براہ کرم بتائیں، وہ علاقے جہاں آگ لگنے کا خطرہ “کلاس اے” یا “کلاس بی” کی سطح پر ہوتا ہے (یعنی دھماکہ سے محفوظ علاقے)، کیا وہاں غیر دھاتی پائپوں کا استعمال ممنوع ہے؟ ؟ کس معیار کے مطابق لکھا گیا ہے؟ اگر غیر دھاتی پائپوں کا استعمال کیا جاسکتا ہے، تو کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ (مثلاً، الیکٹروسٹیٹک گراؤنڈنگ کیسے کی جائے؟) ؟ ؟ ؟
غیر دھاتی پائپوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تفصیلات کے لئے، پیٹرولیم اور کیمیکل صنعت سے متعلق غیر دھاتی پائپ لائنوں کی تعمیر کے معیارات اور جانچ کے ضوابط دیکھیں۔
اس پوسٹ کو آخری بار sifangok نے 17-11-2016 کو صبح 08:45 بجے ترمیم کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں، دراصل غیر دھاتی پائپوں کو زمین کے نیچے رکھنے سے الیکٹروسٹیٹک مسائل پیدا ہی نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ، پائپوں کو دھاتی تاروں سے جوڑ کر زمین سے منسلک کرنا، اور استاتیکی بجلی سے بچنے کے لئے خصوصی پائپوں کا استعمال، میرے خیال میں قابل اعتماد نہیں ہے۔ اگر منتقل کیے جانے والے مائعات قابل اشتعال اور دھماکہ خیز ہیں، لیکن ان کی خوردبینی خصوصیات زیادہ نہیں ہیں، تو پائپوں کے اندر سٹیل یا تانبے کے تاروں کا استعمال کرکے انہیں زمین سے منسلک کرنا کافی ہے؛ تاروں کو مناسب جگہوں پر زمین سے جوڑنا ضروری ہے۔ تار عموماً بہت پتلے ہوتے ہیں، اس لیے مائع کے لئے ان کی رکاوٹ بہت کم ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ تاروں کو ہر ممکن حد تک پائپوں کے اندر جوڑنے سے اجتناب کریں، تاکہ رکاوٹ کم ہو سکے۔
پائپوں کے اندر سٹینلیس اسٹیل کے تار رکھنے کے لئے کوئی معیار موجود ہے؟
اس بارے میں سوچنا ہی نہیں، ماہرین کے مطابق ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا، یہ ممکن ہی نہیں...