Radar seviye ölçer

2016-12-19View Original

Thread Content

Bir radar seviye ölçer, ölçüm başladığında göstergesi değişmez; ancak buna karşılık gelen çift flanşlı seviye ölçerin seviyesi sürekli yükselir. Birkaç dakika sonra radar seviye ölçer ile çift flanşlı seviye ölçerin göstergeleri neredeyse aynı hale gelir. Bu durumla nasıl başa çıkılır ve bu tür bir duruma ne sebep olur?
Reply #22016-12-19
Muhtemelen radar seviye ölçerinin ölü bölge sorunundan kaynaklanıyor, ayarlayınca düzelecek
Reply #32016-12-20
Radar seviye ölçerinin minimum ölçüm aralığı çok mu büyük?
Reply #42016-12-20
En iyisi bir montaj yerleri haritası olmasıdır; muhtemelen sıvı seviyesi düşük olduğunda bir noktada bir şeyler radar dalgalarını yansıtır ve bu noktanın altındaki sıvı seviyeleri için radar aynı değeri gösterir
Reply #52016-12-20
Başlangıçta değişmezse 0 olarak mı gösterilir, yoksa belirli bir değer mi?
Reply #62016-12-23
Kişisel görüşüm şu: Ölçüm ortamının dielektrik sabiti ne kadar düşükse, radarın gerçek ölçüm aralığı da buna bağlı olarak o kadar küçülüyor. Başlangıçta sıvı seviyesi ölçüm aralığının dışındaydı, bu yüzden doğru ölçüm yapılamadı. Sadece sıvı seviyesi belirli bir yüksekliğe ulaşıp radarın ölçüm aralığına girdiğinde doğru ölçüm mümkün oluyor? Radarın ölçüm eşiğini ayarlamayı deneyin, yansıma bastırma gibi ayarları da biraz düşürün
Reply #72020-05-26
Merhaba, radar seviye ölçerinin çalışma prensibi, elektromanyetik dalgalar yollamak ve geri yansıyan aynı elektromanyetik dalgaları alabilmektir (yani tespit etmek). Daha sonra bu veriler analiz edilip işlenerek, zaman ve mesafe karşılaştırması yoluyla radarın ölçülen madde yüzeyine olan mesafesi hesaplanır. Yani, radarın dalga göndermesinden, dalgayı almasına ve mesafeyi hesaplamasına kadar bir bekleme süresi vardır. Aynı zamanda bazı üreticilerin algoritmalarında, seviye değişikliklerini önlemek için varsayılan bir bekleme mekanizması da bulunmaktadır. Dolayısıyla hissedilen bir zaman gecikmesi olur; bu da onu kapaklı veya flanşlı tiplere kıyasla daha yavaş ve dolaylı hale getirir. Çünkü bir tankta veya havuzda sıvı seviyesi aniden yükselmez, bu yüzden radarın son ölçüm verileri ile manyetik flap basınç farkı gibi veriler sonunda birbirleriyle uyumlu hale gelir.
Reply #82020-05-29
Bu, radarın ne tür olduğuna bağlıdır; temaslı mı yoksa temaszsız mı? Radarın sıfır noktası ile çift flanşlı sistemlerin sıfır noktası aynı değildir

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.