ہائڈروجن تیار کرنے والے PSA آلات (چینگدو ہواشی) میں استعمال ہونے والے ریگولیٹنگ والوز، مثلاً: ریورس والوز۔ ان والوز کے کھلنے اور بند ہونے کی رفتار، پیمائش کے نتائج کے مطابق ہوتی ہے…

2016-11-22View Original

Thread Content

ہائڈروجن تیار کرنے والے PSA آلات (چینگدو ہواشی) میں استعمال ہونے والے ریگولیٹنگ والوز، مثلاً ریورس والوز، کے ذریعہ والوز کو کھولنے/بند کرنے کی رفتار، کیا یہ ماپے گئے دباؤ کے حساب سے طے ہوتی ہے، یا پھر یہ بات پہلے ہی صنعتکاروں کے تکنیشنوں کی جانب سے طے کی جاتی ہے؟
Reply #22016-11-22
خودکار حالت میں، پیمائش کیے گئے دباؤ کے ساتھ ساتھ ریگولیٹنگ والو کے PID پیرامیٹرز بھی موجود ہوتے ہیں! دستی طور پر، فالو-آن کنٹرول والو کی اوپری اور نچلی حدود کے مطابق!
Reply #32016-11-23
فیکٹری کے عملے، ڈیسوربشن کے اثرات کی بنیاد پر والوز کے خودکار پیرامیٹرز کو مقرر کرتے ہیں۔
Reply #42016-11-23
اوہ، PID پیرامیٹرز کو فیکٹری میں ہی ترتیب دے دیا جاتا ہے، تو عموماً ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور پھر، جیسے کہ “جون” جیسے پروگرام شدہ والوز میں PID کو عموماً ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟
Reply #52016-11-23
ایسا لگتا ہے کہ جب فلو کا عمل ختم ہوتا ہے تو دباؤ کی سطح کچھ کم ہو جاتی ہے۔ اگر فلو کے عمل کے اختتام پر دباؤ کی سطح کو، اور والو کی ابتدائی حالت کو ایڈجسٹ کیا جائے، تو کیا اس کے لئے کوئی حد مقرر ہے؟ یا یہ صورتحال کے مطابق ہی طے ہوتا ہے؟ ہمارے والو کی ابتدائی کھلنے کی حد 29 ہے، فلو کے خاتمے پر دباؤ 0.28 MPa رکھا گیا ہے۔ فی الحال ہائڈروجن کی پیداوار تقریباً 17000 ہے، جبکہ مکمل بوجھ کی صورت میں یہ تعداد 30000 ہے۔
Reply #62016-11-24
پروگرامیبل والو مکمل طور پر کھولا یا بند کیا جاتا ہے، جبکہ ریسپونسو والو میں ایسا ممکن ہے!
Reply #72016-11-24
فلو ڈ آؤٹ کے دوران پیدا ہونے والے دباؤ کی سطح دو عوامل سے متعین ہوتی ہے: 1- پروڈکٹ ہائڈروجن کی خالصیت (خالصیت جتنی زیادہ ہوگی، فلو ڈ آؤٹ کے دوران پیدا ہونے والا دباؤ اتنا ہی کم ہوگا)، 2- بلو اسٹریم کی مقدار (بلو اسٹریم کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی، فلو ڈ آؤٹ کے دوران پیدا ہونے والا دباؤ اتنا ہی کم ہوگا)۔ سمت بدلنے کے بعد حاصل ہونے والا دباؤ 0.28 MPa ہے؛ یہ قدر کم نہیں ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہے۔ نیز، سمت بدلنے کے بعد حاصل ہونے والے دباؤ کی سطح کا بوجھ سے کوئی مطلق تعلق نہیں ہے۔
Reply #82017-01-05
جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، دباؤ کی سطح کو کنٹرول کرنے کا تعلق بالخصوص خام مواد کی خالصیت، صفائی کے لئے استعمال ہونے والی گیس کی مقدار، اور عمل کے طریقہ کار سے ہے۔ میرے مطلب میں یہ عمل یہ ہے کہ، مثلاً کچھ چیزوں کو دوسرے اور تیسرے مرحلے کے درمیان رکھا جاتا ہے؛ ایسی صورت میں ٹینک کا دباؤ پہلے سے ہی زیادہ ہوتا ہے، اور عمل ختم ہونے کے بعد بھی دباؤ برقرار رہتا ہے۔ ; جبکہ کچھ صورتوں میں، اس عمل کو تینوں مراحل کے بعد انجام دیا جاتا ہے؛ اس صورت میں ٹینک کا دباؤ کم رہتا ہے، اور عمل مکمل ہونے کے بعد بھی دباؤ نسبتاً کم ہی رہتا ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.