Thread Content
A ve B sınıfı borular kanalizasyon tünellerinde yer alıyorsa, bu tüneller ile binalar ve yollar arasındaki mesafe ne olmalıdır? Çünkü A ve B sınıfı boruların binalar ve yollarla arasında belirli bir mesafe olması gerekmektedir.
Özellikle kalın bir tasarım standardı var; adı neydi, boru hatlarının yangından korunmasıyla ilgili tasarım standardı falan… Üzgünüm, uzun zamandır bakmamıştım
GB50187’de olmalı, sanırım eklerde
Basınçlı Boru Hatları Denetçisi Eğitim Kitabı’na başvurulabilir
Bir talep yok. Hiçbir standartta yok.
Koridorların net yüksekliği ve net mesafeleri, GB50316-2000 (2008 versiyonu)’nin 8. bölümünde açıklanmıştır
GB50984-2014’ün 5.4.6 ve 5.4.7 maddelerinde açık hükümler bulunmaktadır.
5.4.6 Bu tablodaki veriler genel gerekliliklerdir. 5.4.7 Bu maddede belirtilen minimum net yükseklik, iki farklı faktör göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır: Birincisi, demiryolu lokomotiflerinin, karayolu araçlarının ve insanların geçişleri için gerekli olan net alan gereksinimleridir ; İkincisi, boruların güvenliği. Sıvılaştırılmış hidrokarbonlar, yanıcı sıvılar ve yanıcı gazlar için boru hatlarında güvenlik gereksinimleri yüksek olduğundan, demir yolunun üst yüzeyinden itibaren minimum net mesafe 6,0 m olarak belirlenmiştir; bu değer, mevcut **“Petrokimya Endüstrisi Tesislerinin Yangından Korunması Yönetmeliği” GB 50160’daki düzenlemelere kıyasla 0,5 m daha yüksektir.