Sahadaki altıncı katta akışı ayarlamak için bir regülatör valf bulunuyor, akış sık sık otomatik olarak düşüyor! Bypass açılarak regülatör vanası kullanılmadan akış sabit tutulabilir. Ancak bir süre sonra akış hızını ayarlamak gerektiğinde, işletme personeli bunu yapmak için altıncı kata çıkmak zorunda kalır. Buna ne sebep oluyor!
Sorun açıkça tanımlanmamış, genel olarak ayar vanası pozisyonerinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek gerekiyor; kontrol odasından manuel modda çalıştırılıp bir açıklık verilerek ayar vanasının bu açıklığı koruyup koruyamadığı görülebilir
Nedenler esas olarak üç alanda: birincisi ayar vanasının arızalanması, ikincisi konumlandırıcıların arızalanması; Üçüncüsü, regülatör arızası; tek tek kontrol edilerek giderilmelidir.....
Yan yol açmak, akış ölçümünü etkilememesi gereken sıvıları veya gazları dışarı atar mı?
Bir diğer olasılık da, sözde trafikteki düşüşün nasıl tespit edildiğidir? Akış ölçerden mi bakıyorsunuz? Peki o akış ölçerinin doğruluğu nasıl? Akış azaldığında, vananın fiziksel konumu nasıldır?
Ayrı ayrı bölümleri kontrol edin ve sorunun tam olarak hangi aşamada ortaya çıktığını görmeye çalışın.
Bunu adım adım incelemeniz gerekiyor.
Akış ölçerinin doğruluğu ve ayar vanasının açıklık derecesinin doğru olup olmadığı kontrol edilmelidir
PID ayarlarının yanlış yapılmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığını tekrar kontrol edin~~