Thread Content
8 Eylül 2000 tarihinde bir elektrik santralinde can kaybına yol açan bir kaza meydana geldi. Olayın gelişimi şu şekildeydi: 8 Eylül 2000’de bir elektrik santralinin 1. vardiya C grubundaki 2 numaralı kazan normal şekilde çalışıyordu. Saat 2:30’da yük 150 MW, ana buhar basıncı 13,6 MPa ve ana buhar sıcaklığı 537°C idi. Kimya uzmanları, düzenli atık boşaltımı yapılması için 2 numaralı kazanla iletişime geçti. Saat 2:40 sularında kazan operatörü atık boşaltım işlemini gerçekleştirmeye hazırlandı; ikinci yardımcı operatör de atık boşaltımı için dışarı çıktı. Saat 2:45’te kontrol odasındaki personel aniden büyük bir gürültü ve titreşim duydu. Panodaki göstergelerde herhangi bir değişiklik olmadığını gören personel, dışarı çıkarak A ve B bölgelerindeki sıfır metrelik merdiven başlarında yoğun miktarda buharın çıktığını fark etti. Kazanın arkasındaki B köşesindeki su tahliye vanası açılmıştı ve kazanın önündeki D köşesindeki atık boşaltım vanası da açıktı. Aynı zamanda, fırın önündeki D açısının ve fırın arkasındaki B açısının alt kısımlarındaki su vanaları kapatılmalıdır. Patlama sonucu borudan buhar çıkışı durdu; ardından sıfır metrede arama yapıldığında ikinci kazancının yerde yattığı tespit edildi. Hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve ikinci derece yanık teşhisi konuldu. Yanık alanı %70’ti. Hastanenin tüm çabalarına rağmen hayatını kurtaramadı ve 9 Eylül saat 22:30’da solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kazadan sonra, olay yerinde vanaların konumu tekrar kontrol edildiğinde, fırının arkasındaki B açısındaki birincil tahliye vanasının 1,2 tur açık olduğu tespit edildi.
Kaza nedenlerinin analizi: İlk incelemelere göre, yardımcı kazan operatörü alt kısımdaki atık boşaltım işlemi sırasında aslında kazanın önündeki D köşesi ve arkasındaki B köşesindeki düzenli atık boşaltım vanalarını açması gerekirken, bunlarla bağlantılı olan kazanın önündeki D köşesi ve arkasındaki B köşesindeki üst su boşaltım vanalarını yanlışlıkla düzenli atık boşaltım vanaları sanarak açmıştır. Bazı elektrikli küçük vanaların sızdırmaz olmaması nedeniyle kazanın yanındaki yüksek basınçlı buhar-su karışımı düşük basınçlı boru hatlarına aktı ve bu da üst su boşaltım sistemi borularının patlamasına yol açtı. Büyük miktarda yüksek basınçlı buhar dışarı fışkırdı ve orada bulunan yardımcı kazan operatörü yere fırlatılarak yanıklar aldı; yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Operatörler sistem ve ekipmanlara aşina değil; atık boşaltırken vanaların adlarını dikkatlice kontrol etmiyor ve yanlış vanayı açıyorlar.
Kaza özeti: 1. Çeşitli işlerde güvenlik yönetimini güçlendirmek, denetim ve düzeltme faaliyetlerini artırmak; üretim ekipmanlarının ve saha koşullarının güvenliğini sağlamak. 2. Çeşitli şekillerde güvenlik bilinci eğitimleri düzenlenmeli, çalışanların güvenlik önlemleri konusundaki farkındalığı artırılmalı ve güvenlik önlemleri konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. 3. Ana üretim personeli düzenli olarak güvenlik prosedürleri konusunda sınava tabi tutulmalı, güvenlik sorumlulukları netleştirilmeli ve güvenlik bilinci güçlendirilmelidir. 4. Tüm çalışanlara düzenli olarak acil yardım teknikleri konusunda eğitim verilmelidir; özellikle de tüm çalışanların elektrik çarpması durumlarında uygulanacak ilk yardım yöntemlerini iyi bilmeleri sağlanmalıdır. 5. Çeşitli işlerin güvenlik yönetimini güçlendirmek, denetim ve düzeltme faaliyetlerini artırmak; üretim ekipmanlarının ve saha ortamının güvenliğini sağlamak. 6. Her hidrofobik boru hattında, daraltma valfinin ardındaki boru malzemesi, valfin önündekiyle aynı olmalıdır; böylece valf açıldığında valfin arkasındaki boruda aşırı basınç oluşması engellenir.
İşlem akışına aşina olmamak gerçekten bir sorun ve bu sorun hâlâ yaygın olarak mevcut~~~~