ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Yokogawa Centum VP

2016-12-24View Original

Thread Content

ระบบนี้มีสถานีทั้งหมด 60–64 แห่ง โดยมีสถานีควบคุม 4 แห่ง ส่วนแผนภาพการทำงานของ HIS60-63 นั้น ล้วนเป็นลิงก์ย่อที่มีจำนวน 64 ทั้งสิ้น ทำไมหลังจากเปลี่ยนกระบวนการในสถานีที่ 64 แล้ว รูปภาพที่ 60-63 ถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง?
Reply #22016-12-28
แม้จะใช้ช่องทางลัด แต่ก็ควร LOAD ข้อมูลที่แต่ละสถานีอยู่ดี
Reply #32016-12-28
แต่ละสถานีควบคุมจะโหลดภาพแยกกัน
Reply #42017-01-02
สามารถคลิกขวาที่ 64 แล้วเลือก LOAD----DOWNLOAD TO HIS ได้. ด้วยวิธีนี้ ตราบใดที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สถานีวิศวกร สถานีควบคุมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย
Reply #52017-01-03
สำหรับสถานีอื่นๆ ในกรณีที่มีการติดตั้งลิงก์ไว้แล้ว เมื่อมีการปรับเปลี่ยนแผนภาพกระบวนการที่หมายเลข 64 ก็จำเป็นต้องดาวน์โหลดแผนภาพกระบวนการที่สอดคล้องกันจาก HIS0164 ภายใต้ SYSTEM VIEW ลงมาด้วย แล้วสถานีอื่นๆ ก็จะมีแผนภาพกระบวนการนั้นเช่นกัน

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.