Bir başlangıç olsun, daha fazla iletişim kuralım: handshake, boru yalıtım katmanlarının kapsamlı kontrolü ve iyileştirilmesi, ısıtma sisteminin durumu. 4 inçin altındaki yangın boruları, zemindeki yangın muslukları, acil püskürtme/göz yıkama cihazları ve su boruları için uygun yalıtım önlemleri (örneğin ot ipleriyle sarmak gibi). Isı yalıtımı yapılmamış acil püskürtme/göz yıkama sistemlerinin hatları kullanıldıktan sonra derhal boşaltılmalı, ayrıca depo püskürtme hatları da mümkün olduğunca boşaltılmalı ve basınç göstergesinden su tahliye edilmelidir. Pompa sızdırmazlığı, buhar akış ölçerleri, forkliftler ve diğer araçlar gibi cihazlara antifiriz doldurulur. Su dolaşım sistemi, kullanılmadığı zaman bağlantıları kesilmeli, boşaltılmalı ve su dolaşım kulesi ile pompaların suyu tahliye edilmelidir. Forkliftler ve çeşitli araçlar, aküdeki damıtık suyun ve dizel yakıtın donmasını önlemek için iç mekânda park edilir. Personel donmaya karşı korunma ve ısınma önlemlerini almalı, sahada zeminde ve merdivenlerde biriken suyun donarak kayganlaşmasına dikkat etmelidir! Su yıkamasından sonraki gün, donun tankın yıkanma işlemini aksatmasını önlemek için hatlar ve tank boşaltılmalıdır. Düşük sıcaklık ürünlerinin işlenmesinde uygulanacak ilke: Ürünün boru hatları, vanalar gibi ekipmanlarda aşırı uzun süre durmasına izin verilmemesidir. Ürünün donmasını önlemek için ısıtma, havalandırma veya dolaşım gibi yöntemler seçilir. Erişim sıcaklığı bilinmeyen ürünler için, ilgili ürün örnekleri güvenli bir açık alanına alınarak depo koşulları simüle edilebilir ve bu da işletim sıcaklığının belirlenmesinde bir referans olarak kullanılabilir. Kış mevsimine girerken en az bir kez kapsamlı bir denetim yapılmalı; tankın acil boşaltma valfleri, havalandırma valfleri, ölçüm/numune alma delikleri, tankın insan giriş delikleri ve iç/dış malzeme hatlarının, sıcaklık değişiklikleri nedeniyle oluşan sızdırmazlık gerilimleri yüzünden sızıntı yapup yapmadığı kontrol edilmelidir. Vanalar genellikle donar ve çözülmesi için buhar kullanılmalıdır; zorla açılmaya çalışılırsa vanalar hasar görür. Atık su arıtma sistemi, özellikle pompa çıkışı, taşma hatları, hava yüzdürme ünitesi havuzları, çevrimiçi izleme havuzları ve numune alma hortumları gibi donmaya karşı korunması gereken diğer önemli bölgelerdir. Buhar sistemi devre dışı bırakılırsa, ana vananın arkasındaki boru hattı ve drenaj boru hattı su hattı haline gelir ve bu hatların tamamen boşaltılması veya temizlenmesi hedeflenir. Özellikle buhar basınç düşürme valf grubunda, valf grubunda su birikmesinin donarak çatlamasını önler. İdari ofisler, laboratuvar binaları gibi yerlerde dış duvarlardaki suyun zamanında boşaltılması, açık alanlardaki su sayacıların kumla doldurulması gibi önlemler don ve çatlamaların önlenmesi amacıyla alınır.
Kullandığımız don koruması, ısıtma bantları, yalıtım katmanı, koruma katmanı, izolasyon katmanı ve ayrıca alarm, akış anahtarı gibi özelliklerle kontrol edilir. Patlamaya karşı koruma eklenip eklenmeyeceğine sahadaki duruma göre karar verilir.