Hollyland DCS sistemi arızası

2016-11-29View Original

Thread Content

HollySys 5.24’te bugün B sunucusunda kırmızı ışık yanması şeklinde bir arıza tespit edildi. Operatör istasyonu 56 numaralısında 131 ağı çalışırken 130 ağı çalışmıyordu. Sunucu yeniden başlatıldığında “Çift sunuculu teşhis ağ soketi başlatılamadı, lütfen ağın kesilip kesilmediğini kontrol edin.” uyarısı verildi. Yardım! !
Reply #22016-11-29
131 ağı çalışıyor, 130 ağı çalışmıyor. Sunucuyu yeniden başlattıktan sonra şu hata alınıyor: Çift sunuculu teşhis ağ soketi başlatılamadı, lütfen ağın kesilip kesilmediğini kontrol edin. Zaten söyledim, 130 ağının kesilip kesilmediğini kontrol edin. Geri kalanı ise 130 ağına ping atmak
Reply #32016-11-29
Eğer daha önce her şey normaldiyse ve aniden böyle bir durum ortaya çıktıysa, muhtemelen ağ kartı bozulmuştur
Reply #42016-12-01
Sorun çözüldü; adres havuzundaki B sunucusunun IP adresi kaybolmuştu, yeniden yazıldıktan sonra sunucu yeniden başlatılarak düzeldi!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.