Kılavuz dalgalı radar seviye ölçerinin çubuğu çok uzun, fazla kısmı kesilebilir mi? acele

2015-08-16View Original

Thread Content

Kılavuz dalgalı radar seviye ölçerinin çubuğu çok uzun, fazla kısmı kesilebilir mi?
Reply #22015-08-16
Hangi marka olduğuna ve tam olarak ne tür bir direk olduğuna bakmak gerek. Sadece Rosemont’un yumuşak kablolarını ve bazı sert direklerini bildiğim için, diğer konularda size yardım edemem
Reply #32015-08-16
Siemens'in mi? Size bir yöntem söyleyeyim, bizim bu dalga kılavuzlu radar seviye ölçerine boru ağzına 200’den fazla uzunlukta kısa bir boru ekleniyor; evvelsi gün testi başarıyla yapıldı.
Reply #42015-08-16
Kısa boru eklemek için malzeme üretimi ve taşıma süresi gerekmiyor mu? Eğer kesilebilirse işler daha kolay olur.
Reply #52015-08-16
Kesilemez. Burada depodaki sülfürik asidin seviyesini ölçüyoruz; iki adet PP flanş ve bir boru parçası kullanılıyor. 20 dakikada flanşlı kısa boru hazır oluyor, çok pratik.
Reply #62015-08-17
Daha önce söylemediniz, az önce 5 CM kestim, bir etkisi oldu mu? Şirketimizde gösterge programını ayarlamak yeterli
Reply #72015-08-17
Biz de benzer durumlarla karşılaştık; seviye göstergesinin uygun yükseklikte kalmasını sağlamak için ekipmana borular ekledik
Reply #82015-08-17
Olur, kesik mutlaka düz olmalı, ardından gösterge parametrelerini değiştirin. Bu durumun çözümü için iki yol vardır: biri iletim çubuğunu kısaltmak, diğeri ise bir bağlantı eklemektir. Kısa devre yapmak en pratik yöntemdir
Reply #92015-08-18
Kısaltılamaz, sadece daha kısa bir boru eklenir; bu şekilde hem pratik hem de doğru olur
Reply #102015-08-20
E+H’yi kestim, hiç sorun olmadı. Ayrıca kestiğim yumuşak kablolar oldukça uzundu; bunlardan biri yarıya kadar kesildi ve herhangi bir sorun tespit edilmedi

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.