ค่าแรงดันที่ตั้งไว้สำหรับวาล์วความปลอดภัยของถังบอลลูนที่มีสารในสถ

2016-12-26View Original

Thread Content

สำหรับถังทรงกลมที่สร้างขึ้นใหม่ ควรติดตั้งวาล์วความปลอดภัยไว้ด้วย โดยค่าแรงดันที่กำหนดสำหรับวาล์วความปลอดภัยของถังทรงกลมที่บรรจุคาร์บอนไตรเตตคือ 0.7 MPa ส่วนถังทรงกลมที่บรรจุโพรเพนนั้น ค่าแรงดันที่กำหนดคือ 1.7 MPa ผมคิดว่าค่านี้ต่ำเกินไป เพราะจากประสบการณ์การใช้งานถังทรงกลมในลักษณะเดียวกันมาก่อน ค่าแรงดันที่กำหนดอยู่ที่ 0.79/17.7 MPa ตามลำดับ ขอให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตอบด้วยครับ.
Reply #22016-12-26
มันต่ำเกินไป ความดันที่ตั้งไว้สำหรับวาล์วความปลอดภัยควรจะมากกว่าหรือเท่ากับความดันที่ออกแบบไว้ ความดันที่ออกแบบไว้สำหรับถังเก็บโพรเพนควรอยู่ที่ 1.77 MPa
Reply #32017-01-18
ใช่เลย ฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน. แต่ว่าวาล์วความปลอดภัยนั้นได้สั่งซื้อมาเรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบว่าจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการทำงานของถังก๊าซในอนาคตหรือเปล่า
Reply #42017-01-18
ของเราคือ 0.79/1.77
Reply #52017-01-20
ความดันที่ตั้งไว้สำหรับวาล์วความปลอดภัยควรจะน้อยกว่าหรือเท่ากับความดันออกแบบของถังกลมหรือภาชนะที่ใช้เก็บแรงดันนะ นักเรียนหลานหลาน คุณควรจะเรียนรู้เรื่องนี้ไว้นะ! ! !
Reply #62017-01-20
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ท้องฟ้าสีคราม เมื่อวันที่ 20-1-2017 เวลา 14:43 ใช่ครับ ควรจะไม่เกินความดันที่กำหนดไว้ในการออกแบบ นี่คือสถานการณ์ปกติครับ. วิจารณ์นั้นถูกต้อง.
Reply #72017-02-03
ความดันที่ตั้งไว้สำหรับวาล์วความปลอดภัยควรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับความดันที่ออกแบบไว้
Reply #82018-06-08
ค่าแรงดันที่วาล์วควบคุมความปลอดภัยจะต้องไม่เกินแรงดันที่กำหนดไว้ในการออกแบบ แต่ก็ไม่ควรต่ำกว่าแรงดันในการทำงานปกติด้วยเช่นกัน โดยปกติแล้ว ความดันในการทำงานของคาร์บอนไตรคลอไรด์จะไม่เกิน 0.4 ส่วนโพรเพนก็จะไม่เกิน 1.2 เช่นกัน ดังนั้นค่าความดันที่กำหนดไว้นี้จึงไม่ส่งผลกระทบมากนัก
Reply #92018-06-20
ต่ำกว่าความดันที่ออกแบบไว้เล็กน้อย โดยปกติแล้วความดันที่ออกแบบสำหรับโพรเพนคือ 1.8 MPa

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.