Thread Content
کیا فائر پائپ لائن کے مرکزی ٹیوب پر ریورس والو لگایا جا سکتا ہے؟ مطلوبہ معیارات تو نہیں مل سکے، لیکن ذاتی طور پر میرے خیال میں ریورس والو میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؛ مثلاً ریورس والو کا میکانزم جام ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہنگامی حالات میں فائر فائٹنگ کے لئے استعمال کیا جانے والا آلہ کام نہ کرے۔
میں نے ابھی تک فائر پائپ لائنوں پر ریورس والو لگے ہوئے نہیں دیکھا، کیا بلاگر صاحب کوئی تصویر شیئر کر سکتے ہیں؟
فائر فائٹنگ پائپ لائنیں ہمیشہ حلقوی شکل کی ہوتی ہیں، یعنی یہ دو طرف سے پانی فراہم کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں۔ ریورس والو تو مطلوبہ معیارات پر پورا نہی
میں نے ایسا کوئی آلہ نہیں دیکھا جس میں ریورس والو ہو۔ پھر روکنے کے لئے کیا استعمال
فائر پمپ کے آؤٹ لیٹ پر ریورس والو نصب کرنا ضروری ہے۔
خودکار پانی سے آگ بجھانے کے نظام کی تعمیر اور جانچ سے متعلق معیارات – GB50261-2005، 4.2.3: جب ڈیزائن میں کوئی خاص تقاضہ نہ ہو، تو فائر پمپ کی نکاسی کی پائپ لائن پر ریورس والو اور پریشر گیج لگانا ضروری ہے؛ نیز، جانچ اور ٹیسٹنگ کے لئے پانی خارج کرنے والے والو بھی لگانا مناسب ہے۔; فائر فائٹنگ پمپ سسٹم کی مجموعی آؤٹ لیٹ پائپ لائن پر بھی پریشر گیج اور پریشر ریلیف والو نصب کیے جانے چاہئیں۔ ; پریشر گیج نصب کرتے وقت، سپورٹنگ ڈیوائس بھی لگانا ضروری ہے۔ پریشر گیج اور بفر ڈیوائس کے درمیان ایک والو نصب کیا جانا چاہیے۔ ; پریشر گیج کی حد، کام کرنے والے دباؤ کے 2 سے 2.5 گنا ہونی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے فائر فائٹنگ پائپ لائنوں میں نصب کیا جا سکتا ہے
فائر فائٹنگ پائپ لائنوں میں، پمپ کے آؤٹ لیٹ پر ہی ریورس والو نصب کیا جاسکتا ہے؛ پائپوں پر ریورس والو نصب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نیٹ ورک کے رقبے کے حساب سے، مختلف علاقوں میں والو نصب کیے جا سکتے ہیں۔
ساتویں منزل پر دی گئی ہدایات بہت واضح ہیں؛ ہم نے فائر پمپ کے آؤٹ لیٹ پائپ پر ریورس والو نصب کیا ہے۔