Son zamanlarda cihazın acil onarımı yapıldı; ısı değiştiricisinin dış devresinde su basıncı testi gerçekleştirildi. Test basıncı 0,7 MPa idi ve basınç 40 dakika boyunca korundu. Flanşlardan sızıntı olmadı. Test sonunda basınç 0,67 MPa olarak ölçüldü. Bu durum kabul edilebilir mi? Uzmanlardan yardım istiyorum
40 dakika yeterince uzun bir süre; el feneriyle etrafa bakın, sızıntı izi görülmezse geçerli sayılır. Basıncın düşmesinin birçok nedeni vardır.
Basınç düştüyse kesinlikle bir sorun vardır; standartlara göre basınç kontrolü sırasında basında herhangi bir değişiklik olmamalıdır. Basınç testinin neden olduğu bu basınç değişimi kesinlikle bazı küçük sızıntılardan kaynaklanmaktadır.
Düşüş biraz fazla. 1 saat basınç altında tutulmasını istiyoruz.
İkinci katta kabul; Ancak her iki uçtaki boru plakalarında su izi olmamasına dikkat edilmelidir ; Ayrıca, ısı değiştiricisinin kanatçık ve gövde hatları için tasarım basınçları ne kadar? Hidrostatik test basıncı, tasarım basıncının 1,5 katı olmalıdır.
Isı değiştiriciler standart düzenlemelere tabidir ve basınç testi 1,25 katıdır.
Nedenlerini analiz etmek en iyisi, örneğin sıcaklık sorunu...
Şu an ısı değiştiricimizde basınç testi yapılıyor. Mühendislerimiz, sahada uygulanacak basıncın tasarım basıncını aşmamasını istiyor; bunun nedeni nedir? .
Güvenlik sorunları muhtemelen sahada göz önünde bulundurulmuştur.
Düşüş biraz fazla, basınç düşüşüne neyin sebep olduğunu kontrol etmek en iyisi.