Thread Content
براہ کرم، کسی ماہر سے رجوع کرکے بتایا جائے کہ گرم پانی کے لئے پنومیٹک فلم والے ریگولیشن والو کا استعمال کیسے کیا جاتا ہ کیا پانی کی مقدار کو ایڈجسٹ کرتے وقت دباؤ بھی کم کیا جاتا ہے، یعنی یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ آگے اور پیچھے کا دباؤ برقرار رہے؟ موجودہ پروجیکٹس میں درجہ حرارت کنٹرول والوز استعمال کئے جاتے ہیں؛ یہ والوز، گرم ہونے والے مائع کے خروجی درجہ حرارت کے ذریعے اپنے کھلنے کے درجے کو کنٹرول کرت گرم پانی کے ذریعہ ایکسچینجر کے ذریعہ مطلوبہ مادہ کو گرم کیا جاتا ہے۔ ضوابط کے مطابق، ریگولیٹنگ والو کا انتخاب، والو کے آگے اور پیچھے کے دباؤ کے فرق کی بنیاد پر مناسب فلو کوفیشنٹ کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد، کم بہاؤ سے لے کر زیادہ بہاؤ تک مناسب ریگولیٹنگ والو کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ لیکن سبھی لوگ جانتے ہیں کہ گرم پانی بھی واپس پانی کے گردشی نظام میں ہی جانا چاہیے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ والو سے باہر نکلنے والے پانی کا دباؤ زیادہ نہ ہو؛ کیوں کہ اگر دباؤ زیادہ ہو تو یہ پانی نیچے والے پانی کے نظام کے ڈیزائن کردہ دباؤ سے زیادہ ہو جائے گا۔ ساتھ ہی، پانی کا دباؤ بہت کم بھی نہیں ہونا چاہیے؛ کیوں کہ اگر دباؤ کم ہو تو پانی واپس پانی کے گردشی نظام میں نہیں جا سکے گا۔ الجھن میں ہوں۔ ۔ مثال کے طور پر: فرض کریں کہ ریگولیٹنگ والو کے انلیٹ پر دباؤ 50 بارگ ہے، جبکہ آؤٹلیٹ پر دباؤ 40 بارگ ہے۔ کیا ریگولیٹنگ والو، اپنے معمول کے کام کرنے کی حالت میں، 50 بارگ دباؤ والے گرم پانی کے دباؤ کو 40 بارگ تک کم کر سکتا ہے؟ اگر والو کو معمول کے حالات میں مناسب طریقے سے کنٹرول کیا جائے، تو والو کے آؤٹ لیٹ پر دباؤ 40 بارگ ہوگا، یا اس سے زیادہ، یا اس سے کم؟ والو کے آؤٹ لیٹ پر دباؤ کی تغیرات کی حد کتنی ہوگی؟ کنٹرول والو کے پیچھے کا دباؤ، آخر یہ نیچے والے پائپ لائن سسٹم کی وجہ سے قائم رہتا ہے، یا پھر یہ کنٹرول والو ہی اس دباؤ کو برقرار رکھنے میں کردار ادا کرتا ہ کیا یہ بھی لمٹ اسٹریم کنٹرول پلیٹ کے مشابہ کام کرتا ہے؟
خود ہی اس کا بوجھ اٹھائیں۔ :گلے لگانا:
اس پوسٹ کو آخری بار ylb913 نے 12-12-2016 کو ساعت 19:27 پر ترمیم کیا۔ یہاں عموماً پائپ کے قطر کا انتخاب اہم مسئلہ ہوتا ہے؛ یعنی بہاؤ کی رفتار اور دباؤ میں کمی کا تعلق۔ ریگولیٹنگ والو کی وجہ سے دباؤ میں کمی اتنی اہم نہیں ہوتی، لیکن ریگولیٹنگ والو کے ذریعے دباؤ میں نمایاں کمی لانا بھی بہت عام بات ہے۔
ریگولیٹنگ والو کے آگے اور پیچھے دباؤ کا فرق موجود ہے، لیکن یہ فرق قابو میں رکھا جاسکتا ہے؛ یہ فرق آپ کے بیان کردہ فرق سے بہت کم ہے۔
آپ کے جواب کا شکریہ۔ والو کے آگے اور پیچھے استعمال ہونے والی پائپوں کے قطر کا انتخاب مناسب رفتار کے لحاظ سے کیا گیا ہے، لیکن والو کے اوپر اور نیچے کا دباؤ ایک ہی سطح پر نہیں ہے۔ لہذا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے والے والو کے ذریعے دباؤ کو بھی کم کیا جا سکتا ہے، اور کیا اس کے لئے کوئی متعلقہ معیارات موجود ہیں؟
لیکن والو کا انتخاب واقعی پچھلے اور آگے کے دباؤ کے فرق سے متعلق ہے۔ یہ جاننے کے لئے کہ تھرموکنٹرول والو واقعی اعلیٰ دباؤ کو کم دباؤ میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں، ضروری ہے کہ اس کے بارے میں مزید معلومات ح
آپ اسے مزید واضح طور پر بیان کر سکتے ہیں، مثلاً یہ کہ ردِعمل کے عمل میں استعمال ہونے والے مواد کو بھاپ کے ذریعے گرم کیا جاتا ہے۔ درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کے لئے عموماً کنٹرول والوز کا استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ گرم بھاپ کے بہاؤ کو کنٹرول کیا جا سکے؛ اس طرح ردِعمل کے عمل میں استعمال ہونے والے مواد کے درجہ حرارت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کنٹرول طریقہ کار میں، عموماً کنٹرول والو کے آگے اور پیچھے کے دباؤ میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر، ری ایکشن ٹینک میں مستقل حرارت برقرار رکھنے، یا ری ایکشن ٹینک کے جیکٹ پر لگنے والے دباؤ کی وجہ سے، ہم حرارتی بھاپ پر دباؤ کو کنٹرول کرنے کے لئے کنٹرول والوز کا استعمال کرتے ہیں۔ والو سے پہلے کا دباؤ 0.6 MPa یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ لیکن والو کے پیچھے دباؤ کو ضرورت کے مطابق 0.2 MPa یا اس سے بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ معلوم نہیں، کیا میری بات سے آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔
آپ کے جواب کا شکریہ، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کنٹرول والوز کو ہمیشہ ایمولیٹڈ مقداروں کے ذریعے ہی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ لیکن میں اس کنٹرول والو کا استعمال دباؤ کو کم کرنے کے لئے نہیں، بلکہ بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لئے کرتا ہوں۔ لیکن کیا بہاؤ کو کنٹرول کرنے سے والو کے اوپر اور نیچے کے درمیان دباؤ کا فرق برقرار رہ سکتا ہے؟ مثلاً، 3 ٹن/گھنٹہ پانی کی رفتار کے لئے، والو کی کھلنے کی حد 20% ہے؛ والو کے اوپری حصے میں دباؤ 40 بارگ ہے، جبکہ نچلے حصے میں دباؤ 20 بارگ ہے۔ 10 ٹن/گھنٹہ پانی کی رفتار کے لئے، والو کی کھلنے کی حد 70% ہے؛ والو کے اوپری حصے میں دباؤ پھر بھی 40 بارگ ہے، جبکہ نچلے حصے میں دباؤ 20 بارگ ہے۔ 12 ٹن/گھنٹہ پانی کی رفتار کے لئے، والو کی کھلنے کی حد 90% ہے؛ والو کے اوپری حصے میں دباؤ پھر بھی 40 بارگ ہے، جبکہ نچلے حصے میں دباؤ 20 بارگ ہے۔ یعنی، کنٹرول والو، بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ، دباؤ کو بھی کم کرنے میں مدد کرتا ہے، اور والو کے آؤٹ لیٹ پر دباؤ کو برقرار رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ مجھے والو کے آؤٹ پٹ پریشر کے بارے میں خاص طور پر فکر ہے؛ یہ آؤٹ پٹ پریشر کس طرح تغیر کرتا رہتا ہے؟ چونکہ میں نے والو پوزیشنر کا انتخاب 1% کے حساب سے کیا ہے، لیکن اس بند حلقہ کنٹرول سسٹم میں بھی بہت سے عوامل شامل ہیں۔
سب لوگ تکنیکی مدد کے لیے مدد کریں :)
آپ جس دباؤ کے فرق کی بات کر رہے ہیں، وہ ریگولیٹنگ والو کی تخلیق اور انتخاب کے دوران ہی درست کیا جا سکتا ہے۔ اگر زیادہ دباؤ حاصل کرنا ہو، تو چھوٹے قطر والے، لیکن زیادہ مزاحمت رکھنے والے والوؤں کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح، الٹ بھی درست ہے۔