HCBBS Forum (اردو)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

روز ماؤنٹ 3051 پریشر ٹرانسمیٹر

2016-11-14View Original

Thread Content

میرے پاس یہاں Rosemount 3051 پریشر ٹرانسمیٹر ہے۔ یہ تنصیب کے بعد عام طور پر کام کرتا ہے۔ تاہم، اسے کچھ عرصے تک استعمال کرنے کے بعد، میں نے محسوس کیا کہ جب کوئی دباؤ نہیں ہوتا ہے تو میٹر 22mA نکلتا ہے۔ بعد میں، میں نے اسے اسی ماڈل کے پریشر ٹرانسمیٹر سے بدل دیا۔ اس نے شروع میں بھی اچھا کام کیا۔ اسے ایک مدت تک استعمال کرنے کے بعد، 22mA کی مذکورہ بالا بغیر دباؤ کی پیداوار دوبارہ ظاہر ہوئی۔ میں نے اسے بعد میں چیک کیا اور پتہ چلا کہ جھلی والے باکس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، 24V پاور سپلائی وولٹیج نارمل ہے۔ میں نے اندر دیکھنے کے لیے ہارٹ ہینڈ ہیلڈ کمیونیکیٹر کا استعمال کیا اور یہ عام طور پر بات چیت کر سکتا ہے۔ تاہم، جب میں ہینڈ ہیلڈ کمیونیکیٹر کے اندر موجود عمل کے متغیرات کو دیکھتا ہوں، تو میٹر واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ دباؤ 0 ہے، لیکن اندرونی پیداوار ہمیشہ 22mA ہوتی ہے۔ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو کبھی ایسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی حل ہے؟
Reply #22016-11-14
آپ تشخیصی مینو میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ آیا کوئی غلطی کا اشارہ ہے۔
Reply #32016-11-14
کس میڈیم کی پیمائش کی جاتی ہے؟ میٹر کی رینج سیٹنگ کیا ہے؟ عام طور پر استعمال ہونے والی اقدار کیا ہیں؟ کیا یہ اکثر حد سے باہر استعمال ہوتا ہے؟ یا انتخاب میں کوئی مسئلہ ہے؟
Reply #42016-11-14
کچھ الارم منسوخ کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ آیا آؤٹ پٹ ویلیو 4mA ہے یا آلے ​​کے ذریعہ سیٹ کردہ الارم ویلیو سے کم۔
Reply #52016-11-14
عام طور پر، الارم کی ترتیبات کے ساتھ زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔
Reply #62016-11-14
کیبل خراب ہے، بس کیبل بدل دیں۔ چونکہ HART ایک ڈیجیٹل اینالاگ مکسڈ سگنل ہے، اس لیے کمیونیکیٹر درست سگنل دکھاتا ہے، لیکن کیبل گراؤنڈ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں غیر معمولی لوپ کرنٹ ہوتا ہے۔
Reply #72016-11-14
پیمائش کا ذریعہ کیا ہے؟ کیا یہ ایک عام پریشر گیج ہے یا ریموٹ ڈایافرام والا؟ ماڈل نمبر حاصل کرنا بہتر ہے۔ براہ کرم اس بات پر توجہ دیں کہ آلے کے ڈسپلے پر کیا دکھایا گیا ہے۔ اگر آپ مجھے پورا ڈسپلے دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو ایک دے دوں گا۔* * کی
Reply #82016-11-14
اس کے علاوہ، اس میٹر کی درست پیداوار 22mA نہیں، بلکہ 21.75 ہونی چاہیے۔ یہ نمبر ہارڈ ویئر کی ناکامی ہونا چاہئے۔
Reply #92016-11-15
اگر میٹر 22mA نکالتا ہے، تو یہ میٹر کا الارم کرنٹ ہونا چاہیے، تو آئیے پہلے میٹر کی الارم کی معلومات چیک کریں۔ ہینڈ کنٹرولر کو جوڑنے کے بعد، یہ تھوڑی ہی دیر میں خود بخود پاپ آؤٹ ہو گیا۔
Reply #102016-11-15
دو پریشر ٹرانسمیٹر استعمال سے پہلے نارمل تھے۔ تاہم، عام استعمال کی مدت کے بعد، مسائل پیدا ہوئے. وہ بات چیت کر سکتے تھے لیکن خود امتحان پاس نہیں کر سکے۔
Reply #112016-11-15
میڈیم بھاپ ہے (کنڈینسیشن کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ کھولنے کے بعد، ٹرانسمیٹر گہا پانی سے بھرا ہوا ہے، جھلی کے خانے کو پہنچنے والے نقصان کو چھوڑ کر)۔ پیمائش کی حد 2.5MPa ہے، اور 0.9~1.0MPa عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے حد سے باہر استعمال کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ مین پائپ کا پریشر صرف 1.0MPa ہے، اس لیے انتخاب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
Reply #122016-11-15
جائے وقوعہ پر کسی الارم کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کوئی الارم یا اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔
Reply #132016-11-15
بعد ازاں، ٹرانسمیٹر کو الگ کر کے کیلیبریشن روم میں بھیج دیا گیا۔ یہ اب بھی بغیر کسی دباؤ کے 22mA آؤٹ پٹ کرتا ہے۔
Reply #142016-11-15
کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اصل ڈیٹا کی الارم سیٹنگز کیا ہیں؟
Reply #152016-11-17
الارم کی ترتیبات میں ایک مسئلہ ہے۔ سوئچ کی ترتیبات کو چیک کریں۔
Reply #162016-11-17
ڈسٹری بیوشن آئسولیٹر انسٹال کرنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات نامعلوم مداخلت کے اشارے اس مسئلے کا سبب بن سکتے ہیں۔
Reply #172016-11-17
1. کیا بجلی منقطع ہونے اور دوبارہ شروع ہونے کے بعد میٹر معمول پر آجائے گا؟
Reply #182016-11-18
پوسٹر کی صورت حال کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ بجلی کی سپلائی غیر مستحکم ہے، جس کی وجہ سے مدر بورڈ خراب ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ چیک کریں کہ آیا کابینہ کے درمیان کوئی مداخلت ہے یا نہیں۔ اس کا کاریگری پر بڑا اثر نہیں ہونا چاہیے۔
Reply #192016-11-19
اگر دباؤ ڈالنے والے آلے کا آؤٹ پٹ نارمل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زیرو پوائنٹ بہت کم ہے، جس کی وجہ سے خطرے کی گھنٹی بجتی ہے۔ ایک ہی وقت میں، الارم آؤٹ پٹ سمت کو "اعلی" کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے۔ صفر پوائنٹ اور آؤٹ پٹ کو ایڈجسٹ کرنا بہتر ہو سکتا ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.