Sun Lanyi’nin “Süreç Simülasyonu Uygulamaları” adlı eserindeki 7.5 numaralı örneğe göre, tüp tipi ısı değiştiricisinin hesaplamalarını yapın. Isı transferi alanı 20 m2 olup, ısı değişim katsayısı 230 W/(m2·°C)’dir. Bu değerler, 50°C sıcaklığında, akış hızı 5040 ve basıncı 200 kPa olan havayı 35°C’ye soğutmak için kullanılır. Soğutma ortamı, 25°C ve 300 kPa’da soğutma suyudur. Kabuk ve kanat akış yollarındaki basınç düşüşleri sırasıyla 15 kPa ve 10 kPa’dır. Soğutma suyunun çıkış sıcaklığı ve debisi hesaplanır. Başlangıçta kendi başıma denemeler yaptım ve “Tube Passes Per Shell” değerini değiştirmedim; varsayılan 2 değerini kullandım. Bunun sonucunda akış hızı 1289, çıkış sıcaklığı ise 38,99 oldu. Aynı zamanda sistem, “Ft Correction Factor’ın düşük olduğunu” bildirdi. Kitaptaki talimatlar doğrultusunda “Tube Passes Per Shell” değerini 1 olarak değiştirdikten sonra akış hızı 777,8’e, çıkış sıcaklığı ise 48,35’e yükseldi. Dikkatlice düşünülürse, aslında kitapta ima edilen şey bunun bir ters akışlı ısı değiştiricisi olduğudur (bu da ısı değişim katsayısını etkiliyor olmalı) ve ben daha önce fark etmemiştim. Bilmek istediğim: 1. Ft Düzeltme Faktörü nedir? ; 2. Hysys, Ft Düzeltme Faktörü’nün çok düşük olduğunu nasıl anlar? Teşekkürler~~~~
LMTD (log mean temperature difference) düzeltme faktörü olan Ft, yani logaritmik ortalama sıcaklık farkı düzeltme katsayısı, genellikle 0,8’den büyük olmalıdır