Thread Content
Döngüsel suyun konsantrasyon oranı genellikle kaç kat olarak kontrol edilir? İletkenlik genellikle ne kadarın altında olmalıdır?
Döngüsel suyun konsantrasyon oranı yaklaşık 3 kat olarak kontrol edilir, en fazla 4 katı geçemez. İletkenlik genellikle 1000μS/cm’den yüksek değildir
Konsantrasyon oranı, eklenen suyun kalitesine ve işletme koşullarına göre belirlenir; ne çok yüksek ne de çok düşük olmalıdır. İletkenlik ise konsantrasyon oranına göre belirlenebilir
Öncelikle iletkenlik seviyesi, konsantrasyon oranından etkilenir. Konsantrasyon oranı, su takviyesi ve cihazın gereksinimlerine göre belirlenir. Konsantrasyon oranı çok yüksek olduğunda su arıtma maliyetleri buna bağlı olarak artar; ayrıca atık suyun arıtılması ve su takviyesi maliyetleri de dikkate alınmalıdır. Bu nedenle her şey kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir.
3,4 kat civarında. Sudaki tuz oranı yüksek mi?
Konsantrasyon oranı, eklenen suyun kalitesine ve korozyon önleyici/tartar engelleyici maddelerin kontrol seviyesine bağlıdır. Su tasarrufu ve ekonomik işletme açısından konsantrasyon oranının en az 3 olması gerekir; kimyasalların kapasitesi elverdiğinde 4 ila 5 arası daha ekonomik olur. Daha yüksek oranlarda su kalitesini sabit tutmak çok daha zor olur ve ekonomik açıdan pek bir fark oluşmaz. ,
Konsantrasyon oranı, eklenen suyun kalitesine ve korozyon önleyici/tartar önleyici maddelerin kontrol seviyesine bağlıdır. Su tasarrufu ve ekonomik işletim açısından konsantrasyon oranının en az 3 olması gerekir; kimyasalların etkinliği elverdiğinde 4 ila 5 arası daha ekonomik olur. 4’ün üzerindeki oranlarda su tasarrufu etkisi o kadar belirgin değildir, ancak işletim basıncı artar.