Thread Content
Bu gönderi en son olarak 2016-12-29 16:14 tarihinde “Zuo You Bu Fen” tarafından düzenlenmiştir. Benzen tankı, 3000 metreküp hacimli, Φ17000×15850 ölçülerinde; normal basınç altında çalışır, içinde yüzer tavan bulunur, azot ile kaplanmış ve elektrikli ısıtma sistemi mevcuttur. Depolama sıcaklığı >15℃’dir. Benzenin erime noktası 5,5℃, parlama noktası ise -10,1℃’dir. Toksiklik derecesi I – son derece yüksek seviyededir. Patlama aralığı 1,2~8,0 V%’dir. GB 50160-2008 Petrol ve kimya endüstrisi tesislerinin yangın güvenliği tasarım standartlarına göre, duvar yüksekliği 17 m’den fazla olan tanklar, hacmi 10000 m3 veya daha büyük olan tanklar ve hacmi 2000 m3 veya daha büyük olan düşük basınçlı tanklarda sabit yangın söndürme soğutma sistemleri bulunmalıdır. GB 50016-2014 Bina tasarımı için yangın güvenliği standartlarına göre, A, B ve C sınıfı sıvıların depolandığı tanklarda hareketli su tabancaları veya sabit su soğutma ekipmanları bulunmalıdır. Yüksekliği 15 m’den fazla veya tek tank kapasitesi 2000 m3’ten fazla olan A, B ve C sınıfı sıvılar için yer üstü depolama tanklarında sabit su soğutma tesisleri kullanılmalıdır. GB 50074-2002 Petrol Depoları Tasarım Yönetmeliği 12.1.5 Petrol tanklarında yangın söndürme soğutma suyu sistemi bulunmalıdır. Yangın soğutma suyu sisteminin kurulumu aşağıdaki düzenlemelere uymalıdır. 1. Tek bir tankın kapasitesi 5000 m³’den küçük olmamalı veya tank duvarlarının yüksekliği 17 m’den az olmamalıdır; bu tür petrol tanklarında sabit bir yangın söndürme soğutma sistemi bulunmalıdır. 2. Kapasitesi 5000 m3’ün altında veya tank duvarının yüksekliği 17 m’nin altında olan tek tanklı petrol depolarında, hareketli bir yangın söndürme soğutma suyu sistemi veya sabit su tabancaları ile hareketli su tabancalarının birleştirildiği bir yangın söndürme soğutma suyu sistemi kullanılabilir. Madde açıklaması: Yangın söndürme soğutma suyu, depo yangınlarını söndürmede özellikle önemli bir yere sahiptir. Suyun yeterli ve zamanında temin edilip edilememesi, yangın söndürme işleminin başarısını belirler; bu durum birçok yangın vakasıyla kanıtlanmıştır. Bu nedenle, yeterli su kaynağının sağlanması yangını başarıyla söndürmenin anahtarıdır. 1. Kapasitesi 5000 m3 veya daha fazla olan tek silindirli depolama tanklarında mobil soğutma suyu sistemi kullanılıyorsa, çok sayıda su tabancası ve personel gereklidir. Yüksekliği 17 m’den az olmayan depo duvarlarının soğutulmasında, hareketli su tabancalarının yangını söndürmek için yeterli su sütunu oluşturabilmesi gerekir. Su tabancalarının geri tepme kuvveti oldukça yüksektir ve operatörler tarafından kolayca kontrol edilemez; bu nedenle sabit soğutma suyu sistemi kullanılmalıdır. 2 Kapasitesi 5000 m3’ün altında ve tank duvarının yüksekliği 17 m’nin altında olan depolar ile diğer depolarda, hareketli soğutma suyu tabancalarının kullanımı nispeten azdır; gerekli personel sayısı da daha azdır ve bu tabancaları kullanmak daha kolaydır. Sabit soğutma suyu sistemine kıyasla, mobil soğutma suyu sistemi kullanmak mühendislik yatırımlarından tasarruf sağlar. GB 50074-2014 Petrol Depoları Tasarım Yönetmeliği 12.1.5 Depolama tanklarında yangın söndürme soğutma suyu sistemi bulunmalıdır. Yangın soğutma suyu sisteminin kurulumu aşağıdaki hükümlere uymalıdır: 1. Kapasitesi 3000 m3 veya daha büyük olan veya tank duvarının yüksekliği 15 m veya daha büyük olan yer üstü dikey depolama tanklarında sabit bir yangın soğutma suyu sistemi bulunmalıdır. 2. Kapasitesi 3000 m3’ün altında ve tank duvarlarının yüksekliği 15 m’nin altında olan yer üstü dikey depolama tankları ile diğer depolama tankları için mobil yangın söndürme soğutma suyu sistemi kullanılabilir. Madde açıklaması: Yangın söndürme soğutma suyu, depo yangınlarını söndürmede özellikle önemli bir yere sahiptir. Suyun yeterli ve zamanında temin edilip edilememesi, yangın söndürme işleminin başarısını belirler; bu durum birçok yangın vakasıyla kanıtlanmıştır. Bu nedenle, yeterli su kaynağının sağlanması yangını başarıyla söndürmenin anahtarıdır. 1. Kapasitesi 3000 m3 veya daha fazla olan tek tanklı depolama tanklarında mobil soğutma suyu sistemi kullanılıyorsa, çok sayıda su tabancası ve personel gereklidir. Yüksekliği 15 m’den küçük olmayan depo duvarlarının soğutulmasında, hareketli su tabancalarının yangını söndürmek için yeterli su sütunu oluşturabilmesi gerekir. Su tabancalarının geri tepme kuvveti çok yüksektir ve operatörler tarafından kolayca kontrol edilemez; bu nedenle sabit soğutma suyu sistemi kullanılmalıdır. 2. Kapasitesi 3000 m3’ün altında ve tank duvarının yüksekliği 15 m’nin altında olan depolama tankları ile diğer tanklarda, hareketli soğutma suyu tabancalarının kullanımı nispeten azdır; gerekli personel sayısı da daha azdır ve bu tabancaları kullanmak oldukça kolaydır. Sabit soğutma suyu sistemine kıyasla, mobil soğutma suyu sistemi kullanmak mühendislik yatırımlarından tasarruf sağlar.
Bu gönderi en son 2016-12-29 22:07 tarihinde cjgj008 tarafından düzenlendi. Bu oldukça garip. Çünkü Çin’de birçok standard bulunmaktadır; aynı olay için uygulanması gereken standartlar birden fazla, hatta çok sayıda olabilir. Bu yüzden çoğu durumda en yeni ve en sıkı standartlara göre tasarım yapmak zorunda kalıyoruz. Bu yüzden sabit bir yangın soğutma suyu sistemi tasarlanmalıdır. Bu tasarım bürosu bunu çok iyi bilmeli. Havacılık ve petrokimya işletmeleri için yangın güvenliği tasarım standartları ile petrol depoları için tasarım standartları her ikisi de Sinopec tarafından hazırlanmıştır. Açıkça 2014 versiyonundaki petrol depoları tasarım standartları biraz daha katıdır; bu nedenle, havacılık ve petrokimya işletmeleri için yangın güvenliği tasarım standartlarının bir sonraki güncellemesinde de bununla uyumlu olması beklenmektedir.
Sabit yangın soğutma suyu sistemi kurulmasını destekliyorum~
Kurduğumuz şeyler var, yangın suyu ve yangın köpüğü var
Konteyner soğutma püskürtme sistemleri, acil kesme vanaları, yangın söndürme suyu ve yangın söndürme köpüğü bulunduruyoruz.
Ayarlama gerekiyor, bizim ayarladıklarımız arasında soğutma suyu ve yangın köpüğü var