سیمنٹیڈ مٹی کی بنیادوں کے ڈیزائن میں، سیمنٹیڈ مٹی کی مضبوطی کا تعین کیسے کیا جاتا ہے؟
Thread Content
سیمنٹڈ مٹی کے استعمال سے بنائے گئے فونڈیشنز کی تیاری میں، معیارات کے مطابق سیمنٹڈ مٹی کی مضبوطی کا تعین لیبارٹری ٹیسٹوں کے ذریعے کیا جانا ضروری ہے۔ لیکن زیادہ تر صورتوں میں، ڈیزائن لیبارٹری ٹیسٹوں کے نتائج کے بغیر ہی کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں، دباؤ کے خلاف مزاحمت کی قوت کا اندازہ لگانا ضروری ہے، تاکہ آگے کے ڈیزائن کے حسابات کیے جا سکیں۔ اس قدر کا مناسب طریقے سے تعین کرنا بھی ڈیزائنرز کے لئے ایک مشکل مسئلہ ہے؛ یہ وہی مسئلہ ہے جس کے بارے میں “زونگزی پلیٹ فارم” پر لوگ اکثر سوال کرتے ہیں۔ یہاں متعلقہ معلومات کی بنیاد پر جواب دیا گیا ہے۔ موقع پر کیے گئے مطالعات کے مطابق، جب دیگر حالات یکساں رہتے ہیں، تو سیمنٹ کو سخت کرنے والے مواد کے طور پر استعمال کرنے سے، ایک ہی مٹی کی تہہ میں سیمنٹ کی مقدار مختلف ہونے پر سیمنٹی مٹی کی مضبوطی بھی مختلف ہو جاتی ہے۔ تعمیراتی کاموں میں 32.5 گریڈ کا سیمنٹ استعمال کیا جاسکتا ہے، اور سیمنٹ کی مقدار 7٪ سے 12٪ تک ہوسکتی ہے۔ جب سیمنٹ کی مقدار 10٪ سے زیادہ ہوتی ہے، تو سیمنٹی مٹی کی مضبوطی 0.3 MPa سے لے کر 2 MPa تک ہو سکتی ہے۔ عام طور پر، سیمنٹ کی مقدار αw کے حساب سے 12٪ سے 20٪ تک ہوتی ہے۔ لیکن جب بات فارم ویئر سے بنے سیمنٹی مٹی کے کھمبوں/دیواروں کی ہوتی ہے، تو چونکہ اس میں پانی اور سیمنٹ کا تناسب زیادہ ہوتا ہے (1.5 سے 2.0)، اس لیے سیمنٹی مٹی کی مضبوطی کو برقرار رکھنے کے لیے 42.5 گریڈ سے بہتر سیمنٹ استعمال کرنا ضروری ہے، اور اس کی مقدار کم از کم 20٪ ہونی چاہیے۔ سیمنٹی مٹی کی دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت، اس میں شامل سیمنٹ کی مقدار میں اضافے کے ساتھ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن، زمین کی خصوصیات اور تعمیراتی حالات کے فرق کی وجہ سے، سیمنٹ کی مقدار میں اضافے کے ساتھ سیمنٹی مٹی کی دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہمیشہ یکساں نہیں ہوتا۔ سیمنٹ کی مضبوطی، سیمنٹ سے بنے مواد کی مضبوطی پر براہِ راست اثر ڈالتی ہے۔ جب سیمنٹ کی مضبوطی 10 MPa بڑھتی ہے، تو سیمنٹ سے بنے مواد کی مضبوطی FCU میں تقریباً 20٪ سے 30٪ تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ عام انجینئرنگ تجربات کے مطابق، اگر بنیادی مواد چپچپا مٹی ہو، اور کمرہِ آزمائش سے متعلق کوئی معلومات دستیاب نہ ہو، تو پائل کی جانب سے درپیش دباؤ کے خلاف مزاحمت کی قوت کی قیمت کے طور پر 1.0 سے 1.6 میگا پاسکل کی قیمت استعمال کی جاسکتی ہے؛ یہ قیمت اس صورت میں مناسب ہے جب سیمنٹ کی مقدار 12% سے 15% ہو۔ سیمنٹڈ مٹی کی مضبوطی، عمر بڑھنے کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے؛ 28 دن سے زیادہ عمر کے بعد بھی اس کی مضبوطی میں واضح اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ لاگت کو کم کرنے کے لئے، دنیا بھر میں بوجھ برداشت کرنے والے پلنگوں کی جانچ کے لئے 90 دن کی عمر کو معیاری عمر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ افقی بوجھوں کو برداشت کرنے والے ان پلگوں کے لئے، کھدائی کے عمل کے اثرات کو مدِ نظر رکھتے ہوئے، سیمنٹی مٹی کی مضبوطی کے معیار کے طور پر 28 دن کی عمر کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔ دباؤ کے خلاف مزاحمت کی جانچ سے پتا چلتا ہے کہ، دیگر حالات یکساں رہنے پر، مختلف عمر کے سیمنٹڈ مٹی کی دباؤ کے خلاف مزاحمت کے درمیان تقریباً لینیئر تعلق ہوتا ہے۔ اس کا تجرباتی فارمولہ درج ذیل ہے:fcu7 = (0.47–0.63) × fcu28
fcu14 = (0.62–0.80) × fcu28
fcu60 = (1.15–1.46) × fcu28
fcu90 = (1.43–1.80) × fcu28
fcu90 = (2.37–3.73) × fcu7
fcu90 = (1.73–2.82) × fcu14
جہاں fcu7، fcu14، fcu28، fcu60، fcu90 بالترتیب 7 دن، 14 دن، 28 دن، 60 دن، 90 دن کی عمر کے سیمنٹڈ مٹی کی دباؤ کے خلاف مزاحمت کی قیمتیں ہیں۔ جب عمر تین ماہ سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو سیمنٹڈ مٹی کی مضبوطی میں سست رفتاری سے اضافہ ہوتا ہے۔ 180 دن بعد سیمنٹڈ مٹی کی مضبوطی، 90 دن بعد کی مضبوطی سے 1.25 گنا زیادہ ہوتی ہے، اور 180 دن گزرنے کے بعد بھی سیمنٹڈ مٹی کی مضبوطی میں اضافہ جاری رہتا ہے۔