PLC ของ Siemens S400 ใช้ซอฟต์แวร์ STEP7 เวอร์ชัน V5.5 และ WINCC เวอร์ชัน V7.0 ปัจจุบันช่องสัญญาณดิจิทัลเกิดความเสียหาย จะเปลี่ยนช่องสัญญาณได้อย่างไร จะตั้งค่าอย่างไร และจำเป็นต้องแก้ไขโปรแกรมหรือไม่? ต้องแก้ไขอะไรบ้าง? นอกจากนี้ หากมีเวลา ก็อยากจะขอคำแนะนำด้วยว่า ถ้าช่องสัญญาณแอนะล็อกเสีย จะเปลี่ยนช่องสัญญาณอย่างไร
เปลี่ยนการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ไปเป็นช่องสัญญาณโมดูลที่ดีกว่า จากนั้นในตรรกะการควบคุมเดิม ให้แทนที่ตรรกะที่อ้างอิงถึงที่อยู่เดิมด้วยตรรกะที่อ้างอิงถึงที่อยู่ของการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ที่เปลี่ยนไป แล้วจึงดาวน์โหลดลงไปได้
หากช่องสัญญาณเสีย ให้เปลี่ยนสายเชื่อมต่อของช่องนั้น และปรับเปลี่ยนหมายเลขบิตในการกำหนดค่าก็พอ. ช่องสัญญาณแอนะล็อกก็เช่นกัน หากช่องสัญญาณหลายช่องในโมดูลหนึ่งเกิดความเสียหาย ให้เปลี่ยนโมดูลใหม่ โดยที่การตั้งค่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
วิธีที่ง่ายที่สุดคือการเปลี่ยนโมดูล DI ทั้งหมดไปเลย วิธีนี้จะไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรอื่นอีก แต่ถ้าหากต้องการเพียงแค่เปลี่ยนการเชื่อมต่อสายไฟ เพื่อย้ายสัญญาณไปยังช่องอื่น ก็จำเป็นต้องตรวจสอบว่าในโปรแกรมเดิม (รวมถึง PLC และ WinCC) มีส่วนไหนบ้างที่ใช้จุด I นี้อยู่ บางครั้ง หากตอนเขียนโปรแกรม PLC เรากำหนดค่าให้กับจุด I ไว้ใน Db ก่อน การแก้ไขก็จะง่ายขึ้นมาก
หากไม่มีพื้นฐานเรื่อง PLC เลย การเปลี่ยนโมดูลเป็นรุ่นเดิมก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด แก้ไขโปรแกรม เข้าไปที่ Step7 เลือก Cross Reference หาจุด I ที่ต้องการแก้ไข จากนั้นแก้ไขโปรแกรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องให้ใช้ช่องสัญญาณที่คุณเปลี่ยนแปลงไว้ สุดท้ายก็ทำการดาวน์โหลด
หลังจากเปลี่ยนช่องทางแล้ว ขณะที่ทำการส่งสินค้าลงมา ต้องหลีกเลี่ยงปัญหาการหยุดรถโดยอัตโนมัติ หากเป็นเพียงการแสดงสถานะเท่านั้นก็ไม่มีปัญหา
ง่ายและสะดวกคือการเปลี่ยนโมดูลโดยตรง หากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายก็สามารถเปลี่ยนช่องทางได้ แต่จะต้องมีความรู้ทางเทคนิคในระดับหนึ่ง
ส่วนนี้คุณต้องดูว่ามีการจองพอยต์ไว้หรือไม่ ถ้ามีการจองพอยต์ไว้ คุณก็สามารถใช้พอยต์ที่จองไว้นั้นได้ จากนั้นใน STEP7 ให้เปลี่ยนค่าแล้วดาวน์โหลดใหม่