Thread Content
เพื่อนๆ ชาวทะเลที่รักทุกคน ยินดีต้อนรับให้มาแสดงความคิดเห็นกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งนะครับ. รายละเอียดดังนี้: ทางเรามีเครื่องกำจัดออกซิเจนสองเครื่อง โดยเครื่องหนึ่งเป็นแบบใช้แรงดัน และอีกเครื่องหนึ่งเป็นแบบใช้แรงดันบรรยากาศ ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ค่าการนำไฟฟ้าของไอน้ำในระบบท่อของบริษัทไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนั้นจึงมีการตรวจสอบตั้งแต่ต้นทาง เนื่องจากหน่วยแปลงนี้เป็นแหล่งผลิตไอน้ำขนาดใหญ่ จากการวิเคราะห์ไอน้ำในแต่ละระดับพบว่า ไอน้ำในระดับต่ำ (0.46, 1.1 MPa) มีค่าความนำไฟฟ้าสูงกว่า 10 us/cm ส่วนไอน้ำในระดับสูงมีค่าความนำไฟฟ้าสูงกว่า 20 us/cm ผลการทดสอบพบว่า ค่าความนำไฟฟ้าของน้ำที่ผ่านการกำจัดออกซิเจนโดยใช้อุปกรณ์แบบอากาศนั้นสูงเกินมาตรฐาน อยู่ที่ประมาณ 30 ในขณะที่ค่าความนำไฟฟ้าของน้ำที่ผ่านการกำจัดออกซิเจนโดยใช้อุปกรณ์แบบความดันนั้นอยู่ที่ประมาณ 6 เท่านั้น หมายเหตุ: ไอน้ำที่มีความเข้มข้นต่ำล้วนมาจากการกำจัดออกซิเจนในน้ำโดยใช้อุปกรณ์กำจัดออกซิเจนแบบใช้บรรยากาศ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวมีความเข้มข้นของสารูเมียอยู่ที่ประมาณ 20 และค่า pH อยู่ระหว่าง 9.5–10 ส่วนอุปกรณ์กำจัดออกซิเจนแบบใช้แรงดันนั้น มีความเข้มข้นของสารูเมียอยู่ที่ประมาณ 5 และค่า pH อยู่ระหว่าง 9.0–9.5 แล้วความเข้มข้นของสารูเมียในสารกำจัดออกซิเจนนี้มีผลต่อค่าการนำไฟฟ้าของน้ำหรือไม่ครับ?
แน่นอนว่ามีผลกระทบ เพราะเมื่อไฮดราซีน (หรือยาซีน) ละลายในน้ำแล้ว จะก่อให้เกิดความเป็นด่าง ซึ่งจะส่งผลต่อค่าการนำไฟฟ้าด้วย นอกจากนี้ มลพิษที่มีขั้วไฟฟ้าอื่นๆ ก็สามารถมีส่วนทำให้ค่าการนำไฟฟ้าของน้ำเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน
พวกคุณเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ด้วยหรือเปล่า? นั่นมีความสัมพันธ์กับค่า pH มากไหม?
เราไม่มีปรากฏการณ์แบบนี้ คุณลองลดปริมาณไฮดรามีนที่ใช้ดูสิ จากนั้นก็ดูว่าค่าความนำไฟฟ้าจะลดลงหรือไม่ เมื่อค่า pH ลดลงแล้ว หรือลองเติมไอน้ำเล็กน้อยเข้าไปในเครื่องกำจัดออกซิเจนแบบบรรยากาศดูก็ได้.
หลังจากปรับค่า pH ของน้ำที่ผ่านการกำจัดเกลือแล้ว ค่าความนำไฟฟ้าจะอยู่ที่ประมาณ 2 และการเติมยูเรียเข้าไปก็ไม่ได้ทำให้ค่าความนำไฟฟ้าสูงขึ้นมากนัก หากของเหลวที่เกิดจากการควบแน่นหรือไอน้ำถูกปนเปื้อน ก็จะส่งผลต่อค่าความนำไฟฟ้าของหม้อไอน้ำเช่นกัน
เครื่องกำจัดออกซิเจนแบบใช้กระแสอากาศก็ใช้ความร้อนจากไอน้ำเช่นกัน เรากำลังทำการทดลองอยู่ในช่วงไม่กี่วันนี้
อืม เข้าใจแล้วครับ คุณหมายถึงไอน้ำที่ใช้ในการทำความร้อนให้กับเครื่องกำจัดออกซิเจนนั้นมีคุณภาพไม่ดี และมีค่าความนำไฟฟ้าสูงเกินมาตรฐานใช่ไหมครับ? อาจเป็นเพราะเหตุผลนี้แหละค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ