเสียออก และเปลี่ยนน้ำในเตาใหม่ทั้งสองด้าน นอกจากนี้ เมื่อทำการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบ ตัวอย่างนั้นอาจไม่แม่นยำเสมอไป
ลองทำหลายครั้งแล้ว แต่ก็ไม่เห็นผลชัดเจน
สุดท้ายแล้วแก้ปัญหาได้อย่างไร? หาสาเหตุเจอหรือยัง?
ขอถามหน่อยครับ โรงไฟฟ้าของท่านใช้เตาไอน้ำที่ผลิตจากบริษัทใดครับ?