PID müdahalesiz otomatik geçiş için bir örnek veya fonksiyon bloğu istiyorum; kendim yaptım ama sonuçlar iyi olmadı
Ek olarak, bunu FB41 bloğu kullanarak yaptım
Arka plan veri bloğu bir anahtar değeri olarak kullanılır; ekrandaki iki düğme sırasıyla 1 ve 0 değerlerini alarak manuel ve otomatik modlar arasında geçiş sağlanır. Varsayılan olarak yardımcı program kullanılmadan otomatik moda geçildiğinde sayı 0’dan itibaren yukarı doğru artar; benim istediğim ise DCS gibi mevcut manuel çıkış değerinin yakınından ayarlamaya başlayabilmektir
FB41’in kendisinde manuelden otomatik moda sorunsuz bir geçiş vardır; yapmanız gereken şey otomatikten manuele geçmektir. MAN_VAL pini için abc adında bir değişken tanımlayın; otomatik modda, FB41’in çıkışındaki move değeri doğrudan abc’ye atanır.
Forum sahibi, rahatsız etmeyen geçiş, manuel olarak otomatik moda geçildiğinde SP değerinin mevcut PV değeriyle aynı olması anlamına gelir; bu değer aktarımı gerçekleştiğinde bu duruma rahatsız etmeyen geçiş denir.
PID ayarı genellikle önce manuel olarak yapılır ve istenen PV değerine ulaşılır; ardından otomatik moda geçilir. Manuel ayarlama sırasında SP değeri PV değerini takip ettiği sürece, otomatik moda geçildiğinde sorunsuz bir geçiş sağlanır
Gerçek kullanımda manuel değer ne kadar ayarlanmış olursa olsun, otomatik moda geçildiğinde her zaman sıfırdan yavaşça yukarı doğru ayarlama yapılır. Örneğin valfimi zaten %50’ye kadar manuel olarak açtım; bu da işlem gereksinimlerine oldukça yakın bir değer. Otomatik moda geçildiğinde DCS gibi %50’den itibaren ayarlama yapılamaz, bunun yerine %0’dan başlayarak ayarlama yapılır. Benim sormak istediğim ise, nasıl olur da DCS gibi %50’den itibaren ayarlama yapılabilir?
Bu sorular için Siemens teknik forumunda sormak daha iyi, burada PLC konusunda uzman olan çok az kişi var