بوائلر واٹر پمپ کو کیسے آن کیا جائے؟ 8 مارچ 1996 کو، ایک 300,000 ٹن امونیا کی ترکیب یونٹ نے ہائی پریشر بوائلر واٹر پمپ (موٹر ڈرائیو) شافٹ کی وجہ سے پورے پلانٹ کو بند کر دیا (مرمت کے لیے فیکٹری میں واپس آنے میں 8 ہفتے لگے)۔ پوری فیکٹری کی مرمت کے بعد، ہم 15 مارچ کو گاڑی چلانا شروع کرنے کے لیے تیار تھے۔ ڈرائیونگ کے دوران ایک مسئلہ پیش آیا۔: بھاپ بوائلرز کی مختلف سطحوں کو قائم کرنے کے لیے ہائی پریشر بوائلر پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہائی پریشر بوائلر واٹر پمپ چلانے کے لیے درمیانے دباؤ والی بھاپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ درمیانے درجے کے دباؤ والی بھاپ کو درجہ حرارت اور دباؤ میں کمی کے اسٹیشن کو چلانے کے لیے بوائلر پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ گاڑی کیسے چلائیں؟
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ بھاپ کا بوائلر کتنا ہی زیادہ دباؤ والا ہو، اسے پہلی بار آن کرنے کے بعد اس کا دباؤ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ بوائلر فیڈ واٹر پمپ کو کھولنے کے لیے درمیانے دباؤ والی بھاپ کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی مشورے ہیں تو یہ بہتر ہوگا کہ پوسٹر فلو چارٹ منسلک کر سکے۔
300,000 ٹن امونیا کی ترکیب کا آلہ بوائلر سے 1,000 میٹر دور ہے۔ بھاپ کے دباؤ کی سطح صرف 10.0MPa سپر ہیٹیڈ بھاپ اور 0.5MPa سیچوریٹڈ بھاپ ہے۔ امونیا کی ترکیب کے نظام میں بھاپ کے دباؤ کی سطح 3.3MPa سپر ہیٹیڈ بھاپ اور 1.1MPa سیچوریٹڈ بھاپ ہیں۔ دو ہائی پریشر بوائلر فیڈ واٹر پمپ ہیں، ایک بجلی سے چلتا ہے اور دوسرا 3.3MPa سپر ہیٹیڈ بھاپ سے چلتا ہے۔
یہ یقینی طور پر بھاپ کے بغیر کام نہیں کرے گا، اور ہمیں بھاپ کے ساتھ راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ 1. بھاپ ٹربائن کو پہلے گرم کیا جانا چاہیے اور ڈرائیونگ کی شرائط کو پورا کرنا چاہیے۔ 2. درمیانے دباؤ والی بھاپ ہائی پریشر بھاپ کے ساتھ پائپوں کو گرم کرتی ہے۔ جب درجہ حرارت 300 ° C تک پہنچ جاتا ہے، تو سٹیم ٹربائن شروع ہو جاتی ہے اور ہائی پریشر بوائلر کا پانی دستیاب ہوتا ہے۔ 3. درمیانے درجے کے دباؤ کے درجہ حرارت اور دباؤ میں کمی کے آلے کو آن کریں، اور درمیانے دباؤ والی بھاپ پائپ نیٹ ورک عام طور پر قائم ہو جاتا ہے۔