การวินิจฉัยท่อที่ออกมาจากสถานีแปลงแอมโมเนียให้เป็นก๊าซ

2016-12-28View Original

Thread Content

โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย shiworkstation เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2016 เวลา 12:06 ฉันได้รับมอบหมายให้ช่วยโรงงานหนึ่งในการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับท่อส่งแอมโมเนียที่ออกมาจากสถานีแปลงแอมโมเนีย ขอบเขตคือท่อสายไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างสถานีแปลงแอมโมเนียให้เป็นก๊าซ ไปจนถึงอุปกรณ์ต่างๆ ขอถามหน่อยครับ โดยปกติแล้วท่อส่งแอมโมเนียมักจะมีปัญหาอะไรบ้างครับ? ปัญหาที่ผมนึกออกมีดังนี้: 1. ห้ามติดตั้งท่อส่งแอมโมเนียผ่านกำแพงกันไฟอย่างเด็ดขาด ; (ข้อกำหนดเข้มงวด ตามมาตรฐานการก่อสร้าง 6.1.5) 2. ท่อส่งแอมโมเนียควรมีการต่อสายดินเพื่อลดประจุไฟฟ้าสถิต ; 3. ใช้ฟลังก์เชื่อมสำหรับท่อแอมโมเนีย ; (แรงดันที่ระบุคือ PN25 จำเป็นต้องใช้ฟลังก์สวมหรือไม่?) ใช้แฟลนเจอร์วาล์วแบบเชื่อมตรงกับคอก็ได้ใช่ไหม? ) 4. สำหรับท่อไนโตรเจนควรใช้สกรูที่มีรูปแบบเกลียวเต็มรูปแบบ พร้อมกับน็อตรูปหกเหลี่ยมชนิด II 5. ความสูงของท่อที่วางอยู่เหนือถนนมีข้อกำหนด โดยความสูงขั้นต่ำคือ 4.5 เมตร และโดยปกติจะอยู่ที่ 5 เมตร
6. สำหรับท่อก๊าซแอมโมเนีย ควรใช้วาล์วที่เหมาะสมสำหรับก๊าซแอมโมเนียโดยเฉพาะ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างท่อก๊าซแอมโมเนียกับอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ หรือไม่? และมีข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะห่างจากท่อก๊าซแอมโมเนียกับท่ออื่นๆ ด้วยหรือไม่? มีคำถามอะไรอีกไหมครับ? ช่วยกันเติมเต็มให้หน่อยครับ ผมจะทำตารางขึ้นมา เพื่อจะได้นำไปเปรียบเทียบที่หน้างานได้เลย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ได้.
Reply #22016-12-28
ผมคิดว่าข้อความที่เจ้าของกระทู้เขียนมาก่อนหน้านี้ก็พอแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุกันความร้อนสำหรับก๊าซแอมโ
Reply #32016-12-28
ไม่เคยไปที่สถานที่จริง ไม่รู้วิธีการตรวจสอบ และไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้เท่าไหร่ คุณสามารถดูคำตอบจากเพื่อนๆ ที่อยู่ชั้นบนได้ พวกเขาน่าจะช่วยคุณได้
Reply #42016-12-28
ครบถ้วนดี แล้วไนโตรเจนเหลวกับไนโตรเจนก๊าซมีความแตกต่างกันหรือไม่
Reply #52016-12-28
คุณต้องระวังจุดบกพร่องทางโครงสร้างบางอย่างด้วยนะ!
Reply #62016-12-28
3. ใช้ฟลังก์เชื่อมสำหรับท่อแอมโมเนีย; (แรงดันที่ระบุคือ PN25 จำเป็นต้องใช้ฟลังก์สวมหรือไม่?) ใช้แฟลนเจอร์วาล์วแบบเชื่อมตรงกับคอก็ได้ใช่ไหม? แนะนำให้ใช้ฟลังก์เชื่อมแบบมีคอ เนื่องจากมีเหตุผลสองประการ ได้แก่ 1. รอยเชื่อมจำเป็นต้องได้รับการปรับสภาพด้วยความร้อน ส่วนการเชื่อมแบบปกตินั้นไม่เหมาะสำหรับการปรับสภาพด้วยความร้อน 2. จุดเชื่อมต่อแบบแฟลนจ์ที่ประกอบด้วยแฟลนจ์ แผ่นรอง และสกรู/หัวสกรูนั้นถือเป็นชิ้นเดียวกัน แฟลนจ์แบบเชื่อมแบนมีความแข็งแรงไม่ดี หากใช้สกรูที่มีความแข็งแรงสูง ก็จะควบคุมแรงบีบอัดได้ยาก ทำให้เกิดการรั่วไหลได้ง่าย
Reply #72016-12-28
จำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบของอุณหภูมิและติดตั้งอุปกรณ์รองรับการขยายตัวหรือไม่:lol
Reply #82016-12-29
ท่อไนโตรเจนเหลวจำนวนมากนั้นโผล่ออกมาข้างนอก และมีน้ำค้างเกาะอยู่บนพื้นผิวด้วย

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.