Thread Content
کنڈینسر کی تخلیق کے وقت، کنڈنس ہونے والے مائع کا درجہ حرارت، بُلنگ پوائنٹ کے درجہ حرارت سے تھوڑا کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کنڈینسیٹ کے درجہ حرارت کو مزید کم کرکے عام درجہ حرارت تک لایا جاسکتا ہے؟ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ کنڈینسیشن کے بعد کنڈینسیٹ، ہیٹ ایکسچینج ٹیوبوں سے الگ ہو جائے، جس کی وجہ سے کنڈینسیٹ کا درجہ حرارت کم نہ ہو سکے؟ مثلاً، 150℃ کے پانی کے بخارات کو 40℃ سے کم درجہ حرارت تک ٹھنڈا کرنے کے لئے، افقی ساخت والے ہیٹ ایکسچینجر کا استعمال کیا جاسکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ مائع، بُلبلہ بننے کے درجہ حرارت کے قریب ہی، سیدھے ٹیوب کی دیوار سے الگ ہو جائے، اور اس طرح اسے ٹھنڈا نہ کیا جا سکے؟ براہِ کرم، ماہرین سے رہنمائی حاصل کریں
اہم بات یہ ہے کہ کولنگ واٹر کا درجہ حرارت اور بہاؤ کتنا ہے۔……
نظریاتی طور پر یہ ممکن ہے، لیکن اگر واقعی اس کی ضرورت ہو تو بہتر ہوگا کہ دو ہیٹ ایکسچینجرز کو سیریز میں استعمال کیا جائے۔ اپنے کام کی حالت کا حساب لگانے کے لئے براہِ راست HTRI سافٹ ویئر کا استعمال کریں۔
جب ٹھنڈے پانی کا درجہ حرارت 32 سے 33 ڈگری سے زیادہ نہ ہو، اور غیر گیسی مادوں کی مقدار بھی زیادہ نہ ہو، تو مناسب طریقے سے ڈیزائن کیا گیا کنڈینسر، کنڈینسڈ مائع کے درجہ حرارت کو 40 ڈگری سے زیادہ ہونے سے روک سکتا ہے!
بنیادی طور پر، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کولنگ میڈیم کا درجہ حرارت کتنا ہے، اور کیا اس میں کوئی غیر گیسی مادہ موج
کنڈینسیشن کولنگ، عموماً دو سیریز میں منظم کیے گئے ہیٹ ایکسچینجرز کے ذریعے انجام دی جاتی ہے۔
کنڈینسر کی تخلیق کے وقت، کنڈنس ہونے والے مائع کا درجہ حرارت، بُلنگ پوائنٹ کے درجہ حرارت سے تھوڑا کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کنڈینسیٹ کے درجہ حرارت کو مزید کم کرکے عام درجہ حرارت تک لایا جاسکتا ہے؟ یہ بات آپ کے کولنٹ کے درجہ حرارت اور بہاؤ پر منحصر ہے۔ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ کنڈینسیشن کے بعد کنڈینسیٹ، ہیٹ ایکسچینج ٹیوبوں سے الگ ہو جائے، جس کی وجہ سے کنڈینسیٹ کا درجہ حرارت کم نہ ہوسکے؟ جی ہاں، عموماً یہ مسئلہ حرارت کی منتقلی کے ڈیزائن میں کافی مقدار نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً، 150°C کے پانی کے بخارات کو 40°C سے کم درجہ حرارت تک ٹھنڈا کرنے کے لئے، کیا افقی ساخت والے ہیٹ ایکسچینجر استعمال کئے جا سکتے ہیں؟ عمودی ساخت بہتر ہوسکتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ مائع، بُلبلہ بننے کے درجہ حرارت کے قریب ہی، براہِ راست ٹیوب کی دیوار سے الگ ہو جائے، اور اس طرح اسے ٹھنڈا نہ کیا جاسکے؟ اگر حرارت کی منتقلی کے لئے کافی گنجائش موجود ہو، اور کولنٹ میں کوئی خرابی نہ ہو، تو ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔
حاصل نہیں کیا جاسکتا… حرارت کی منتقلی سے متعلق کتابیں زیادہ پڑھیں۔
فکر نہ کریں، یہ مقصد حاصل ہو گیا ہے؛ در حقیقت اسے بہت استعمال کیا جا چکا ہ
آپ جس کی بات کر رہے ہیں، وہ تو مائع سے مائع کے درمیان حرارت کا تبادلہ ہے، جبکہ یہاں تو بخارات اور مائع کے درمیان حرارت کا تبادلہ ہے… یہاں تو بہت بڑا فرق ہے… صرف ایک لفظ کا فرق ہے۔
دو فیزوں کے درمیان حرارتی تبادلے کا موازنہ کرنا کافی پیچیدہ ہے، لہذا بہتر ہوگا کہ پہلے ASPEN کا استعمال کرکے اس کا ماڈل بنایا جائ
مجھے نہیں معلوم کہ اسے کیسے حساب کیا جاتا ہے، لیکن ڈیزائن کے لحاظ سے یہ ممکن ہے۔ جیسے کہ بجلی پیدا کرنے والے پلانٹوں میں استعمال ہونے والے فیڈ واٹر ہیٹرز میں، حرارت فراہم کرنے کے لئے استعمال ہونے والی بھاپ کے عمل میں پہلے اسے ٹھنڈا کیا جاتا ہے، پھر اسے گیلا کیا جاتا ہے، اور آخر میں اسے مزید ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ صرف 150 ڈگری کی بات کریں تو، اس کا حتمی ٹھنڈک کا درجہ تقریباً 135 ڈگری ہوتا ہے۔ اسے 40 ڈگری تک لانے میں مشکلات پیش آسکتی ہیں؛ لہذا ضروری ہے کہ ایک اور ہیٹ ایکسچینجر استعمال کیا جائے۔
صرف اسی صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جب حرارت کی تبادلے کے لئے کافی رقبہ موجود ہو، اور کولنٹ بھی کافی مقدار میں موجود ہو۔ آپ کے کنڈینسر میں بہاؤ کو روکنے والے پلیٹس موجود ہیں؛ اس لئے مائع نیچے گرنے کے بعد بھی پیچھے کی جانب جاتا ہے، اور اس طرح درجہ حرارت مزید کم ہوتا رہتا ڈسٹلیشن ٹاور کے اوپری حصے سے نکلنے والے مادہ کو اکثر ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لئے ایک ہیٹ ایکسچینجر کافی ہے۔
جی ہاں، عملی استعمال میں اس کا استعمال ہو رہا ہے، پھر لوگ کیوں اس پر یقین نہیں کرتے؟ ! ساخت مناسب ہونی چاہیے، حرارت کے تبادلے کے لئے کافی رقبہ موجود ہونا ضروری ہے۔ ان پٹ میں 100 سے 150 ڈگری کی بھاپ استعمال کی جاتی ہے، جبکہ آؤٹ پٹ میں گیس کا درجہ حرارت 40 ڈگری ہوتا ہے؛ مائع کا درجہ حرارت گیس کے درجہ حرارت سے 1 سے 2 ڈگری کم ہوتا ہے۔